![]() подключение озу , подразумевается УЗО (ред. модер) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение озу , подразумевается УЗО (ред. модер) |
Гость_asiris_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день знатоки! Вчера перебирал у себя в гараже щиток (менял старые автоматы на новые) и столкнулся с такой вот проблемой: раньше через озу был подключен автомат на 6А на ванну (розетка и свет), при включении фена в розетку, автомат выбивал. Пришлось все сразу менять. Когда поставил, практически все работает, кроме ванны. При включении света, пробегает небольшая искорка в лампе и отключается сразу же ОЗУ, а автомат не падает (хотя собрал все так же по схеме как и было раньше). Есть у меня подозрение что перепутан где-то ноль, может ли это являться следствием срабатывания ОЗУ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Не ОЗУ, а УЗО. ОЗУ - это из компьютерных технологий.
Автомат выбивало из-за фена, так как ток значительно превышал номинальный ток автомата. Срабатывает УЗО - значит где-то утечка. Сфоткайте щиток, который собрали. Посмотрим, может где-то что-то перепутали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Автомат выбивало из-за фена, так как ток значительно превышал номинальный ток автомата. Автомат на 6А. Тепловой расцепитель отрабатывает при 1,4 номинала. Фен, надо понимать, для волос, а не строительный двухкиловаттный) (у меня Макита 1600Вт) А по существу вопроса - я ничё не понял. Как предположение - фаза и ноль с разных линий. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 21.10.2013, 10:14 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Сужу по фену жены. Он на 2кВт => 9,1 А.
Автомат 6 А => 6*1,45=8,7 А. Правда у нее профессиональный))) Тут опять вопрос к ТС: Выбивало сразу при включении или через какое-то время? Тепловой или электромагнитный расцепитель срабатывал? Как вел себя фен при подключении в другие розетки, сидящие на других автоматах? Сообщение отредактировал shpinel - 21.10.2013, 10:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Пришлось все сразу менять Что значит "все сразу"?. И на что заменяли? Нужны подробные фото щитка Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.10.2013, 11:51 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Что-то не понятны разрядность, тип и интерфейс данного ОЗУ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Что-то не понятны разрядность, тип и интерфейс данного ОЗУ. Разрядность - 1 бит, тип - электромеханический, интерфейс - с ручным управлением. Как в Z1, только попроще. А если по делу. Если, к примеру, в вилке или розетке соединить ноль с землёй, то будут схожие симптомы: как-то срабатывание УЗО не сразу, а при появлении тока нагрузки. Сообщение отредактировал Roman D - 22.10.2013, 3:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ОЗУ выбивало сразу... Ещё раз внимательно читаем сообщение 2 от shpinel. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата ОЗУ отключения защитного устройство (с) магистр Йода |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |