Коллеги, добрый вечер, поделитесь инфой, кто и как проводит входной контроль и защищается от заряженных счётчиков и использования магнитов

Столкнулся с тем, что умельцы за ночь заряжают и разряжают счётчики, причём, рассматривая после этого счётчик я не нашёл повреждений ни на голографической наклейке, ни на пластмассовой пломбе, ни на пломбе (матрица), ни на пломбе ЭСО, в счётчике забыли кусок изоленты. Если, даже и есть незначительные повреждения пломб ( царапины и т. д. без откровенных разрывов ), вскрытие пломбы трудно доказать, защищая акт неучтёнки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.8.2013, 21:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(georgich @ 30.8.2013, 20:36) *
использования магнитов

Защищаемся анти магнитными пломбами и заставляем выносить счётчик на фасад дома в металлический ящик.
Вот с заряженными счётчиками проблема , так как вычислить схему (например IR-пульт) внутри счётчика проблема.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
georgich
сообщение 30.8.2013, 22:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 4.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 31302



Да, используем антимагнитные наклейки ("глазок" по середине красной наклейки), но чуствительность низкая, например на матрицу, нужно вешать до 5 наклеек. Проводили эксперимент со 150-и килограммовым магнитом, дак NP545 отрубается при поднесении магнита на 3 см к счётчику, а наклейки срабатывают при 1-1.5 см. Поступили в контору нового образца налейки (экспериментальные), ввиде небольшого жидкокристаллического табло с нанесённой по середине более тёмной полосой, эти срабатывают хорошо (чуствительность к маг полю высокая), но мало прислали и неудобны в установке, состоят из двух частей.

Не пробовали взвешивать электросчётчики на входном контроле?? Какие пломбы используете при входном контроле, наши голограммы (нэск входной контроль) "способные люди" снимают легко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2013, 9:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Установка контрольного счётчика, если это отдельный объект, запирание щитка, если это многоквартирный дом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 31.8.2013, 10:46
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(georgich @ 30.8.2013, 23:17) *
Да, используем антимагнитные наклейки ("глазок" по середине красной наклейки), но чуствительность низкая, например на матрицу, нужно вешать до 5 наклеек. Проводили эксперимент со 150-и килограммовым магнитом, дак NP545 отрубается при поднесении магнита на 3 см к счётчику, а наклейки срабатывают при 1-1.5 см. Поступили в контору нового образца налейки (экспериментальные), ввиде небольшого жидкокристаллического табло с нанесённой по середине более тёмной полосой, эти срабатывают хорошо (чуствительность к маг полю высокая), но мало прислали и неудобны в установке, состоят из двух частей.

Не пробовали взвешивать электросчётчики на входном контроле?? Какие пломбы используете при входном контроле, наши голограммы (нэск входной контроль) "способные люди" снимают легко.


Блин читаю как в других регионах все сурьезно а у нас в этом месяце даже лаболаторию по рем.счетчиков сократили не говоря об остальном.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 31.8.2013, 11:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(next @ 31.8.2013, 9:46) *
Блин читаю как в других регионах все сурьезно а у нас в этом месяце даже лаболаторию по рем.счетчиков сократили не говоря об остальном.

У нас тоже в том году сократили (сколько спецов на улицу попросили), в этом году обратно набрали , кого попало!!!
Так что, у Вас тоже скоро наберут обратно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.9.2013, 19:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(yuoras)
Защищаемся анти магнитными пломбами
Эффект близок нулевому, поскольку итог доказательной базы даже ниже этого:
Цитата(georgich)
вскрытие пломбы трудно доказать, защищая факт неучтёнки.

По этой причине многие уже отказались от эл.магнитных пломб.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.9.2013, 18:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Rezo @ 4.9.2013, 18:29) *
Эффект близок нулевому, поскольку итог доказательной базы даже ниже этого:
По этой причине многие уже отказались от эл.магнитных пломб.

Говорил,говорю и буду говорить.
Эл.магнитные пломбы это сигнал не для наказания потребителя, а сигнал для энергокомпании, что данный абонент не добросовестный.
У нас увидели повреждённую эл.магнитную пломбу ,дали предписание (или сами вынесли) "Вынести счётчик на фасад в металлический корпус и оставили маленькое окошко для снятия показаний".Магнит можно теперь использовать в качестве сувенира icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.9.2013, 12:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(yuoras)
Эл.магнитные пломбы это сигнал не для наказания потребителя, а сигнал для энергокомпании, что данный абонент не добросовестный.
В этой части безусловно всё так и без вопросов!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 7.9.2013, 10:26
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Если счетчик с пломбой завода, то просто наклеить антимагнитную полоску. А если же там просто пломбы госповерки, то обязательно вскрывать смотреть внутри, потом пломбовать госпломбой и пломбой энергокомпании. Вот как то так боротся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.9.2013, 1:08
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Кто как борется.
Мне однажды пришлось камеру ставить - эффект превышает все ожидания, должен сказать.... icon_eek.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 11.9.2013, 15:49
Сообщение #12





Гости






Цитата(georgich @ 30.8.2013, 22:17) *
Да, используем антимагнитные наклейки ("глазок" по середине красной наклейки), но чуствительность низкая, например на матрицу, нужно вешать до 5 наклеек. Проводили эксперимент со 150-и килограммовым магнитом, дак NP545 отрубается при поднесении магнита на 3 см к счётчику, а наклейки срабатывают при 1-1.5 см. Поступили в контору нового образца налейки (экспериментальные), ввиде небольшого жидкокристаллического табло с нанесённой по середине более тёмной полосой, эти срабатывают хорошо (чуствительность к маг полю высокая), но мало прислали и неудобны в установке, состоят из двух частей.

Не пробовали взвешивать электросчётчики на входном контроле?? Какие пломбы используете при входном контроле, наши голограммы (нэск входной контроль) "способные люди" снимают легко.


Как называются?
Заказал образцы "Антимагнит" (красная с черной вставкой посередине). Спрашивал насчет Ф-1 АМ в Интеке. что-то дорого (94 руб. штука)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 17.9.2013, 18:38
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Чтобы взвешивать надо очень точные весы + надо иметь таблицу взвешеных счетчиков, вес которых и принимается за "правильный"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 17.9.2013, 22:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 17.9.2013, 17:38) *
Чтобы взвешивать надо очень точные весы + надо иметь таблицу взвешеных счетчиков, вес которых и принимается за "правильный"

К примеру
Впаять малюсенький геркон в напряженческую цепь, это грамма не добавит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 17.9.2013, 22:52
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 17.9.2013, 21:31) *
К примеру
Впаять малюсенький геркон в напряженческую цепь, это грамма не добавит.

На такие случаи у нас носят с собой магнит, чтобы вживую проверить.
А методом взвешивания ищут радио (инфракрасные) - реле. Тоесть счетчик на пульте icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronny
сообщение 26.9.2013, 11:59
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 35601



Протестировал антимагнитные пломбы «Антимагнит ПТ» и «Антимагнит ПП», ООО "Альтаир"
Наклейки разные:
С кружком в середине и буквой "А". Кружок под воздействием магнита должен отделятся от основы, буква "А" должна исчезать, основа темнеть.

В правом верхнем углу такая пломба после воздействия магнита:

С кружком:

С двумя точками.

После воздействия магнита:


Впечатления: по чувствительности пломбы примерно одинаковые, срабатывают только если поднести магнит вплотную. На расстоянии 1-2 см магнитные вставки реагируют на магнит ( двигаются кружок, рассыпается буква) но не разрушается окончательно и возвращаются в исходное состояние. Воздействовал неодимовым магнитом силой 120 кг. Таким образом, чтобы защитить счетчик электроэнергии от воздействия магнита надо обклеить его такими пломбами вдоль и поперек: сверху, сбоку, на лицевую панель.
Жду на пробы антимагнитные наклейки "Энергоэксперт", посмотрим как они себя проявят. Также хочу заказать Ф-1 АМ производства "Интек" ( образцы только за плату), они самые дорогие из всех.
Если у кого-то есть соображение по поводу таких пломб, то прошу поделиться. Проблема актуальная, магниты у нас продают уже с доставкой на дом.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 26.9.2013, 15:37
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Ronny @ 26.9.2013, 10:59) *
Проблема актуальная, магниты у нас продают уже с доставкой на дом.

У нас уже давно icon_sad.gif .
Кстати , в Словакии кража электроэнергии ,это уголовная ответственность.
Первый раз штраф в районе 1000 евро , второй в милицию.
Пока у нас не запретят на законодательном уровне продажу неодимок ,какие бы вы наклейки не использовали . всё равно будут красть.
Менталитет у нас такой icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.9.2013, 17:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(yuoras)
в Словакии кража электроэнергии ,это уголовная ответственность....Пока у нас не запретят на законодательном уровне продажу неодимок.... всё равно будут красть.
Менталитет у нас такой
Да!... Но не это главное в этом деле.
Не будет воровства эл.энергии тогда, когда в этом не будет заинтересован тот (те), кто не должен быть заинтересован!
Тем более с всё возрастающими драконовскими тарифами.

PS: Например в понедельник (пока так определено) личный представитель СО прибудет для получения "отката" на регулярной основе за то, что молча санкционируют кражу эл.энергии.
И вот это реальный живой пример нашей действительности, а "козла отпущения" всегда искать будут - как же без этого?....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.9.2013, 19:38
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сдается мне, что тут лошадь впереди телеги присобачена. Приличные счетчики регистрируют воздействие магнитного поля и могут даже вломить "магнитчика".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.9.2013, 19:54
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



При нынешних ценах за кВт... я сам скоро вломлю и лошади.. и телеге..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы