Освещение в аккумуляторных установках , отказ от ЛН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Освещение в аккумуляторных установках , отказ от ЛН |
15.10.2013, 13:03
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Назрел тут такой вопрос, снимаются у нас в стране, медленно но верно, с производства лампы накаливания. Только вот ПТЭЭП яро пропогандирует ЛН в арматуре, для аккумуляторных помещений, что логично. Но поскольку в недалёком/далёком/неизвестном будущем ожидается дефицит ЛН встаёт вопрос об использовании альтернативы.
ПУЭ в вопросе освещения аккумуляторных более уклончива, относит это помещение к категории В-1а и посылает искать необходимые светильники по таблице, либо при ненахождении оных делать следующее: Цитата 7.3.77. В помещениях с взрывоопасными зонами любого класса со средой, для которой не имеется светильников необходимого уровня взрывозащиты, допускается выполнять освещение светильниками общего назначения (без средств взрывозащиты) одним из следующих способов: а) через неоткрывающиеся окна без фрамуг и форточек, снаружи здания, причем при одинарном остеклении окон светильники должны иметь защитные стекла или стеклянные кожухи; б) через специально устроенные в стене ниши с двойным остекленением и вентиляцией ниш с естественным побуждением наружным воздухом; в) через фонари специального типа со светильниками, установленными в потолке с двойным остеклением и вентиляцией фонарей с естественным побуждением наружным воздухом; г) в коробах, продуваемых под избыточным давлением чистым воздухом. В местах, где возможны поломки стекол, для застекления коробов следует применять небьющееся стекло; д) с помощью осветительных устройств с щелевыми световодами. Итак, в ПТЭЭП имеем только ЛН, в ПУЭ возможность эту строгость обойти, но опять же, если Какие Вы видите варианты осветительных установок в помещениях с блоками АКБ? Можно ли использовать ту же КЛЛ со взрываозащищенным светильником, если нет, то почему (пары ртути али жрёт кислород???)? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 15.10.2013, 13:06 |
|
|
___VITOS___ Освещение в аккумуляторных установках 15.10.2013, 13:03
cimon А какие аккумуляторы установлены? Сейчас у меня не... 15.10.2013, 14:20
___VITOS___ Перед созданием темы перечитывал все эти пункты. ... 15.10.2013, 14:46
cimon Цитата(___VITOS___ @ 15.10.2013, 17:46) В... 15.10.2013, 23:38
___VITOS___ Цитата(cimon @ 15.10.2013, 23:38) Ну как ... 16.10.2013, 9:14
с2н5он 1. вместо ЛН поставьте термоизлучатель
2. галог... 15.10.2013, 15:50
___VITOS___ Термоизлучатели
возможные минусы
- большая мощност... 15.10.2013, 16:22
FRAER Цитата(___VITOS___ @ 15.10.2013, 16:22) Т... 15.10.2013, 17:39
с2н5он Цитата(FRAER @ 15.10.2013, 18:39) термоиз... 15.10.2013, 18:52
FRAER у обычных свинцово-кислотных АКБ стандартные элеме... 16.10.2013, 9:14
___VITOS___ Есть АКБ с напругой и в 12 и 24 и 48 В, которые вс... 16.10.2013, 9:20
FRAER Ну о чем я и говорю - обычные двухвольтовые элемен... 16.10.2013, 12:27
___VITOS___ не вижу на той ссылке, которую я Вам предоставил д... 16.10.2013, 12:38
FRAER плохо смотрите:
ЦитатаНапряжение питания 12 В
Коли... 16.10.2013, 12:52
___VITOS___ 4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых... 16.10.2013, 13:02
FRAER Цитата(___VITOS___ @ 16.10.2013, 14:02) 4... 16.10.2013, 13:12
___VITOS___ прошу простить, просмотрел Цитатапри напряжении бо... 16.10.2013, 13:18
FRAER http://ru.wikipedia.org/wiki/Аккумуляторна....B8.D... 16.10.2013, 14:00
cimon ___VITOS___, Вам похоже охота поболтать, тема ни о... 16.10.2013, 17:16![]() ![]() ![]() |
|