Crafty
сообщение 6.10.2013, 23:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 35925



Имеем квартиру в многоэтажном доме.
Обычная разводка - одна фаза в квартиру (220В).

Хочу сделать теплый пол - поставить электрокотел (6кВт, 3 фазы).
Соответственно, встал вопрос в выборе кабеля на подключение квартиры.

Подскажите, какой кабель должен быть? Пиковая нагрузка примерно 16 кВт (суммарно).
Я предполагаю, что это пятижильный кабель, где три фазы + земля имеют меньшее сечение, чем нулевая жила.
По вот этой таблице определил, что нужно сечение 16 мм2
http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/

Я думал, что ток нейтрали больше тока любой из фаз, и равняется сумме токов в каждой из фаз.
Как оно на самом деле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.10.2013, 23:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Как оно на самом деле?

а на самом деле, Вам, для начала нужно получить/купить техническое условие на подключение квартиры.

Цитата
Подскажите, какой кабель должен быть? Пиковая нагрузка примерно 16 кВт (суммарно).

Как вариант ВВГ 5х2,5, но поскольку все же имеем дело с квартирой то лучше взять 5х4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sve
сообщение 7.10.2013, 0:58
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 16.9.2013
Пользователь №: 35549



Цитата(Crafty @ 6.10.2013, 23:11) *
Я думал, что ток нейтрали больше тока любой из фаз, и равняется сумме токов в каждой из фаз.
Как оно на самом деле?

Нет, меньше или равен, причём меньше вплоть до ноля.
Да, равняется сумме, но не арифметической, векторной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.10.2013, 5:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Прежде чем сечения кабелей выбирать, надо полную схему нарисовать.
ведь, если вы не собираетесь существующую проводку переделывать - нагрузка на одну из фаз будет значительно выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crafty
сообщение 7.10.2013, 16:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 35925



Цитата(Sinus @ 6.10.2013, 23:27) *
а на самом деле, Вам, для начала нужно получить/купить техническое условие на подключение квартиры.
Уже есть.
Цитата(Sinus @ 6.10.2013, 23:27) *
Как вариант ВВГ 5х2,5, но поскольку все же имеем дело с квартирой то лучше взять 5х4
Спасибо, а почему именно 5?
По идее - 3 фазы + ноль + земля?
То, что у нас вроде ноль с землей совмещен (TN-C вроде называется) - не влияет никак?
5-й провод будет служить только для повышения электробезопасности?

Цитата(sve @ 7.10.2013, 0:58) *
Нет, меньше или равен, причём меньше вплоть до ноля.
Да, равняется сумме, но не арифметической, векторной.
Спасибо. Так и думал, просто не мог поверить, что равномерной нагрузке фаз векторная сумма равна нулю (ток вроде есть и его как бы нет).

Цитата(FRAER @ 7.10.2013, 5:36) *
Прежде чем сечения кабелей выбирать, надо полную схему нарисовать.
ведь, если вы не собираетесь существующую проводку переделывать - нагрузка на одну из фаз будет значительно выше.
Нет, полность проводку переделывать не буду. Просто проложу отдельный кабель для электрокотла с отдельным трехфазным счетчиком. Проводка останется как есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.10.2013, 7:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Хорошо, какой номинал автомата на вводе по тех условиям?

ЗЫ. Если вы реально хотите 10 кВт по одной фазе пустить + 6 кВт трехфазных - это вам чуть ли не 16 кв.мм нужен.
Но я сомневаюсь, что у вас по техусловиям 63А автомат на вводе...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 8.10.2013, 10:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
По идее - 3 фазы + ноль + земля?

3+1+1=5
Пусть будет отдельно N и PE. Задумают когда нибудь ремонт стояка в доме, будут делать TN-S, у Вас к этому все уже будет готово.
Цитата
Нет, полность проводку переделывать не буду. Просто проложу отдельный кабель для электрокотла с отдельным трехфазным счетчиком. Проводка останется как есть.

Ваше конечно дело, но по мне так не верно.
Зачем эти полумеры, 3 фазы, так три фазы. Тем более что, скорее всего переделывать не много, по фазам группы раскидать и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crafty
сообщение 10.10.2013, 0:49
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 35925



Всем большое спасибо, всё понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
i-fisher
сообщение 11.10.2013, 16:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.9.2013
Из: Россия - Москва
Пользователь №: 35663



Цитата(Crafty @ 7.10.2013, 0:11) *
Имеем квартиру в многоэтажном доме.
Обычная разводка - одна фаза в квартиру (220В).

Хочу сделать теплый пол - поставить электрокотел (6кВт, 3 фазы).
Соответственно, встал вопрос в выборе кабеля на подключение квартиры.

Подскажите, какой кабель должен быть? Пиковая нагрузка примерно 16 кВт (суммарно).
Я предполагаю, что это пятижильный кабель, где три фазы + земля имеют меньшее сечение, чем нулевая жила.
По вот этой таблице определил, что нужно сечение 16 мм2
http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/

Я думал, что ток нейтрали больше тока любой из фаз, и равняется сумме токов в каждой из фаз.
Как оно на самом деле?

Хотел добавить.
Посмотрел по ссылке таблицу про сечение и т.д.
такой бред
схема проста по меди 1,5кв кабеля(один к одному) - 16ам. - 3520кв
если я неправ жду комментариев =)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.10.2013, 16:18
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По таблице. Для "открытопроложенного" взято по ПУЭ, но как одножильный провод(что реально не встречается), а для "трубы" взято как для 3х жильного провода. Вводят людей в заблуждение.

Сообщение отредактировал Pantryk - 11.10.2013, 16:18
Вернуться в начало страницы