Fisher
сообщение 30.9.2013, 18:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 35790



На кухне кабель медній, сечением 4 мм2, Можно к нему полключить варочною поверхность с максимальной мощьностю подключения 7400 + духовой шкаф 3500? Автомат стоит на 40 ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 30.9.2013, 19:26
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



220 иил 380?

Сообщение отредактировал marsikk - 30.9.2013, 19:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher
сообщение 30.9.2013, 19:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 35790



220В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 30.9.2013, 20:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Можно.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 30.9.2013, 20:31
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



советую поставить на 50 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher
сообщение 30.9.2013, 20:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 35790



А сама проводка выдержит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 30.9.2013, 20:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Да,и автомат.А если учесть что все включать вы будете очень редко,то и с некоторым запасом получается.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher
сообщение 30.9.2013, 20:59
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 35790



А сколько выдерживает сам провод (нагрузку в Вт) 4мм медный

Сообщение отредактировал Fisher - 30.9.2013, 21:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 30.9.2013, 21:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Fisher @ 1.10.2013, 0:59) *
А сколько выдерживает сам провод (нагрузку в Вт) 4мм медный

Примерно 10-11А на квадрат медь долговременно держит.
Если точнее нужно уточняйте в справочниках.
W=I*V*COS F
У вас активная нагрузка COS F=1

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2013, 21:28


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher
сообщение 30.9.2013, 21:41
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 35790



А зачем нужин автомат на 50А, 40 мало?

Нашол таблицу: медь 4мм = 8.3 кВТ, а у меня 7400ВТ + 3500Вт выходит больше, или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 30.9.2013, 22:31
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Под автомат 40 А надо 6мм. 4мм - автомат на 32А. Лучше поставить автомат на 32 А на варочную поверхность, а на духовой шкаф протянуть отдельную линию под 16 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 30.9.2013, 23:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Fisher @ 1.10.2013, 1:41) *
А зачем нужин автомат на 50А, 40 мало?

Нашол таблицу: медь 4мм = 8.3 кВТ, а у меня 7400ВТ + 3500Вт выходит больше, или я не прав?

Много меди не бывает (тм).Ставте 6мм.А лутше 10 мм с небоьшим запасом.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2013, 23:12


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2013, 11:16
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
п.9.2 абз. 2
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

НЕ ПОЙДЕТ! icon_evil.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 1.10.2013, 11:22
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Да, но кабель уже явно в стене и перекладывать ТС его, думается мне, не собирается.
Если только варочную поверхность на 4мм и под 32 А, то все будет ок. Хоть и не по СП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2013, 11:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да уж... На мастерсити есть темка "Лже-электрики" - эта ситуация туда просится.. А так, да автору не повышать номинал автомата надо, а понижать до 32А или таки перекладывать кабелечек..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
туандр
сообщение 1.10.2013, 11:38
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.10.2013
Из: СССР
Пользователь №: 35817



Поставить автомат на 32А. Современный духовой шкаф на полную мощность никогда не включается, там стоит программирование по режимам.
пысы. конечно,лучше было кинуть кабель 6 квадратов.


--------------------
www.tua.by
мини-сауны "Кедровая бочка"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 1.10.2013, 16:16
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



извините, невнимательно прочитал и не увидел сечения( про 50 ампер ошибкаicon_smile.gif
32 ампера, но не допускать одновременной нагрузкиicon_smile.gif

Сообщение отредактировал marsikk - 1.10.2013, 16:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2013, 16:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(marsikk @ 1.10.2013, 18:16) *
не допускать одновременной нагрузкиicon_smile.gif

автомат поможет в этом


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 1.10.2013, 16:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Я не понимаю откуда в бытовой технике такая мощность 7 400 Ватт? Кто такую ставит дома! Посадка по напряжению будет во всем доме. Мощность суммарная почти 11 кВт. Меня терзают смутные сомнения что цифры заявлены правильно. Может всё таки опечатка?
Удачи!


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2013, 16:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



сергей_абрамов, все правильно, сам такую помнится подключал, еще в 9-м или 10-м году. Это суммарная установленная мощность. Естественно, номинал (расчетная мощность с учетом всех статистических коэффициентов) несколько ниже.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения