Приветствую.
Есть конструкция из алюминиевых профилей системы Альпок (Конста). На ней устанавливается электрооборудование и необходимо выполнить заземление этой конструкции. По ПУЭ, если каждый элемент конструкции отдельно подключать к шине заземления, получается около 300 проводов (300 подключений к шине заземления). Подскажите, каким образом можно сократить количество проводов заземления? Можно ли, если (например) к стойке прикреплены 10 профилей, каким-то образом электрически соединить эти профили со стойкой, и заземлить только стойку? |
|
|
|
|
19.10.2013, 12:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
По ПУЭ, если каждый элемент конструкции отдельно подключать к шине заземления А где это в ПУЭ написано? Металлосвязь есть между элементами конструкции? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.10.2013, 19:05
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Я думаю, достаточно между собой их соединить все, незачем от каждого элемента тянуть провод на шину
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.10.2013, 21:14
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_damir_w_* |
21.10.2013, 10:09
Сообщение
#5
|
|
Гости |
ПУЭ 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
… 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей , если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока); 4) металлические конструкции распределительных устройств , кабельные конструкции, кабельные муфты , оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов , рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки , короба , струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической обо лочкой или броней ), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; … Покрытие этих профилей не проводит (пробовали тестером). И замки, с помощью которых выполняется соединение профилей между собой, имеют пластиковый корпус. В целом, при сборке за счет “царапин” электрическая связь между профилями появляется. Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта. |
|
|
21.10.2013, 10:58
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Каждый элемент конструкции подключать отдельным проводом к РЕ-шине нет необходимости. На конструкцию 1 провод, если она протяженная - 2, на начало и конец ее. Между элементами конструкции установите токопроводящие перемычки проводом. Возможно не все элементы подлежат защитному занулению, уточните по месту. Думаю элементы к которым не преклеплено электрооборудование, не проложены по которым электропроводки - могут быть без перемычек.
|
|
|
21.10.2013, 11:23
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта. Померяйте выборочно металлосвязь между элементами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.10.2013, 20:32
Сообщение
#8
|
|
Гости |
.... Покрытие этих профилей не проводит (пробовали тестером). И замки, с помощью которых выполняется соединение профилей между собой, имеют пластиковый корпус. В целом, при сборке за счет “царапин” электрическая связь между профилями появляется. Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта. Может стоит в местах соединения зачистить покрытие, чтобы обеспечить надёжный контакт? А там, где пластик мешает, обеспечить металлосвязь проволочными перемычками. К сожалению видел эти конструкции только на картинке, поэтому советы давать трудно. |
|
|
| Гость_damir_w_* |
22.10.2013, 9:46
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Спасибо за поддержку темы.
Каждый элемент конструкции подключать отдельным проводом к РЕ-шине нет необходимости. На конструкцию 1 провод, если она протяженная - 2, на начало и конец ее. Между элементами конструкции установите токопроводящие перемычки проводом. Возможно не все элементы подлежат защитному занулению, уточните по месту. Думаю элементы к которым не преклеплено электрооборудование, не проложены по которым электропроводки - могут быть без перемычек. Хотим сделать так, как пишите. Т.е. изготовить электрически единую конструкцию. Но на какие нормативы, на какие пункты ПУЭ сослаться? Как ответить на вопрос: на основании чего так сделано? Померяйте выборочно металлосвязь между элементами Померили в нескольких точках – 0,5 Ом. Может стоит в местах соединения зачистить покрытие, чтобы обеспечить надёжный контакт? А там, где пластик мешает, обеспечить металлосвязь проволочными перемычками. К сожалению видел эти конструкции только на картинке, поэтому советы давать трудно. Покрытие зачищаем, но крепления (замки) в пластике. И документации по этой системе нет. Поэтому, скорее всего, придется делать перемычки проводами. |
|
|
22.10.2013, 10:46
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Померили в нескольких точках – 0,5 Ом. Норма 0,05 Ом Цитата Но на какие нормативы, на какие пункты ПУЭ сослаться? Как ответить на вопрос: на основании чего так сделано? Не было такого вопроса для меня. Так делают в электрооборудовании. Возможно Вам следует найти ГОСТы на оборудование. Хотя ПУЭ гл. 1.7.77 п/п 1) и 2), 3) - Ваш случай. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|