Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2013 Пользователь №: 35790 ![]() |
На кухне кабель медній, сечением 4 мм2, Можно к нему полключить варочною поверхность с максимальной мощьностю подключения 7400 + духовой шкаф 3500? Автомат стоит на 40 ампер
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
220 иил 380?
Сообщение отредактировал marsikk - 30.9.2013, 19:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2013 Пользователь №: 35790 ![]() |
220В
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Можно.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
советую поставить на 50 А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2013 Пользователь №: 35790 ![]() |
А сама проводка выдержит?
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Да,и автомат.А если учесть что все включать вы будете очень редко,то и с некоторым запасом получается.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2013 Пользователь №: 35790 ![]() |
А сколько выдерживает сам провод (нагрузку в Вт) 4мм медный
Сообщение отредактировал Fisher - 30.9.2013, 21:03 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А сколько выдерживает сам провод (нагрузку в Вт) 4мм медный Примерно 10-11А на квадрат медь долговременно держит. Если точнее нужно уточняйте в справочниках. W=I*V*COS F У вас активная нагрузка COS F=1 Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2013, 21:28 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2013 Пользователь №: 35790 ![]() |
А зачем нужин автомат на 50А, 40 мало?
Нашол таблицу: медь 4мм = 8.3 кВТ, а у меня 7400ВТ + 3500Вт выходит больше, или я не прав? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Под автомат 40 А надо 6мм. 4мм - автомат на 32А. Лучше поставить автомат на 32 А на варочную поверхность, а на духовой шкаф протянуть отдельную линию под 16 А.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А зачем нужин автомат на 50А, 40 мало? Нашол таблицу: медь 4мм = 8.3 кВТ, а у меня 7400ВТ + 3500Вт выходит больше, или я не прав? Много меди не бывает (тм).Ставте 6мм.А лутше 10 мм с небоьшим запасом. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2013, 23:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
п.9.2 абз. 2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. НЕ ПОЙДЕТ! ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да, но кабель уже явно в стене и перекладывать ТС его, думается мне, не собирается.
Если только варочную поверхность на 4мм и под 32 А, то все будет ок. Хоть и не по СП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да уж... На мастерсити есть темка "Лже-электрики" - эта ситуация туда просится.. А так, да автору не повышать номинал автомата надо, а понижать до 32А или таки перекладывать кабелечек..
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2013 Из: СССР Пользователь №: 35817 ![]() |
Поставить автомат на 32А. Современный духовой шкаф на полную мощность никогда не включается, там стоит программирование по режимам.
пысы. конечно,лучше было кинуть кабель 6 квадратов. -------------------- www.tua.by
мини-сауны "Кедровая бочка" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
извините, невнимательно прочитал и не увидел сечения( про 50 ампер ошибка
![]() 32 ампера, но не допускать одновременной нагрузки ![]() Сообщение отредактировал marsikk - 1.10.2013, 16:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Я не понимаю откуда в бытовой технике такая мощность 7 400 Ватт? Кто такую ставит дома! Посадка по напряжению будет во всем доме. Мощность суммарная почти 11 кВт. Меня терзают смутные сомнения что цифры заявлены правильно. Может всё таки опечатка?
Удачи! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
сергей_абрамов, все правильно, сам такую помнится подключал, еще в 9-м или 10-м году. Это суммарная установленная мощность. Естественно, номинал (расчетная мощность с учетом всех статистических коэффициентов) несколько ниже.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |