Имеем квартиру в многоэтажном доме.
Обычная разводка - одна фаза в квартиру (220В). Хочу сделать теплый пол - поставить электрокотел (6кВт, 3 фазы). Соответственно, встал вопрос в выборе кабеля на подключение квартиры. Подскажите, какой кабель должен быть? Пиковая нагрузка примерно 16 кВт (суммарно). Я предполагаю, что это пятижильный кабель, где три фазы + земля имеют меньшее сечение, чем нулевая жила. По вот этой таблице определил, что нужно сечение 16 мм2 http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/ Я думал, что ток нейтрали больше тока любой из фаз, и равняется сумме токов в каждой из фаз. Как оно на самом деле? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Как оно на самом деле? а на самом деле, Вам, для начала нужно получить/купить техническое условие на подключение квартиры. Цитата Подскажите, какой кабель должен быть? Пиковая нагрузка примерно 16 кВт (суммарно). Как вариант ВВГ 5х2,5, но поскольку все же имеем дело с квартирой то лучше взять 5х4 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Прежде чем сечения кабелей выбирать, надо полную схему нарисовать.
ведь, если вы не собираетесь существующую проводку переделывать - нагрузка на одну из фаз будет значительно выше. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 35925 ![]() |
а на самом деле, Вам, для начала нужно получить/купить техническое условие на подключение квартиры. Уже есть.Как вариант ВВГ 5х2,5, но поскольку все же имеем дело с квартирой то лучше взять 5х4 Спасибо, а почему именно 5? По идее - 3 фазы + ноль + земля? То, что у нас вроде ноль с землей совмещен (TN-C вроде называется) - не влияет никак? 5-й провод будет служить только для повышения электробезопасности? Нет, меньше или равен, причём меньше вплоть до ноля. Спасибо. Так и думал, просто не мог поверить, что равномерной нагрузке фаз векторная сумма равна нулю (ток вроде есть и его как бы нет).Да, равняется сумме, но не арифметической, векторной. Прежде чем сечения кабелей выбирать, надо полную схему нарисовать. Нет, полность проводку переделывать не буду. Просто проложу отдельный кабель для электрокотла с отдельным трехфазным счетчиком. Проводка останется как есть.
ведь, если вы не собираетесь существующую проводку переделывать - нагрузка на одну из фаз будет значительно выше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Хорошо, какой номинал автомата на вводе по тех условиям?
ЗЫ. Если вы реально хотите 10 кВт по одной фазе пустить + 6 кВт трехфазных - это вам чуть ли не 16 кв.мм нужен. Но я сомневаюсь, что у вас по техусловиям 63А автомат на вводе... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата По идее - 3 фазы + ноль + земля? 3+1+1=5 Пусть будет отдельно N и PE. Задумают когда нибудь ремонт стояка в доме, будут делать TN-S, у Вас к этому все уже будет готово. Цитата Нет, полность проводку переделывать не буду. Просто проложу отдельный кабель для электрокотла с отдельным трехфазным счетчиком. Проводка останется как есть. Ваше конечно дело, но по мне так не верно. Зачем эти полумеры, 3 фазы, так три фазы. Тем более что, скорее всего переделывать не много, по фазам группы раскидать и все. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 35925 ![]() |
Всем большое спасибо, всё понятно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2013 Из: Россия - Москва Пользователь №: 35663 ![]() |
Имеем квартиру в многоэтажном доме. Обычная разводка - одна фаза в квартиру (220В). Хочу сделать теплый пол - поставить электрокотел (6кВт, 3 фазы). Соответственно, встал вопрос в выборе кабеля на подключение квартиры. Подскажите, какой кабель должен быть? Пиковая нагрузка примерно 16 кВт (суммарно). Я предполагаю, что это пятижильный кабель, где три фазы + земля имеют меньшее сечение, чем нулевая жила. По вот этой таблице определил, что нужно сечение 16 мм2 http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/ Я думал, что ток нейтрали больше тока любой из фаз, и равняется сумме токов в каждой из фаз. Как оно на самом деле? Хотел добавить. Посмотрел по ссылке таблицу про сечение и т.д. такой бред схема проста по меди 1,5кв кабеля(один к одному) - 16ам. - 3520кв если я неправ жду комментариев =) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По таблице. Для "открытопроложенного" взято по ПУЭ, но как одножильный провод(что реально не встречается), а для "трубы" взято как для 3х жильного провода. Вводят людей в заблуждение.
Сообщение отредактировал Pantryk - 11.10.2013, 16:18 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |