![]() Защита от помех в сети IT |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защита от помех в сети IT |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В.
Все насосы 3 -х фазные 380В. Есть возможность подключения к внешнему контуру заземления. Все силовое оборудование (движки) есть и с ПЧ и без будут заземлены. Имеет ли смысл зааземлять экран кабеля от ПЧ до двигателя? или лучше взять кабель без экрана? Контроллеры будут запитаны от блока питания 380/24В. Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как? Т.к. у нас система IT, то емкостных помех быть не должно. Но будут индуктивные. каким образом можно от них защититься? И еще вопрос: Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет. Двигатели максимум 22 кВт. 380В.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как? Заземлять нужно и заземлять стандартным образом, тем более у Вас нет гальванической связи с ИП.Вообще-то не всё понятно в теме, но в чём собственно конкретная проблема? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В. Если вам притянули 3 фазы без нейтрали, то это еще не значит, что система IT. Выясните, заземлен ли ноль трансформатора (если он есть). Откуда вы берете однофазное напряжение для питания контроллеров? От ПЧ до двигателя нужно с экраном, если только ПЧ не выдает на выходе чистую синусоиду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Если вам притянули 3 фазы без нейтрали, то это еще не значит, что система IT. Выясните, заземлен ли ноль трансформатора (если он есть). Откуда вы берете однофазное напряжение для питания контроллеров? От ПЧ до двигателя нужно с экраном, если только ПЧ не выдает на выходе чистую синусоиду. Знаю точно, что нейтраль изолирована. Заказчик предоставляет только 3 фазы. Мне не нужно однофазное питание для контроллеров. Я использую блок питания 380/24В. А контроллеры у меня на 24В. А экран зачем? У меня в землю, стекать не будет. или все таки будет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Экран для того, чтобы не создавать помех, т.к. обычно частотник выдает не синусоидальное напряжение, а ступеньчатую апроксимацию, что создает кучу помех.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Экран для того, чтобы не создавать помех, т.к. обычно частотник выдает не синусоидальное напряжение, а ступеньчатую апроксимацию, что создает кучу помех. Можете обьяснить каким путем стечет помеха с экрана? P.S. Для систем TN согласен с вами Сообщение отредактировал AAL1982 - 1.10.2013, 17:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Экран, конечно надо заземлять. Без заземления в экране нет никакого смысла.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |