Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
AAL1982
сообщение 1.10.2013, 10:54
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В.
Все насосы 3 -х фазные 380В. Есть возможность подключения к внешнему контуру заземления.
Все силовое оборудование (движки) есть и с ПЧ и без будут заземлены.
Имеет ли смысл зааземлять экран кабеля от ПЧ до двигателя? или лучше взять кабель без экрана?
Контроллеры будут запитаны от блока питания 380/24В. Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как?
Т.к. у нас система IT, то емкостных помех быть не должно. Но будут индуктивные. каким образом
можно от них защититься?


И еще вопрос: Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет.
Двигатели максимум 22 кВт. 380В.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  index.pdf ( 33.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.10.2013, 13:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как?
Заземлять нужно и заземлять стандартным образом, тем более у Вас нет гальванической связи с ИП.
Вообще-то не всё понятно в теме, но в чём собственно конкретная проблема?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.10.2013, 14:12
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(AAL1982 @ 1.10.2013, 10:54) *
Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В.

Если вам притянули 3 фазы без нейтрали, то это еще не значит, что система IT.
Выясните, заземлен ли ноль трансформатора (если он есть).
Откуда вы берете однофазное напряжение для питания контроллеров?
От ПЧ до двигателя нужно с экраном, если только ПЧ не выдает на выходе чистую синусоиду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 1.10.2013, 14:45
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Pantryk @ 1.10.2013, 14:12) *
Если вам притянули 3 фазы без нейтрали, то это еще не значит, что система IT.
Выясните, заземлен ли ноль трансформатора (если он есть).
Откуда вы берете однофазное напряжение для питания контроллеров?
От ПЧ до двигателя нужно с экраном, если только ПЧ не выдает на выходе чистую синусоиду.


Знаю точно, что нейтраль изолирована.
Заказчик предоставляет только 3 фазы.
Мне не нужно однофазное питание для контроллеров.
Я использую блок питания 380/24В. А контроллеры у меня на 24В.
А экран зачем? У меня в землю, стекать не будет. или все таки будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.10.2013, 16:16
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Экран для того, чтобы не создавать помех, т.к. обычно частотник выдает не синусоидальное напряжение, а ступеньчатую апроксимацию, что создает кучу помех.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 1.10.2013, 17:16
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Pantryk @ 1.10.2013, 16:16) *
Экран для того, чтобы не создавать помех, т.к. обычно частотник выдает не синусоидальное напряжение, а ступеньчатую апроксимацию, что создает кучу помех.


Можете обьяснить каким путем стечет помеха с экрана?
P.S. Для систем TN согласен с вами

Сообщение отредактировал AAL1982 - 1.10.2013, 17:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.10.2013, 17:45
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Экран, конечно надо заземлять. Без заземления в экране нет никакого смысла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 15:51