Добрый времени суток! Я студент 3-ого курса на специальность электротехники. Сегодня на практическом занятии, я получил вопрос такой: "Номинальный ток плавной вставки, защищающей участок сети от перегрузок и короткозамыканий, равен 60А. Определить допустимый ток провода." Думаю нехватает данные и нет решений. Кто сможет помогите пожалуйста! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.10.2013, 7:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Допустимый ток зависит от сечения провода и способа прокладки, этих данных я действительно не вижу.

А плавкая вставка на
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.10.2013, 8:05
Сообщение #3





Гости






Цитата(Хунг @ 2.10.2013, 1:00) *
Добрый времени суток! Я студент 3-ого курса на специальность электротехники. Сегодня на практическом занятии, я получил вопрос такой: "Номинальный ток плавной вставки, защищающей участок сети от перегрузок и короткозамыканий, равен 60А. Определить допустимый ток провода." Думаю нехватает данные и нет решений. Кто сможет помогите пожалуйста! Спасибо!

А если исходить из вот этого требования ПТЭЭП: "При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного
короткого замыкания должен составлять не менее: трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;"? Тогда что получится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 2.10.2013, 9:26
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
А если исходить из вот этого требования ПТЭЭП: "При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного
короткого замыкания должен составлять не менее: трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;"? Тогда что получится?

Это не то. Это то же самое что требование ПУЭ
Цитата
7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.

Суть в чем чтобы сопротивление петли фазы ноль было таким чтобы при КЗ создавался такой ток чтобы сработал предохранитель или автомат сразу.
Цитата
я получил вопрос такой: "Номинальный ток плавной вставки, защищающей участок сети от перегрузок и короткозамыканий, равен 60А. Определить допустимый ток провода."

Вопрос неправильно поставлен. Номинальный ток предохранителя не зависит от тока проводника. Ну в качестве примера предохранитель на 100А а проводник всего 1.5 мм по меди. Ну и какой ток в проводнике максимальный согласно Таблицы 1.3.4. ПУЭ?
В вашем случае нужно идти от обратного. Допустим вы проложили открыто проводник сечением 8 мм по меди. согласно пункту 1.3.10 ПУЭ и таблицы 1.3.4. знаем что максимальный ток 62А. Соответственно можно выбрать предохранитель на 60 А. Этот предохранитель защитит этот проводник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.10.2013, 9:38
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;...

Значит допустимый ток провода должен быть не менее 75А или для производственных невзрывоопасных помещений не менее 60А.


Задача на то и задача, чтобы решить ее исходя из поставленных условий, а то, что к жизни она имеет некое косвенное значение, то это уже другое дело. Конечно в жизни решается обычно задача подбора защиты к оборудованию (кабелю), а не оборудования к защите, но обратные задачи тоже надо уметь решать, чтоб определить какое должно быть сечение при данной защите, чтобы сравнить с тем, что видишь в реальности и определить правильно или нет выполнена защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.10.2013, 10:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну так задача определить допустимый ток провода. Откуда мы знаем какой там провод? Может там 35 кв.мм проложен, у него 100А допустимый ток, а может 2,5 кв. Плавкая вставка свойства провода не меняет! Другой вопрос, что она должна его защищать, тогда ответ следующий: допустимый ток провода ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 60А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2013, 11:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(FRAER @ 2.10.2013, 13:06) *
ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 60А.

Поправлю, описАлись, наверное. Не БОЛЕЕ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.10.2013, 11:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не описался.
Длительно-допустимый ток проводника должен быть не менее 60А.
Иначе вставки его не защитят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2013, 12:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Точно. Я затупил


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 20:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены