![]() Потряхивает от стиралки что сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потряхивает от стиралки что сделать? |
Гость_Гость_Леха_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Стиральная машина стоит в ванной. Когда заходишь и дотрагиваешься до нее, то слегка потряхивает, пощипывает. Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль. Выключаю из розетки, но как забудешь выключить так потряхивает. Что можно сделать чтобы не трясло?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Заземление сделать. Как неофициальная временная мера: перевернуть вилку на пи радиан в произвольную сторону, при этом эффект может как уменьшиться, так и возрасти.
Сообщение отредактировал sve - 10.10.2013, 15:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Без заземления СМ ничего не поможет, даже УЗО. Ибо даже на вполне рабочей машинке, но с не подключенным третьим защитным проводником, есть половина напряжения питания сети, ток утечки небольшой и не вызовет срабатывания УЗО, но чтобы щипаться достаточно...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
поможет-поможет, емкостной фильтр, буде имеется, пооборвать можно ещё попробовать
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку). Узо не поможет: там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль. Выключаю из розетки, но как забудешь выключить так потряхивает. Что можно сделать чтобы не трясло? Та же фигня.. нет земли.. но стоит УЗО в боксике, там же на обналичнике двери.. + "индикатор"... заметить не выключенную линию стиралки довольно сложно...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2013 Из: Полтава Пользователь №: 35404 ![]() |
А я себе убрал помехоподавляющие кондеры на стиралке, благо они сразу стоят на выходе шнура питания, и горя не знаю. По крайней мере как выход из ситуации как по мне самый лучший, в отличии от соединением с нулем, или батареей.
Сообщение отредактировал sopek - 10.10.2013, 21:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2013 Из: Россия - Москва Пользователь №: 35663 ![]() |
Узо не поможет: там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас). Я согласен узо для устранение не палатки это бред (той утечки хватит для срабатывания узо) Проблема решается просто: в первую очередь ремонт машинки, у тебя потенциал на корпусе (фара пробила на корпус или статик) Землю вешаешь на ноль (НО ТОЛЬКО НЕ В РОЗЕТКЕ А В ЩИТКЕ), в щетке у тебя рабочий ноль. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Это про что сейчас было?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
В палатке фара пробила давлением света землю, не видите что ли )))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ага, и в щЁтке появился рабочий ноль (цифра такая)
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это про что сейчас было? А это означает, что правильное зануление корпуса стиралки позволит сработать УЗО до того, как убьёт его хозяина. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас). Была фигня на работе: терминал, через который бабки на мобильник кладут, стал кусаться током. Ихняя техслужба упорно не ехала. Чтобы было о чём конструктивно разговаривать с техником, я припёр цешку. Напруга около 110 Вольт, ток между корпусом (саморез; через краску плохо звонилось) и РЕ усом в розетке ... не помню значение, но не такое уж и великое оно было. А основное автору сказали: рвать ФСП. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Была фигня на работе: терминал, через который бабки на мобильник кладут, стал кусаться током. А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели? Может крысы, может мыши, может, тараканы... Когда сервисники приезжали, меня не было. А кусание изначально устранялось мною на уровне: "хитрая вилка" (компьютерный шнур - на одном конце 3р вилка, на другом - крокодилы). Вставил её в розетку, крокодил РЕ провода прицепил к саморезу. Шнур не грелся, аппарат перстал кусаться током. Где-то неделю так было. Потом я психанул, поставил начальство в известность, и снял "переносное заземление". Одни деньги немалые с платежей имеют, вторые имеют за аренду торговой площади, а мне за мою личную приблуду никто не доплачивает( -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
А это означает, что правильное зануление корпуса стиралки позволит сработать УЗО до того, как убьёт его хозяина. При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути. Цитата А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели? почему крысы, очевидно ж, что кто кладёт, тот и отьел - бабки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути Хоть заземление, хоть зануление. Через фазный проходит Х Ампер. Далее, вне зависимости от того, земля или лже-земля, этот Х делится на два нулевых провода. Часть - на N, часть - на "РЕ". АВДТ сравнивает разницу между L и N. Так что сработает. Даже при неверном решении "заземления". Главное условие - раздел на N и РЕ должен быть до УЗО. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Шутить изволите, нет там никакого PE.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Я РЕ взял в кавычки, и жирным их выделил. Речь не в том, есть там РЕ, или просто рабочий ноль расщепили: если расщепление сделано до АВДТ, то отработает при выносе на корпус.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |