Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужен ли проект

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 10.10.2013, 14:45
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите кто знает.
На данном предприятии есть РУ6кВ-РУ1кВ с него запитывалось разное оборудование. На эту схему был сделан проект от предприятия 1. Потом это предприятие развалилось и на его оборудовании создали предприятие 2. Основную схему РУ6-РУ1 не меняли, отключили почти всё оборудование, так как мощности уменщились и в этом же здании создали другой цех с электрооборудованием запитав с его по существующим кабелям с РУ1. На этом оборудовании по аренде работает предприятие 3. Бытовые помещения и ИТР остались теже, что были при предприятии 1. Схема основная осталась таже, только изменилось подключение по фидерам РУ2(отключили старое оборудование и подключили новое в другом помещении. Сменилась фирма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2013, 16:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23060
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Смотря как провели Ваши работы тек.ремонт, кап.ремонт, реконструкция?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.10.2013, 11:36
Сообщение #3





Гости






=Здравствуйте.
=Кто провёл?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.10.2013, 14:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23060
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Тот кому делали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 14.10.2013, 14:30
Сообщение #5





Гости






Мы делали сами себе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.10.2013, 14:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23060
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а РУ2 откуда нарисовалось?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 15.10.2013, 9:04
Сообщение #7





Гости






Этот цех был ещё при СССР(в нем было и РУ1 и РУ2 и всё остальное) в составе завода, когда всё стало разваливаться его купили и сделали предприятие1 применив существующую электросхему с РУ1 и РУ2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2013, 9:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23060
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше сделайте ибо попадает под реконструкцию...имхо
тем более инспектора при проверках любят задавать вопрос про наличие проектной документации


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.10.2013, 12:01
Сообщение #9





Гости






с2н5он,
Если объект времен СССР - достаточно однолинейной схемы, инспектор не заставит восстанавливать утерянный проект, это все страшилки, т.к. ни проверить ни согласовать проект инспектор РТН сегодня не может
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 15.10.2013, 12:03
Сообщение #10





Гости






Делать полностью или только на присоединённую?

Проект на большую часть электрооборудования есть, но он разрабатывался на другое название фирмы и другое производство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2013, 12:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23060
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 15.10.2013, 13:01) *
с2н5он,
Если объект времен СССР - достаточно однолинейной схемы, инспектор не заставит восстанавливать утерянный проект, это все страшилки, т.к. ни проверить ни согласовать проект инспектор РТН сегодня не может

1. откуда про однолинейку?
2. заставит, т.е. не совсем заставит - напишет в предписании, ибо есть требования ПТЭЭП, сталкивался не раз с такими предписаниями
3. а ни проверять, ни согласовывать он и не должен - только увидеть что он есть

Цитата(Гость_Иван_* @ 15.10.2013, 13:03) *
Делать

только в части того, что изменилось
проект разрабатывается не на звание фирмы. а на электроустановку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 15.10.2013, 14:46
Сообщение #12





Гости






Тогда получается, что поставили новый насос и делай проект?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2013, 15:41
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23060
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Иван_* @ 10.10.2013, 15:45) *
отключили почти всё оборудование, так как мощности уменщились и в этом же здании создали другой цех с электрооборудованием

это один насос? я вообще то высказал только своё мнение, можете надзор попытать - чего скажут


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.10.2013, 20:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Зачем спрашивать инспектора , потребитель должен 1 раз в три года корректировать свои схемы если конечно он их не изменял, появился насос добавьте его в соответствующий раздел схемы распишитесь поставьте дату внесения и изменений и Всё.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2013, 20:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23060
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Появился новый кабель....РУ-10..... ТП-630.....ГПП 110/35/10.... icon_wink.gif
Речь насколько я понял не об единичном оборудовании


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 16.10.2013, 7:34
Сообщение #16





Гости






Кабель от РУ0.4 не тянули он остался от старого производства. Поставили ЯВ к нему подключили ЩР и от него развели на насосы и осещение. Вся установленная мощность 170 кВт. По сравнению с той, что была раньше это в раза 3 меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.10.2013, 8:27
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если характер электрооборудования не поменялся, и объем смонтированых электроустановок не более 10% (или близкое к этому) от действующих - проект не нужно. Но это все очень субъективно. Как инспектор посмотрит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 16.10.2013, 9:02
Сообщение #18





Гости






Немного прояснилось, вообщем как барин посмотрит. Благодарю всех за ответы.
Вернуться в начало страницы