Дилемма с заземлением. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дилемма с заземлением. |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
12.10.2013, 21:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброй ночи. Помогите разобраться с ситуацией. Работаю на газовом промысле, есть технологические цеха с различными сепараторами, фильтрами, резервуарами и т.д. Данное оборудование стоит на сваях забитых в грунт на глубину приблизительно 5 метров. Нужно ли заземлять это оборудование если сваи и так являются естественными заземлителями? Данная ситуация возникла после очередной проверки какой то комиссией. Теперь они заставляют делать в каждом цехе заземляющий контур( раньше его не было) и заземлять все технологические резервуары и т.д. Я думаю, раз заставляют значит есть нормативные документы на этот счет. Так вот, где можно более подробно прочитать об этом?какие требования предъявляются к заземлению технологических аппаратов?
|
|
|
Гость_Иван_* Дилемма с заземлением. 12.10.2013, 21:03
Roman D Так вроде в первую очередь используют естественные... 13.10.2013, 8:10
Transformator Цитата(Roman D @ 13.10.2013, 9:10) Так вр... 13.10.2013, 10:13
Roman D Цитата(Transformator @ 13.10.2013, 9:13) ... 13.10.2013, 10:45

Transformator Цитата(Roman D @ 13.10.2013, 11:45) Так э... 13.10.2013, 12:00
Алексей. Цитата(Transformator @ 13.10.2013, 10:13)... 20.12.2013, 12:40
Гость Использование естественных заземлителей предусматр... 13.10.2013, 9:26
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Иван_* @ 12.10.2013, 21:03) ... 13.10.2013, 15:58
uvk2 Цитатанаверное, следует ориентироваться вот на это... 13.10.2013, 16:49
Rezo Цитата(Transformator)...встречал много электриков ... 20.10.2013, 23:00
Transformator Цитата(Rezo @ 20.10.2013, 23:00) Достаточ... 22.10.2013, 17:04
Rezo Цитата(Transformator)...некторые заземляют закопаю... 22.10.2013, 18:18
Sist Цитата(Гость_Иван_* @ 12.10.2013, 21:03) ... 21.12.2013, 22:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 23:26 |
|
|
|
|