![]() Можно ли запитать освещение от розетки , меняю проводку в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли запитать освещение от розетки , меняю проводку в квартире |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
в комнате сделал 5 розеток, все сидят на одной линии 2.5мм, автомат на 25А, можно ли к ней присоединить еще и свет 1.5мм от ближайшей розетки или надо отдельную линию в щит вести на отдельный автомат? Хочу провод съэкономить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Раз уж делаете ремонт, то бросайте отдельную линию 1,5 мм под автомат 6-10 А.
На розетки будет достаточно 16 А автомата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23067 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да и темы лучше не плодить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
В щитке уже стоит на 25А. Поменять на 16?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если есть возможность - сделать правильно, то лучше так и сделать.
От розетки в параллель запитывают что-либо, когда уже ремонт сделан (был сделан n-ное количество лет назад) и нет возможности/желания делать по уму. На розетки, да, поменяйте на 16 А. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Если есть возможность - сделать правильно, то лучше так и сделать. От розетки в параллель запитывают что-либо, когда уже ремонт сделан (был сделан n-ное количество лет назад) и нет возможности/желания делать по уму. На розетки, да, поменяйте на 16 А. А если не по уму, то чем грозит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Грозит тем, что кабель не будет защищен от перегрева, что чревато возгоранием
Как и розетки, которые у вас 16-амперные, могут поплавиться |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
А если свет тоже 2.5мм развести?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Вы хотите услышать "да, можно, делайте". Но Вам этого не скажут, так как это - неправильно.
В советское время делили квартиру на зоны и сажали одну зону на одну линию. Работает? Работает. У многих уже и по 50 лет. Правильно? Удобно? Однозначно, нет. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Вы хотите услышать "да, можно, делайте". Но Вам этого не скажут, так как это - неправильно. Если работает и долго - почему неправильно?
В советское время делили квартиру на зоны и сажали одну зону на одну линию. Работает? Работает. У многих уже и по 50 лет. Правильно? Удобно? Однозначно, нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если это неудобно, но выплнено правильно, то имеет право быть на усмотрение хозяина. Если уж будете подключать, то тем же кабелем 2,5 и не от розетки а от распределительной коробки. Раздельное питание розеток и освещения рекомендуется, но не обязательно. Ну и автомат как уже неоднократно говорили 16А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
СП 31-110
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. Да, рекомендуется. Но, блин, для себя же делаете. Короче, Вам виднее. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Если это неудобно, но выплнено правильно, то имеет право быть на усмотрение хозяина. Если уж будете подключать, то тем же кабелем 2,5 и не от розетки а от распределительной коробки. Раздельное питание розеток и освещения рекомендуется, но не обязательно. Ну и автомат как уже неоднократно говорили 16А. Коробка есть, но далеко. А почему от розетки нельзя? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Потому, что клеммы розетки не есть лучшее место для разветвления проводника. Если уж от розетки и никак иначе, то сделайте разветвление в розеточной коробке, но не на клеммах розетки.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.10.2013, 10:15 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |