![]() Дилемма с заземлением. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Дилемма с заземлением. |
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем доброй ночи. Помогите разобраться с ситуацией. Работаю на газовом промысле, есть технологические цеха с различными сепараторами, фильтрами, резервуарами и т.д. Данное оборудование стоит на сваях забитых в грунт на глубину приблизительно 5 метров. Нужно ли заземлять это оборудование если сваи и так являются естественными заземлителями? Данная ситуация возникла после очередной проверки какой то комиссией. Теперь они заставляют делать в каждом цехе заземляющий контур( раньше его не было) и заземлять все технологические резервуары и т.д. Я думаю, раз заставляют значит есть нормативные документы на этот счет. Так вот, где можно более подробно прочитать об этом?какие требования предъявляются к заземлению технологических аппаратов?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так вроде в первую очередь используют естественные заземлители (как-то, сваи); главное, чтоб протокол был.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Использование естественных заземлителей предусматривается проектной документацией; наверное должны быть какие то расчеты,схема где что,вернее паспорт заземляющего устройства.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Так вроде в первую очередь используют естественные заземлители (как-то, сваи); главное, чтоб протокол был. Да и ещё протокол должен быть "измерение петли Фаза-защитный ноль" вроде как. И при этом соответствуют ли защитные аппараты ожидаемым токам КЗ. Ну а просто замер сопротивления заземления считаю бессмысленным, оно может соответствовать допустим 3 Ом, и что? при попадании фазы на такое сопротивление ток КЗ будет 70 А, а автомат там стоит 100А, так он не поймёт что это авария и отключать нужно. В общем считаю нужно подходить к этому в комплексе. 1) есть нормативные документы на этот счет. Так вот, где можно более подробно прочитать об этом? 2)какие требования предъявляются к заземлению технологических аппаратов? 1) ПУЭ 7.1.87; 7.1.88. Если нет рядом ПУЭ могу выложить эти пункты. 2) ИМХО такого нет, есть только в зависимости какая система заземления используется TN-C, TN-S, TN-C-S, IT или ТТ, какая у вас применена система? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
при попадании фазы на такое сопротивление ток КЗ будет 70 А, а автомат там стоит 100А, так он не поймёт что это авария и отключать нужно. Так это... разве земля с нулём не соединена? Или речь о ТТ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Так это... разве земля с нулём не соединена? Или речь о ТТ? Роман, я просто говорю, нужно на всякий случай проверить, а то и так бывает, к сожалению. Хоть верь, хоть нет, встречал много электриков (профессионалов-ну в смысле работают по много лет), которые заземлят оборудование буквально т.е.сделают заземлитель и давай его к корпусу прикручивать, они тебе и протокол предоставят. и коммисия у них всё примет согласно протокола, а в реальности защита работать не будет если при этом УЗО нет, ну вы меня понимаете. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем доброй ночи. Помогите разобраться с ситуацией. Работаю на газовом промысле, есть технологические цеха с различными сепараторами, фильтрами, резервуарами и т.д. Данное оборудование стоит на сваях забитых в грунт на глубину приблизительно 5 метров. Нужно ли заземлять это оборудование если сваи и так являются естественными заземлителями? Данная ситуация возникла после очередной проверки какой то комиссией. Теперь они заставляют делать в каждом цехе заземляющий контур( раньше его не было) и заземлять все технологические резервуары и т.д. Я думаю, раз заставляют значит есть нормативные документы на этот счет. Так вот, где можно более подробно прочитать об этом?какие требования предъявляются к заземлению технологических аппаратов? Газовый промысел - производство взрывоопасное? Если да, то, наверное, следует ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.", подчёркивание моё. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата наверное, следует ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "7.3.138. Если только у них нет каких либо своих специфических требований в газовой промышленности, о которых мы можем не знать.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) ...встречал много электриков (профессионалов-ну в смысле работают по много лет), которые заземлят оборудование буквально т.е.сделают заземлитель и давай его к корпусу прикручивать... Достаточно оборудования, где именно так и следует выполнять, согласно документации и обозначении (значок именно зеземления) на корпусах оборудования (говорим о системе TN).Подводящий 3ф+0 на клемнике, а землю к отдельному болту (РЕ) на корпусе. Да в общем-то это и логично!... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Достаточно оборудования, где именно так и следует выполнять, согласно документации и обозначении (значок именно зеземления) на корпусах оборудования (говорим о системе TN). Подводящий 3ф+0 на клемнике, а землю к отдельному болту (РЕ) на корпусе. Да в общем-то это и логично!... Я вас понял, вы имеете ввиду заземлить оборудование от занулёного контура заземления (TN), здесь всё понятно при замыкании фазы на занулённый корпус пойдёт сверхток который отключит автомат. Я же говорю о том что некторые заземляют закопают лом в землю и давай его к корпусу сами можете представить что произойдёт при попадании фазы на такую землю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) ...некторые заземляют закопают лом в землю и давай его к корпусу сами можете представить что произойдёт при попадании фазы на такую землю. Если это в системе TN, тогда так безусловно недопустимо!Видимо исходят из того, что лучше так, чем совсем никак не заземлять. И всё это в основном от того, что многие не понимают (по моим наблюдениям) принципиальную разницу зануления, когда ноль заземлён и защитного заземления. Для них, что так "заземлено", что эдак "заземлено". Однако при всём этом обязаны сдавать ежегодные подтвердения группы допуска и безопасности. Как они это всё сдают интересно? Странно всё это. Ужас - всё стало формальным у нас в стране!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Ну а просто замер сопротивления заземления считаю бессмысленным, оно может соответствовать допустим 3 Ом, и что? при попадании фазы на такое сопротивление ток КЗ будет 70 А, а автомат там стоит 100А, так он не поймёт что это авария и отключать нужно. Для примера привожу цитату чтобы не быть голословным, Вы товарищ с умным видом путаеете одно понятие с другим. При чем здесь сопротивление заземления и ток КЗ ? В системе TN корпус электооборудования должен быть занулен и заземлен, при возникновении однофазного КЗ именно нулевой проводник но не заземление участвует в аварийном отключении( петля фаза-ноль), даже если нуль отвалится и фаза попадет напрямую на заземление все равно это не является режимом КЗ. Ваши 70 А здесь ни к селу ни к городу, потому что нет такого понятия КЗ на заземлении и в электротехнике оно не существует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Всем доброй ночи. Помогите разобраться с ситуацией. Работаю на газовом промысле, есть технологические цеха с различными сепараторами, фильтрами, резервуарами и т.д.Так вот, где можно более подробно прочитать об этом?какие требования предъявляются к заземлению технологических аппаратов? читайте про защиту от статического электричества. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 1:17 |
|
![]() |