К какой системе (TN или ТТ) относится ЭТО? , Шкаф учёта, поставленный на обновлённой линии.

вовандозер
сообщение 3.10.2013, 9:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35851



Уважаемые форумчане! Какую систему заземления применить а вводе в дом, перед которым на столбе висит такой вот шкаф учёта?

Сообщение отредактировал вовандозер - 3.10.2013, 9:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 337.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.10.2013, 10:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1. В этом щите все нули РЕN.
2. Примените TN-C-S, с повторным заземлением РЕN на вводе в дом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовандозер
сообщение 3.10.2013, 17:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35851



То есть Вы мне предлагаете разделить PEN в домовом ЩРС? А перемычка 6 кв. мм. (напомню, что PEN на всём протяжении должен быть неразрывным и 10 кв. мм.), не рванёт? Я ведь только понижу сопротивление повторки и если на ВЛ шлёпнет , то перемычечке хана?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 3.10.2013, 19:20
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Ну да, там нарушение- 6 кв. там не может быть. Этот белый проводок -РЕN. Алюминий 16, медь 10. Требуйте, пусть переделают тем же СИПОМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовандозер
сообщение 3.10.2013, 19:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35851



Поздняк метаться. Счётчик-то опломбирован. Ну и? Что дальше? Разделять-то УЖЕ НЕЛЬЗЯ! Так какой же всё-таки провод уходит в дом? Ноль? Защитный или совмещённый? Каким ПУЭ это всё регламентировано?


Сообщение отредактировал вовандозер - 3.10.2013, 19:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 3.10.2013, 22:55
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



От столба у вас пошел РЕN. А какую систему делать, еще и от ВЛ зависит. Может там еще косяков полно, кроме перемычки 6кв. Может и ТТ предпочтительней, вам виднее. Если счетчик запломбирован, то конешно проблемка, но правила на вашей стороне, имеете право требовать справедливости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовандозер
сообщение 3.10.2013, 23:09
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35851



Только ТТ! И рвать все четыре на вводе автоматом В25 4 полюса! Ставить РНПП-302 с линейным контактором и двухуровневую систему УЗО. Вот тут как раз случай, когда не обеспечено требование ПУЭ к сетям по проводу PEN. Его здесь просто нет!

Сообщение отредактировал вовандозер - 3.10.2013, 23:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.10.2013, 7:53
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(вовандозер @ 3.10.2013, 23:09) *
Только ТТ! И рвать все четыре на вводе автоматом
Не машите сильно саблей по рабочему нулю. Рвите только фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовандозер
сообщение 4.10.2013, 9:07
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35851



Да что-то рабочий ноль ко мне пришёл в неожиданном качестве. Да и рабочий ли ноль ко мне приходит вообще? Судя по подключению, скорее PE, а рабочий ноль заземлён через(!) счётчик. Вот интересно, а если на линии в совмещенный нолик молния хряпнет, что со счётчиками будет в ЭТИХ шкафах? Она СИПом-то не везде висит! До неё ВЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовандозер
сообщение 8.10.2013, 0:08
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35851



Ну и что? Все ортодоксы ПУЭ сдулись под напором МосЭнерго? Вот Вам и отношение к безопасности. Будьте Вы хоть семи-восьми пядей, эта контора безо всяких ПУЭ навяжет Вам свои правила игры и Вы НИКУДА НЕ ДЕНЕТЕСЬ! Есть прецеденты оформления документов по ПУЭ в течение 6- 12 месяцев, что ещё не предел. А вот такие "перлы" оформляются за полчаса, плевать, что не по правилам, плевать на безопасность, даже проверять никто не приедет. Главное-что ДЕНЬГИ не уплыли мимо. Сами лепим, сами подписываем, сами свою корову доим. ВСЕОБЩЕЕ НАПЛЕВАТЕЛЬСТВО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 8.10.2013, 9:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Нужно писать заяву на распломбировку и сделать как положено.
Нельзя пихать ноль с опоры в счетчик - он должен сидеть вместе с заземлением на корпусе щита, надежным болтовым соединением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.10.2013, 10:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Я бы шинку влево сдвинул, ноль вводного СИПа разрезал и подключил к шине. Но вероятно придется подтянуть немножко СИП в щит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 8.10.2013, 14:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



есть вариант снять изоляцию с нулевой жилы СИПа и орешком подключить заземление. Можно использовать прокалывающий зажим, но он великоват
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовандозер
сообщение 9.10.2013, 16:11
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35851



Спасибо большое, последний совет мне очень понравился. Я тоже так хотел сделать. Прям зачистить нуль СИПа и сделать зажим. Да, такой вариант прокатит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.10.2013, 16:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вова надзор для Вас все: пришло на Ваш ЩУ 4х проводкой затем на выходе ЩУ или ЩВУ ставите шину Н и РЕ далее 5 проводка при условии, что Вы на вводе сделали повторное заземление Н проводника


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовандозер
сообщение 10.10.2013, 15:59
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35851



А сечение провода ИЗ СЧЁТЧИКА для меня-ничто? Значит, забить на это и просто разделиться в домовом ЩРС ? Ну, в принципе, что до этого шкафа учёта- вообще не моя ответственность. Они (СО), разграничили это дело АКТОМ. Повторное заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО будет, это при любом раскладе (ТТ илиTN) необходимо. Факт лишь в том, что в нужном качестве этот долбаный нуль до меня не доходит. Как это? Для Вас главное-учёт? А безопасность- вторичная материя, которая ДЛЯ НАС не существует? А для СО ПУЭ существует? Или для дураков Закон не писан?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения