![]() Суточное реле времени СР и фотореле РФС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Суточное реле времени СР и фотореле РФС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
Суточное реле времени СР и фотореле РФС.
Заводом в ящике управления освещением (ЯУО) смонтирована схема, где эти два реле работают в паре... Как работает эта схема? Раньше я думал, что должно быть или то, или другое. То есть или фотодатчик (потемнело - свет включился), или суточное реле (свет включается в определённое время суток). Почему спрашиваю - потому что схема не работает. А чтобы починить, нужно понять суть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Полную маркировку ящика приведите
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
ЯУО9601В-4074 У3.1
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Насколько я знаю, модификация 9601 содержит программируемое реле, а модификация 9602 форореле.
По крайней мере, у нас производитель этих ящиков именно такие предлагает. Если интересно, на их сайте есть каталог в pdf со схемами. СтандартЭнерго Волгоград гуглите. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Не факт что ваш вариант, но я собирал такую схему.
Реклама торгушника. Фотореле включало/выключало питание в зависимости от освещения. Реле времени отключало рекламу в 2 часа ночи, а включало в 7 утра (потому что в это время на нее смотреть некому). Реле стоят в цепи последовательно. Логический элемент "И". Предположение: У вас такая же схема, но реле времени ночью переключает наружное освещение в дежурный режим. Например до 1 часу ночи работают все светильники, а после часа ночи через один. |
![]() |
|
Гость_Гость_VAS_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Может быть эта схема?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Это схема 9602
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_VAS_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Это схема 9602 http://www.emko.ru/chkafi/yaou9601/index.html Я не ручаюсь за правильность этой ссылки если что. Просто первое попавшееся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
http://www.emko.ru/chkafi/yaou9601/index.html Я не ручаюсь за правильность этой ссылки если что. Просто первое попавшееся. Спасибо! Нашёл ключевые слова: "В схеме ЯУО9601 возможен автоматический режим управления освещением только по времени, по времени и уровню освещенности и только по уровню освещенности." Теперь осталось разобраться - почему не работает... Где можно взять схемы самих реле (СР и РФС)? То есть то, что внутри? |
![]() |
|
Гость_Гость_VAS_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Интересно а что вы вкладываите в понятие не работает?
- не включается ни в одном режиме. Проверьте целостность предохранителя FU, проверьте «тепловик» КК. Если они то ищите причину сработки. Ну и наличие питающего напряжения. - не включается в каком то одном режиме. Тут долго писать. И зачем вам внутренние схемы реле? Вы их уже испытали? Попробовать найти можно, вот только необходимо знать их модель. Например: http://texnoskb.ru/pages_9/index.html?group=8 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
Интересно а что вы вкладываите в понятие не работает? Конечно имеется ввиду не срабатывает автоматически - при сумерках (темноте). И зачем вам внутренние схемы реле? Я хотел понять принцип работы фотореле РФС 11. ![]() Правильно ли я понимаю: на клеммы А1 и А2 подано напряжение (при включении местного управления). При срабатывании фотодатчика катушка реле замыкает контакты 15 и 16? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 15:43 |
|
![]() |