Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

котел 6 кв

Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 6.10.2013, 5:39
Сообщение #1





Гости






электрокотел,подается на электроды напряжение 6 кв ,сеть с изолированой нейтралью.
но при работе элетроды замыкаются через воду не напрямую между собой,а на них надет ,т. н. нулевой элекрод,три рубы свареныз между собой и замкнутых на землю.
вопрос:на каком напряжении работае котел?нейтраль изолирована-вроде кругом должно 6 быть,но с другой стороны, замыкаются элекроды через "землю".приборы на вводных ячейках покузываю что угодно в зависимости от производителя:"фашисты "-6 и 10 кв,"советские"-6 и 4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.10.2013, 10:51
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Это что ж за чудо такое - высоковольтный котёл?

Работает он, конечно же, от 6 кВ, как Вы сами и сказали. Правда, непонятно, почему защиты не работают от замыкания на землю.
Относительно земли должно быть делить на корень из трёх, то есть три с половиной киловольта. Даже если замыкание на землю, то больше шести прибор не должен показывать, будь даже он трижды фашист. Из Италии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.10.2013, 20:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Roman D @ 6.10.2013, 10:51) *
Правда, непонятно, почему защиты не работают от замыкания на землю.
А чего им работать? на землю нет никаких замыканий. Нейтраль формируется из труб и заземляется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 7.10.2013, 10:38
Сообщение #4





Гости







прошу прощения ,ввел в заблуждение всех,не изолированая нейтраль,а трансформатор со стороны 6 кв в треугольник собран.
Цитата(protector @ 6.10.2013, 20:11) *
А чего им работать? на землю нет никаких замыканий. Нейтраль формируется из труб и заземляется.

это что ,хоть фазные и линейные в треугольнике равны ,но между элекродом котла и землей все равно в 1.7 меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2013, 11:00
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_сергей_* @ 7.10.2013, 10:38) *
хоть фазные и линейные в треугольнике равны ,но между элекродом котла и землей все равно в 1.7 меньше?

Только при симметрии всех фаз относительно земли; а если емкость или изоляция одной из фаз будет хуже (а то и вообще замкнет на землю), то тогда на двуз фазах будет 6, а на одной близко к нулю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 12.10.2013, 9:23
Сообщение #6





Гости






спасибо.может еще сможете помочь?
Летом поменяли маслянники на вакуумные выключатели с блоком защиты БМРЗ100 "механотроника" .Релейщики у нас приходящие,настроили и ушли.
вылезла прблема -котлы отключаются по току,а грядут морозы,токи еще вырастут .А в этом блоке БМРЗ куча уставок ,какие менять ,что бы делов не натворить?
максимально допустимуй ток 400А, т.т.600/5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.10.2013, 10:40
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_сергей_* @ 12.10.2013, 8:23) *
Летом поменяли маслянники на вакуумные выключатели с блоком защиты БМРЗ100 "механотроника" .

А попробуйте обратиться в их техподдержку. По крайней мере Таврида у нас не отказывает в помощи, да и финский VAMP - 24/7 нам помогает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.10.2013, 10:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО
Нужно звать приходящих релейщиков, и объяснять им проблему, вернее выдать тех. задание - Нужны настройки на такие то токи.
Очень может быть что ваша питающая сеть не расчитана на такую нагрузку, или там токи КЗ или еще чего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.10.2013, 10:56
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sinus @ 12.10.2013, 10:48) *
ИМХО
Нужно звать приходящих релейщиков

А чем приходящие лучше родных? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.10.2013, 11:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Дело в том что ТС писал:
Цитата
.Релейщики у нас приходящие,настроили и ушли.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.10.2013, 11:21
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И что, производитель в случае приходящих релейщиков отказывает в техподдержке? icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.10.2013, 11:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



А причем тут производитель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.10.2013, 12:02
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что, не при чём?
Цитата
А в этом блоке БМРЗ куча уставок ,какие менять ,что бы делов не натворить?

Вот для этого и есть техподдержка производителя! Кто лучше может рассказать? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 13.10.2013, 6:38
Сообщение #14





Гости






Цитата(Sinus @ 12.10.2013, 10:48) *
ИМХО
Нужно звать приходящих релейщиков, и объяснять им проблему, вернее выдать тех. задание - Нужны настройки на такие то токи.
Очень может быть что ваша питающая сеть не расчитана на такую нагрузку, или там токи КЗ или еще чего.

Хоть Sinus и из Дальневосточной провинции,мы повидимому еще дальневосточнее.Тот кто настраивал,уволился,тот ,кто остался знает чуть больше нас,электромонтеров,а больше никого нет.
Все у нас работатало ,когда стояли обычные токовые реле.А с БМРЗ ,надо хотя бы терминологию знать,а мануал- не учебник.
Полазил по сети ,везде куча формул и векторных диаграмм,но никто конкретно не напишет -при таком -то токе ставим такие-то уставки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2013, 8:05
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да, случай запущенный, конечно...
Вы хоть ссылку на мануал дайте, раз уж так страшно на поддержку звонить...

Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2013, 8:06


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.10.2013, 11:51
Сообщение #16





Гости






методом тыка добились стабильной работы.всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 6:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены