![]() Помещение категории "Г" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помещение категории "Г" |
Гость_buritas_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Нужно спроектировать освещение и розеточные группы в помещении категории "Г" по взрывопожарной опасности.(в помещении будет стоять газоаналитическая установка, которая будет брать пробы конарторного газа). В ПУЭ есть только категории П1-ПIII по пожаропасности, 1-22 по взрывоопасности. Как связать ПУЭ и СП 12.13130.2009?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
ПУЭ пункт 7.4.7.
СНИП Цитата " Г " - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или в расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива ПУЭ Цитата 7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 15.10.2013, 14:21 |
![]() |
|
Гость_buritas_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата 7.4.10. При размещении в помещениях или наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования является пожароопасной. а вот степень не указана |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |