![]() Нужен ли проект |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужен ли проект |
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите кто знает.
На данном предприятии есть РУ6кВ-РУ1кВ с него запитывалось разное оборудование. На эту схему был сделан проект от предприятия 1. Потом это предприятие развалилось и на его оборудовании создали предприятие 2. Основную схему РУ6-РУ1 не меняли, отключили почти всё оборудование, так как мощности уменщились и в этом же здании создали другой цех с электрооборудованием запитав с его по существующим кабелям с РУ1. На этом оборудовании по аренде работает предприятие 3. Бытовые помещения и ИТР остались теже, что были при предприятии 1. Схема основная осталась таже, только изменилось подключение по фидерам РУ2(отключили старое оборудование и подключили новое в другом помещении. Сменилась фирма. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Смотря как провели Ваши работы тек.ремонт, кап.ремонт, реконструкция?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
=Здравствуйте.
=Кто провёл? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Тот кому делали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Мы делали сами себе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а РУ2 откуда нарисовалось?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Этот цех был ещё при СССР(в нем было и РУ1 и РУ2 и всё остальное) в составе завода, когда всё стало разваливаться его купили и сделали предприятие1 применив существующую электросхему с РУ1 и РУ2.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше сделайте ибо попадает под реконструкцию...имхо
тем более инспектора при проверках любят задавать вопрос про наличие проектной документации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
с2н5он,
Если объект времен СССР - достаточно однолинейной схемы, инспектор не заставит восстанавливать утерянный проект, это все страшилки, т.к. ни проверить ни согласовать проект инспектор РТН сегодня не может |
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Делать полностью или только на присоединённую?
Проект на большую часть электрооборудования есть, но он разрабатывался на другое название фирмы и другое производство. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с2н5он, Если объект времен СССР - достаточно однолинейной схемы, инспектор не заставит восстанавливать утерянный проект, это все страшилки, т.к. ни проверить ни согласовать проект инспектор РТН сегодня не может 1. откуда про однолинейку? 2. заставит, т.е. не совсем заставит - напишет в предписании, ибо есть требования ПТЭЭП, сталкивался не раз с такими предписаниями 3. а ни проверять, ни согласовывать он и не должен - только увидеть что он есть Делать только в части того, что изменилось проект разрабатывается не на звание фирмы. а на электроустановку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Тогда получается, что поставили новый насос и делай проект?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отключили почти всё оборудование, так как мощности уменщились и в этом же здании создали другой цех с электрооборудованием это один насос? я вообще то высказал только своё мнение, можете надзор попытать - чего скажут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Зачем спрашивать инспектора , потребитель должен 1 раз в три года корректировать свои схемы если конечно он их не изменял, появился насос добавьте его в соответствующий раздел схемы распишитесь поставьте дату внесения и изменений и Всё.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Появился новый кабель....РУ-10..... ТП-630.....ГПП 110/35/10....
![]() Речь насколько я понял не об единичном оборудовании -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Кабель от РУ0.4 не тянули он остался от старого производства. Поставили ЯВ к нему подключили ЩР и от него развели на насосы и осещение. Вся установленная мощность 170 кВт. По сравнению с той, что была раньше это в раза 3 меньше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если характер электрооборудования не поменялся, и объем смонтированых электроустановок не более 10% (или близкое к этому) от действующих - проект не нужно. Но это все очень субъективно. Как инспектор посмотрит.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Немного прояснилось, вообщем как барин посмотрит. Благодарю всех за ответы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2025, 18:14 |
|
![]() |