| Гость_Гость_Александр_*_* |  10.10.2013, 10:08 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Есть генератор 400 В 50 Гц. От генератора к автомату идут 3 кабеля метров по 6 метров. Что будет если эти кабеля будут из разных материалов, но нужного сечения, т.е. на каждой фазе свой кабель?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  10.10.2013, 10:34 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				что значит нужного? как у вас сделано?
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
| Гость_Гость_Александр_*_* |  10.10.2013, 11:03 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Отгорел один кабель. Заменили не все 3, а только один. Был алюминий, заменили на медь. Получается 2 фазы идут по алюминиевым проводам, одна по медной. Это криминально или будет работать? Это было сделано в максимально короткие сроки подручными средствами, все 3 кабеля заменить не было возможности.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  10.10.2013, 11:18 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				Ничего страшного в этом не вижу. Из-за чего отгорел-то? | 
|   | |
|  | 
|  10.10.2013, 12:16 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				А нулевой проводник имеется?
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_Александр_*_* |  10.10.2013, 12:27 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  10.10.2013, 15:35 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549  | 
				Ну идут и идут, главное достаточное сечение, хороший контакт и "правильная" изоляция.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  11.10.2013, 15:32 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2013 Из: Россия - Москва Пользователь №: 35663  | |
|   | |
| Гость_Гость_Александр_*_* |  11.10.2013, 15:56 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  11.10.2013, 16:03 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549  | 
				Ну контактики на нагрев пощупать, падения напряженьица на них померить, лучше бы не дожидаясь отгораний    | 
|   | |
|  | 
|    | 