Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
richhorse
сообщение 18.10.2013, 18:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 36125



Добрый день! Я журналист, поэтому несколько далек от физики, поэтому прошу проверить мои расчеты в одной насущной задаче.

Итак, дано: потребление электроэнергии одного крупного предприятия составляет около 13,4 млрд кВч в год. Производство электроэнергии на ближайшей территории - 3 650 МВт за этот же период. Надо понять, сколько в процентах съедает предприятие.

Я считаю: 13,4 млрд кВч/8760 (в году 8760 часов)=1 529 680 кВт или 42% от 3 650 МВт. Все верно? Если нет, то как рассчитать?

Сообщение отредактировал richhorse - 18.10.2013, 18:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.10.2013, 19:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



По расчетам всё верно, но... что за предприятие такое, с потребной мощностью в полтора гигаватта.

Теоретически, в таком случае пиковая нагрузка может превысить пресловутые 3,6 ГВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
richhorse
сообщение 18.10.2013, 19:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 36125



Цитата(FRAER @ 18.10.2013, 20:05) *
По расчетам всё верно, но... что за предприятие такое, с потребной мощностью в полтора гигаватта.

Я несколько утрировал. Это суммарная мощность всех предприятий одной нефтяной компании в крае. Просто рассчитываю последствия перехода этой компании на самообеспечение электроэнергией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.10.2013, 21:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Теоретически Вы правильно посчитали, но сия формула больше подходит для расчёта Числа Часов Использования Мощности для расчёта тарифов, по факту может быть чуть больше, насколько чуть - надо смотреть показания счётчиков, снятые каждый час в течение одного дня, называемого режимным - снимаются показания счётчиков в течение дня каждый час (максимум в декабре)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
richhorse
сообщение 18.10.2013, 22:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 36125



Мне примерной цифры вполне хватит. В пределах плюс/минус 10%. Так что спасибо!
Вернуться в начало страницы