ДЮСШ-интернат, примерно 10 отдельных строений.
Сейчас питается по 1 вводу от ТП, в которой 2-го независимого источника нет (пригород). По заданию для 2 категории ставлю ДГУ. В этом задании внутриплощадочные КЛ не рассматриваются вообще, а они в одну линию. На мой взгляд здания будут питаться по 3-ей, хотя самих источников и 2. С другой стороны выход у АВР один. Как тут быть ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Думаю уточнить у выдавших задание. Что они хотят, только ДГУ поставить или обеспечить 2 категорию. Подозреваю что денег пока только на ДГУ, возможно предписание на них было.
И еще, тут как смотреть. В целом на ДЮСШ (как на объект) будет с ДГУ 2 категория, а как внутри ДЮСШ - это другой вопрос. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
"внешняя" ввод от ДГУ+ввод от ТП будет 2й.
Поскольку резервных внутриплощадочных КЛ нет, то внутрення остаётся 3й. Ставить ДГУ для каждого здания затратно да и пожалуй бред...хотя можно и отсюда поплясать. Почему же не рассматриваются КЛ в тех задании? им точ то нужно, внешнюю вторую или внутреннюю вторую? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 27.9.2013, 13:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. на ДЮСШ (как на объект) будет с ДГУ 2 категория, а как внутри ДЮСШ - это другой вопрос. Мне хотелось бы посмотреть однозначно правильно, т.е. как требуется. Обычно вопрос возникает относительно одного здания (для ГРЩ или до конкретного ЭП) им точ то нужно, внешнюю вторую или внутреннюю вторую? Они этого и сами не знают. типа делайте как положено.. Почему же не рассматриваются КЛ в тех задании? В Задании - строительство нового домика и (вскользь) если надо - ДГУ 100кВА. Это при общей от сети 50 кВА. Вот теперь имею проблему как снабдить весь куст. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата В Задании - строительство нового домика и (вскользь) если надо - ДГУ 100кВА. Это при общей от сети 50 кВА. Будет домик - будет разрешение на присоединение мощности, так что эти 50 кВА должны увеличить, но пожалуй всё равно не до 100...тогда почему ДГУ именно 100 хотят, какую ещё "виртуальную" нагрузку они собираются запитывать? Коэффициент загрузки мал, тем более их разрешенные 50кВА полюбому не единовременно используються, потери растут...оно им надо, странные ребята. Предложите ДГУ попроще...хотя задание есть, из песни слов не выкинешь. Цитата Они этого и сами не знают. типа делайте как положено.. Так и сделайте им внешнюю 2 группу, ставьте ДГ, хотели вторую, нате вторую. Внутренняя это уже на их совести будет, сами не учли, резервной линии не захотели. С Вашей стороны всё сделано по ТЗ. Вторая категория для внешней СЭС соблюдается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А тех.задание чьё? ДЮСШ? Тогда и объясняйте, что без переделки внутрянки ничего им не будет...имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так и сделайте им внешнюю 2 группу, ставьте ДГ, хотели вторую, нате вторую. Внутренняя это уже на их совести будет, сами не учли, резервной линии не захотели. С Вашей стороны всё сделано по ТЗ. Вторая категория для внешней СЭС соблюдается. Мне хотелось бы и самому разобраться, как правильно. Правильно - это наверное в соответствии с нормативами. По-моему нет такого понятия "внешняя 2 группа", как и "внутренняя 2 группа". Боюсь экспертиза не поймет такой термин. А тех.задание чьё? ДЮСШ? Тогда и объясняйте, что без переделки внутрянки ничего им не будет...имхо ДЮСШ - Пользователь. Заказчик - Гор.Ком-т по строит-ву. А меж них еще Отдел нар.образования. Цепочка довольно нудная в обе стороны. Как бы не напроситься на халявку по всей площадке. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |