Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мониторинг сети онлайн

Vasamba
сообщение 15.10.2013, 6:06
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Всем доброго времени суток!
Теима не про счетчики, но вполне близкая к АСКУЭ, АСУ ТП...

Вобщем есть задумка оснастить подстанции датчиками напряжения и осуществлять контороль этого самого напряжения на шинах 0,4 кВ.

Просто технически вроде все просто, но я пока нашел только одного производителя, кто делает что-то похожее.
Мне кажется что наилучшую оперативность получится при использовании GPRS (проводные связи вобще не рассматриваем) связи.

Интересовался ли кто таким вопросом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 15.10.2013, 7:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



С такой системой не работал. Часто встречал счетчики с модемом GSM - Матрица одна из. Возможно замена счетчиков Вам и так требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 15.10.2013, 7:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Счетчики той же матрицы не могут посылать сигнал об аварии, ну так чтобы оперативно.
Да и ПО не заточено под нарисовку схемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.10.2013, 6:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



ПО Меркурий-Астра не подойдёт? Там что-то есть по контролю качества.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 16.10.2013, 6:37
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Нужно чтобы оперативная схема была действительно оперативной и отображала настоящее положение дел, ну хотя бы по подстанциям.

Нашел вот что: http://www.indorsoft.ru/shop/power/
Но цена как всегда негуманная icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 16.10.2013, 14:17
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Могу порекомендовать вам компанию СИСТЕЛ или лучше Системы Связи и телемеханики. Мы с ними хорошо работает.
Поставте Телеучет и УСПД на GSM модем. Кстати у них есть демонстративный САЙТ .
Единственный минус там все заточено под большой круг решения задач и ссответственно цена не малая. Одно программное обеспечение может достигать несколько десятков тысяч руб.
Но есть плюс. Если ПС дофига они могут поставить вам АРМ .

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 16.10.2013, 14:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2013, 20:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(Vasamba @ 15.10.2013, 6:06) *
...Вобщем есть задумка оснастить подстанции датчиками напряжения и осуществлять контороль этого самого напряжения на шинах 0,4 кВ...

Интересно стало: а зачем? Ну увидели Вы оперативно, что на ТП № NN "просело" напряжение, и что, сразу ОВБ-шники туда помчатся? А если напряжение достаточно сильно "просядет" так Вам потребители покоя не дадут. Естественно мониторинг дело хорошее, но нужен ли он для оперативных целей? Сколько стоить будет такая затея на современном этапе, и как она быстро окупится? Может опишете по-подробнее Ваше видение этой задумки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 16.10.2013, 22:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.10.2013, 20:15) *
Ну увидели Вы оперативно, что на ТП № NN "просело" напряжение, и что, сразу ОВБ-шники туда помчатся? А если напряжение достаточно сильно "просядет" так Вам потребители покоя не дадут. Естественно мониторинг дело хорошее, но нужен ли он для оперативных целей? Сколько стоить будет такая затея на современном этапе, и как она быстро окупится? Может опишете по-подробнее Ваше видение этой задумки?

Да , идентичный вопрос к автору.
Зачем в онлайне?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 18.10.2013, 0:52
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Директор озадачил, наверное хочет уменьшить затраты на ОВБ icon_smile.gif
Хотя я тоже сразу сказал что толку мало от этого, а для просто побаловаться цена нереальная.
Если ставить то уже на отходящие фидера, хотя опять же в городе смысла нет, пропадает питание - звонят сразу-же, а если гаснет, то гаснет как правило весь фидер. Так чтобы погасла одна секция на ТП я что-то не припомню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 18.10.2013, 12:26
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Директор озадачил, наверное хочет уменьшить затраты на ОВБ

Ну это конечно неправильный подход к работе.
Если бы ПС были рядом и они бы соединялись проводами, то я бы подсказал дешевый самопальную установку в виде нескольких релюшек и светодиодов.
Скажите своему директору что стоимость телемеханизации одной ПС от миллиона и выше.
Ну а если рассматривать реальные варианты, то вам надо поставить счетчики Меркурий 230 АRT-00 PQC®SIGDN со встроеным GSM модемом (примерно 20000 руб) или меркурий 228 (для передачи данных) и ПО Меркурий-Астра. Вот и все.

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 18.10.2013, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.10.2013, 7:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Ну а если рассматривать реальные варианты, то вам надо поставить счетчики Меркурий 230 АRT-00 PQC®SIGDN со встроеным GSM модемом (примерно 20000 руб) или меркурий 228 (для передачи данных) и ПО Меркурий-Астра. Вот и все.

Я предлогал в сообщении №2, не подходит Вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 21.10.2013, 10:21
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Я предлогал в сообщении №2, не подходит Вариант.

Дело в том что если директор хочет чтоб бы
Цитата
посылать сигнал об аварии, ну так чтобы оперативно

и еще
Цитата
Нужно чтобы оперативная схема была действительно оперативной и отображала настоящее положение дел, ну хотя бы по подстанциям.

То здесь идет речь про телемеханизацию подстанций.
Современные системы заточены под широкий круг задач.
Если они хотят то что задумали пусть воспользуются продукцией ССТ о которой я писал выше. Пусть поставят на ПС Телеканал М-2 а дежурным (или диспетчеру) Контакт. В этом случае они получат реальную инфу о напряжение на шинах ПС о токах , а так же о положении выключателей, плюс дистанционное управление выключателями плюс схема диспетчера.
Правда максимальное ПО для ОИУКа составляет там около 90000 руб, плюс железо. Где-то в среднем от миллиона и выше стоимость одной ПС.
Разумеется раз опыта нет то самим по началу не справится. Нужен подрядчик который бы это все сделал. Уж не знаю из кокого автор региона но в Северо-западе могу порекомендовать Северо-Западная Строительно-Проектная Компания
Соответственно Телемеханизация 20 ПС обойдется в районе 30-50 млн. руб. (все включено). А они там жалеют несколько десятков тысяч.
Но я не утверждаю, можно найти что-то и подешевле, но на месте автора я бы директора не ублажал обещаниями большого результата по низкой цене. Но я бы поставил вопрос так а нужно ли это?...


Забыл сказать что ежегодное обслуживание данного комплекса обойдется в несколько десятков миллионов в год
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 21.10.2013, 12:06
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



еще добавлю
Цитата
(проводные связи вобще не рассматриваем)

Если ВОЛС рядом нет. то можно связь организовать и по линиям электропередач (высокочастотная связь). Короче любой вариант возможен все упирается в деньги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 22.10.2013, 2:16
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Да это понятно, что все упирается в деньги, которых как всегда нехватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 23.10.2013, 3:34
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Интересует не качество, а хотя бы просто факт наличия напряжения на шинах 0,4 кВ ТП.

Тут больше вопрос какой канал связи выбрать, чтобы недорого и оперативно. я кроме как GPRS ничего другого не вижу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 23.10.2013, 7:46
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



дело в том что можно решить вашу проблему и дешевле. Сейчас много охранных систем работающих на GSM (а я напомню что GPRS это надстройка над GSM).
Чтобы решить вам вашу задачу вам необходимо во вторичку трансформаторов напряжения поставить релюшку с нормально замкнутыми контактами. Как напряжение исчезнет реле замкнет контакты и выдаст сигнал на какое-либо устройство передающее сигналы по GSM.
У вас на базе надо сконструировать конструкцию типа коробочка со светодиодами. Каждый светодиод это отсутствие напруги на ПС. Как сигнал придет с дальней ПС внутренняя схема (создайте сами) должна включить светодиод и чтобы он светился до квитирование. Типа того.
Но опять же я сомапалом не рекомендовал бы вам заниматься. Лучше бы вы прислушались к советам со счетчиками это будет понадежнее.
А то ваш директор хочет и рыбку съесть и в воду не лесть

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 23.10.2013, 7:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 23.10.2013, 8:40
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



ScorpionXXX, согласен с вами полностью, можно даже сделать еще проще - реле ЕЛ-11 и GSM сигнализация, но НО! теряется смысл затеи, т.е оперативность оперативного щита icon_smile.gif
Нужно еще ПО спосообное обработать сигналы.
Сейчас, кстати, смотрю разработки Системы Связи и телемеханики, вроде все красиво.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.10.2013, 9:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Vasamba @ 23.10.2013, 4:34) *
Тут больше вопрос какой канал связи выбрать, чтобы недорого и оперативно. я кроме как GPRS ничего другого не вижу.

радиоканал не прокатит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 23.10.2013, 9:51
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Сейчас, кстати, смотрю разработки Системы Связи и телемеханики, вроде все красиво.

Не просто красиво, а имеет большой опыт внедрения и эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 23.10.2013, 14:47
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Цитата(с2н5он @ 23.10.2013, 17:10) *
радиоканал не прокатит?


да впринципе прокатит, только заморочки с оформением и радиус действия под вопросом.

Цитата(ScorpionXXX @ 23.10.2013, 17:51) *
Не просто красиво, а имеет большой опыт внедрения и эксплуатации.


Даже есть то, что нам надо http://www.ctsspb.ru/1/page5.html?c_dept_i...mp;c_good_id=22

И еще счетчики на ввод от трансов поставить и вобще полная картина будет.

Остается один вопрос - цена!?

Сообщение отредактировал Vasamba - 23.10.2013, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 13:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены