Прокладка кабелей по полу в трубах или кабельных каналах

ORGANIZM®
сообщение 19.9.2013, 11:19
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(soll_72 @ 19.9.2013, 11:01) *
а вы не помните требование о том что розетки нельзя вешать?
Вы перепутали. Негров нельзя вешать. А до розеток законодательство пока не дошло. Вернее, после пенсионной реформы кабмин возьмется. Просто работы у них сейчас много. Как отжать за электроэнергию с нового года и сделать ее хотя бы рублей по 6-8 в среднем по стране....как отжать за воду, как увеличить стоимость бензины хотя бы до стоимости двойной европейской......как пенсии повесить на шею налогоплательщиков.... Как сделать так, чтобы народ не за*бывал своим существованием, а лучше сдох.....чтоб можно было далее спокойно распродавать нефть, газ, электроэнергию и т.д. Сделают - и сразу за повешенную розетку смертную казнь введут или пожизненную выплату государству.
ПС. По нормативке. Как только вы мне найдете, где написано, что розетки нельзя "вешать", я сразу же кинусь искать, где написано обратное, поскольку я человек ответственный и взаимный. Или спрошу у своих знакомых здесь же, на форуме. Они месяц поспорят и найдут таки необходимые основания. Ну, или не найдут. Но поспорят обязательноicon_wink.gif

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 19.9.2013, 11:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2013, 11:44
Сообщение #22





Гости






Цитата(soll_72 @ 17.9.2013, 8:06) *
Вот кстати раздобыл фото с объекта. там нет ровного капитально потолка о который можно было бы жестко крепить трубы или лотки

Не требуется капитального потолка для крепления труб или лотков. Пусть Ваши технологи разместят оборудование, а потом и о подводке можно голову ломать, возможно где-то и шинопровод будет выгоднее применить. Или, хотя-бы, план размещения оборудования накидают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 23.9.2013, 7:15
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



технологи уже сделали проект. показали места подводок. Я по ним уже работаю.
А на счет ORGANIZM®, этот форум не место продвигать политические лозунги. И где то есть норматив, по которому розетка должна быть ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНА НА ОСНОВАНИИ, вот этот норматив я не помню, и ищу его. Висящую розетку, по моему мнению, ну никак нельзя считать жестко закрепленной.
Цитата(soll_72 @ 17.9.2013, 10:46) *
Заказчик выразил желание подвешивать светильники на тросах, прокладку кабелей на тросах. Поэтому не рассматривал прокладку в лотках. Лично я сам бы сделал прокладку на лотках и закрепил бы светильники на лотках как тут писали.



Сообщение отредактировал soll_72 - 23.9.2013, 7:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 23.9.2013, 8:37
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(soll_72 @ 23.9.2013, 7:15) *
И где то есть норматив, по которому розетка должна быть ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНА НА ОСНОВАНИИ, вот этот норматив я не помню, и ищу его. Висящую розетку, по моему мнению, ну никак нельзя считать жестко закрепленной.
Когда речь шла о жестком закреплении розетки, имелось в виду именно основание. То есть, как известно под корпусом розетки расположены открытые контакты и именно по этой причине надо крепить розетки, дабы предотвратить поражение человека электрическим током. В магазинах же, если вы обращали внимание, продаются групповые розетки, выполненные в изолирующих корпусах и предназначенные не для стационарной установки, а для переноса. Такие корпуса не предполагают случайного прикосновения к токоведущим частям. Ну и, собственно есть шнуры, оконеченные резиновыми разъемами, формата обычной розетки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2013, 9:54
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 23.9.2013, 8:37) *
.. продаются групповые розетки, выполненные в изолирующих корпусах и предназначенные не для стационарной установки, а для переноса.

Есть ли описание предлагаемого способа в нормативах или каталогах ?
Не прикопается ли пож.инспектор к переноске, как к "половинке удлинителя" ? (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, от 25 апреля 2012 года № 390, пункт 42)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 23.9.2013, 10:07
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Олега @ 23.9.2013, 9:54) *
Не прикопается ли пож.инспектор к переноске, как к "половинке удлинителя" ? (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, от 25 апреля 2012 года № 390, пункт 42)

Вы об этом? п.42."з" Запрещается:"использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ." Так у вас разве ВРЕМЕННАЯ электропроводка? У вас самая, что ни на есть постоянная электропроводка, не удлинитель, выполненная гибким кабелем (шнуром) для питания электрического прибора, оконеченная штепсельным соединением. Вот проект, в пояснительной записке которого указана схема питания подвижного электроприемника именно этим способом, вот протоколы испытаний, вот УЗО. Где-то есть запрет на эксплуатацию подвижных электроприемников? Где-то запрещены штепсельные соединения?
Корабли к пирсу подходят, их запитывают аналогичным образом. Через разъем. Пожарные конечно, хотели бы, чтоб корабли прибивали гвоздями к пирсу....ну, не положено шевелиться..... но пока не придумано способа это реализовать.
А об удлинителях верно сказано. Нельзя, чтобы люди по ним да по их шнурам ходили. Да и удлинители внутри собраны так, что всегда есть повод для пожара. Так у нас не удлинитель. Разъемное соединение, сертифицированные разъемы.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 23.9.2013, 10:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2013, 22:05
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 23.9.2013, 11:07) *
А об удлинителях верно сказано. Нельзя, чтобы люди по ним да по их шнурам ходили.
Да и удлинители внутри собраны так, что всегда есть повод для пожара. Так у нас не удлинитель. Разъемное соединение, сертифицированные разъемы.

В порядке отступления от темы.
В пункте 42 не говорится, что удлинители, будучи подвешенными на некую высоту, перестают быть удлинителями и к использованию допускаются.
Удлинители тоже имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р 51539, ГОСТ 14254, ГОСТ51322, 51323... а состоят из вилки, шнура (провода) и розетки.
Мне не понятно, чем принципиально отличается переносная розетка, отсутствием вилки ? Так вилка тоже сертифицирована. Как и стац.розетка куда она втыкается. Нельзя, чтобы люди ходили по любым электропроводкАм, однако это не повод их позапрещать, достаточно соблюдать условия размещения.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 24.9.2013, 5:59
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Олега @ 23.9.2013, 23:05) *
В порядке отступления от темы.
У меня нет желания спорить. Согласен, вы правы во всем, что сказали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2013, 9:00
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 24.9.2013, 5:59) *
У меня нет желания спорить.
Согласен, вы правы во всем, что сказали.

Я и не предлагал спорить, лишь обозначил непонятное в документе.
Сам скорее всего организовал бы стойки и розетки закрепил бы. Почему.. не знаю icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 22.10.2013, 16:02
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Задам свой вопрос в данной теме. Сейчас делаю монтаж вентиляторов в одном помещение, вентиляторы установлены на стену по которой идут трубы отопления. По этой же стене надо проложить кабель-канал, как правильно это сделать? Через одиночную трубу я раньше перепрыгивал с помощью S-образного перехода, но это было на другом объекте и там вроде как претензий не было.

Кабель-канал у меня не перфорированный, а значит и протечь туда ничего не может, правда не сильно красиво будут выглядеть все подъемы и переходы!!! А вот и на свой вопрос нашел ответ:

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 14.2.2015, 10:16
Сообщение #31





Гости






Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каких случаях применяются тормоза на винтовых домкратах для размотки кабельных барабанов, и есть ли какие нибудь нормативные документы где прописано в каких случаях они должны применяться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения