![]() К какой системе (TN или ТТ) относится ЭТО? , Шкаф учёта, поставленный на обновлённой линии. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() К какой системе (TN или ТТ) относится ЭТО? , Шкаф учёта, поставленный на обновлённой линии. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 ![]() |
Уважаемые форумчане! Какую систему заземления применить а вводе в дом, перед которым на столбе висит такой вот шкаф учёта?
Сообщение отредактировал вовандозер - 3.10.2013, 9:40
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1. В этом щите все нули РЕN.
2. Примените TN-C-S, с повторным заземлением РЕN на вводе в дом |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 ![]() |
То есть Вы мне предлагаете разделить PEN в домовом ЩРС? А перемычка 6 кв. мм. (напомню, что PEN на всём протяжении должен быть неразрывным и 10 кв. мм.), не рванёт? Я ведь только понижу сопротивление повторки и если на ВЛ шлёпнет , то перемычечке хана?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Ну да, там нарушение- 6 кв. там не может быть. Этот белый проводок -РЕN. Алюминий 16, медь 10. Требуйте, пусть переделают тем же СИПОМ.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 ![]() |
Поздняк метаться. Счётчик-то опломбирован. Ну и? Что дальше? Разделять-то УЖЕ НЕЛЬЗЯ! Так какой же всё-таки провод уходит в дом? Ноль? Защитный или совмещённый? Каким ПУЭ это всё регламентировано?
Сообщение отредактировал вовандозер - 3.10.2013, 19:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
От столба у вас пошел РЕN. А какую систему делать, еще и от ВЛ зависит. Может там еще косяков полно, кроме перемычки 6кв. Может и ТТ предпочтительней, вам виднее. Если счетчик запломбирован, то конешно проблемка, но правила на вашей стороне, имеете право требовать справедливости.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 ![]() |
Только ТТ! И рвать все четыре на вводе автоматом В25 4 полюса! Ставить РНПП-302 с линейным контактором и двухуровневую систему УЗО. Вот тут как раз случай, когда не обеспечено требование ПУЭ к сетям по проводу PEN. Его здесь просто нет!
Сообщение отредактировал вовандозер - 3.10.2013, 23:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 ![]() |
Да что-то рабочий ноль ко мне пришёл в неожиданном качестве. Да и рабочий ли ноль ко мне приходит вообще? Судя по подключению, скорее PE, а рабочий ноль заземлён через(!) счётчик. Вот интересно, а если на линии в совмещенный нолик молния хряпнет, что со счётчиками будет в ЭТИХ шкафах? Она СИПом-то не везде висит! До неё ВЛ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 ![]() |
Ну и что? Все ортодоксы ПУЭ сдулись под напором МосЭнерго? Вот Вам и отношение к безопасности. Будьте Вы хоть семи-восьми пядей, эта контора безо всяких ПУЭ навяжет Вам свои правила игры и Вы НИКУДА НЕ ДЕНЕТЕСЬ! Есть прецеденты оформления документов по ПУЭ в течение 6- 12 месяцев, что ещё не предел. А вот такие "перлы" оформляются за полчаса, плевать, что не по правилам, плевать на безопасность, даже проверять никто не приедет. Главное-что ДЕНЬГИ не уплыли мимо. Сами лепим, сами подписываем, сами свою корову доим. ВСЕОБЩЕЕ НАПЛЕВАТЕЛЬСТВО!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Нужно писать заяву на распломбировку и сделать как положено.
Нельзя пихать ноль с опоры в счетчик - он должен сидеть вместе с заземлением на корпусе щита, надежным болтовым соединением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Я бы шинку влево сдвинул, ноль вводного СИПа разрезал и подключил к шине. Но вероятно придется подтянуть немножко СИП в щит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
есть вариант снять изоляцию с нулевой жилы СИПа и орешком подключить заземление. Можно использовать прокалывающий зажим, но он великоват
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 ![]() |
Спасибо большое, последний совет мне очень понравился. Я тоже так хотел сделать. Прям зачистить нуль СИПа и сделать зажим. Да, такой вариант прокатит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вова надзор для Вас все: пришло на Ваш ЩУ 4х проводкой затем на выходе ЩУ или ЩВУ ставите шину Н и РЕ далее 5 проводка при условии, что Вы на вводе сделали повторное заземление Н проводника
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 ![]() |
А сечение провода ИЗ СЧЁТЧИКА для меня-ничто? Значит, забить на это и просто разделиться в домовом ЩРС ? Ну, в принципе, что до этого шкафа учёта- вообще не моя ответственность. Они (СО), разграничили это дело АКТОМ. Повторное заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО будет, это при любом раскладе (ТТ илиTN) необходимо. Факт лишь в том, что в нужном качестве этот долбаный нуль до меня не доходит. Как это? Для Вас главное-учёт? А безопасность- вторичная материя, которая ДЛЯ НАС не существует? А для СО ПУЭ существует? Или для дураков Закон не писан?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |