Зануление , Стиральная машинка

Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 2.10.2013, 19:08
Сообщение #1





Гости






Подключаю стиральную машинку но нету заземления.
Розетка герметичная с заземлением,провод ПВС 3*2,5
Подключено к УЗО 25А напрямую без нулевой колодки
Вопрос как решить вопрос с заземлением зделать зануление?
Как правильно зделать защитное зануление и безопасно ли это?
Счётчик находится в квартире Однофазный.
Фото щетка прилагается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2013, 19:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В именно ВАШЕМ случае верна поговорка "Лучше никак вместо как нибудь" Сделайте двухпроводку под защитой УЗО и успокойтесь тем, что в этом случае это единственно возможный вариант.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.10.2013, 20:06
Сообщение #3





Гости






А поподробней можно?а ещё от счётчика фазы и нуля стоит автомат 16A(на фазе) и потом узо на стиралку я думаю это правильно??
ставил всё сам было только 3 автомата один шол на ноль 16A 1 шол на розетки и 2 на выключатели!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.10.2013, 20:35
Сообщение #4





Гости






Костян, 0 шинка имеется справа и место есть. Почему не подсоединить туда желтозеленый? Будет совмещенная система РЕN. Или в этом случае будет большой ток утечки и срабатывание УЗО? Поделитесь мыслью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.10.2013, 21:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А мысль одна. По нормам защитный ноль нигде не должен коммутироваться, а вводной автомат двухполюсный скорее всего стоит.
ну и по другим соображениям так делать не стоит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.10.2013, 10:11
Сообщение #6





Гости






Цитата(FRAER @ 2.10.2013, 21:13) *
А мысль одна. По нормам защитный ноль нигде не должен коммутироваться, а вводной автомат двухполюсный скорее всего стоит.
ну и по другим соображениям так делать не стоит...

Так тут однофазная, 0 приходит без разрыва(?) с сети, о какой коммутации речь? И что за "другие соображения" Расколитесь, плиз..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.10.2013, 10:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



К "Другим" можно отнести высокую вероятность аварии "обрыв нулевого провода" в таких старых сетях, как у Вас. И тогда на корпусе Вашей стиральной машины может появиться потенциал до 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 10:21
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2013, 19:11) *
В именно ВАШЕМ случае верна поговорка "Лучше никак вместо как нибудь" Сделайте двухпроводку под защитой УЗО и успокойтесь тем, что в этом случае это единственно возможный вариант.


Полностью согласен. и еще поставьте УЗО Европейской марки, а не китайской ИЭК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.10.2013, 15:24
Сообщение #9





Гости






Костян челябинский,
А что означает "двухпроводка под УЗО"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.10.2013, 15:34
Сообщение #10





Гости






Цитата(Работник @ 3.10.2013, 10:17) *
К "Другим" можно отнести высокую вероятность аварии "обрыв нулевого провода" в таких старых сетях, как у Вас. И тогда на корпусе Вашей стиральной машины может появиться потенциал до 220В.

Но тогда накроется все, ...медным тазом. Как минимум - в квартире. Всё зависит где 0 оборвется. А еще какие "подлости"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.10.2013, 15:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Но тогда накроется все

Да, включенная техника выйдет из строя. Но этот пол беды, а вот если убъет от корпуса стиралки кого-то из близких или Вас самих? Нужны еще "подлости"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.10.2013, 16:00
Сообщение #12





Гости






Местные электрики посоветовали зделать заземления вбить арматурину на 1.5 метра в землю и провести провод в щитовую с шиной PEN
зануление делать не рекомендуется так как как выше сказано что при обрыве нуля будет вольтаж даже до 380В на стиральной машине
Узо покупал такое потомушто с финансами не очень тест вроде работает как зделаю зеземление буду тестировать на утечку соединяя фазу и землю в розетке стиральной машины!повезло что у меня первый этаж и гемороя не много с прокладкой земли
Чтобы защититься от отгорания нуля и не спалить свою любимую плазму и другую аппаратуру можно поставить УЗМ Всем спасибо за ответы!
Если кому интересно дальнейшее прокладывание заземления фото выложу познее как только зделаю!Примерные фото прилагаются!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.10.2013, 16:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Схема с индивидуальным заземлением (ТТ) в многоквартирке... сомнительное дело... Я бы даже сказал - ХРЕНОВОЕ...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.10.2013, 16:27
Сообщение #14





Гости






Цитата(haramamburu @ 3.10.2013, 16:11) *
Схема с индивидуальным заземлением (ТТ) в многоквартирке... сомнительное дело... Я бы даже сказал - ХРЕНОВОЕ...

Почему?Как не как заземление и оно будет работать это лучше чем зануление или отсутствие вообще и того и другого
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sopek
сообщение 3.10.2013, 18:39
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.9.2013
Из: Полтава
Пользователь №: 35404



Цитата(haramamburu @ 3.10.2013, 16:11) *
Схема с индивидуальным заземлением (ТТ) в многоквартирке... сомнительное дело... Я бы даже сказал - ХРЕНОВОЕ...

А чем это не изолированная нейтраль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.10.2013, 18:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.10.2013, 18:27) *
Почему?Как не как заземление и оно будет работать это лучше чем зануление или отсутствие вообще и того и другого

Здесь где то с пол года назад очень активно это обсуждалось и я не помню доводов, но в общем то все согласились, что ЗАПРЕТ на это в нормативных документах появился не просто так. Поищите, не пожалеете. В принципе, я привык, что если в нашей области есть запрет, то он имеет под собой почву, а не просто от нечего делать собрались академики и решили, что бы такого еще запретить. Но в ТОЙ теме под этот запрет была подведена очень убедительная база

Цитата(Гость @ 3.10.2013, 17:24) *
А что означает "двухпроводка под УЗО"?

Двухпроводная сеть, защищаемая УЗО. Что еще не понятно?

Цитата(Гость @ 2.10.2013, 22:35) *
Костян, 0 шинка имеется справа и место есть.

это можно только при сечении стояка не менее 16кв. по алюминию или 10кв. по меди


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.10.2013, 21:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Костян Челябинский, Вы везде вот пишете про 10 кв.мм по меди. Специально открыл сейчас ПУЭ, посмотрел.
Разница между пунктами 1.7.117 и 1.7.126-127 по контексту принципиальная. В первом случае говорится про PE проводник присоединяющий ГЗШ к заземляющему устройству, а во втором про наши PE проводники, до потребителя. Так вот во втором случае он должен быть не менее фазного (до 16 кв.мм), но и не менее 2,5 при ...

Или я еще где-то что-то упустил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.10.2013, 6:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



FRAER, на вскидку не отвечу - пункта не помню. Но нужно смотреть главу 7.1 - по жилым строениям


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.10.2013, 10:46
Сообщение #19





Гости






так к чему придти???как быть???занулять или всётки делать свою землю???или просто откинуть провод заземления?
или не подключать стиральную машинку???у соседей както работает вроде всё норм!!!за батарею прицепить землю нельзя так как она пластиковая


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.10.2013, 11:36
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ставьте УЗО, про землю забудьте icon_smile.gif