а вы не помните требование о том что розетки нельзя вешать? Вы перепутали. Негров нельзя вешать. А до розеток законодательство пока не дошло. Вернее, после пенсионной реформы кабмин возьмется. Просто работы у них сейчас много. Как отжать за электроэнергию с нового года и сделать ее хотя бы рублей по 6-8 в среднем по стране....как отжать за воду, как увеличить стоимость бензины хотя бы до стоимости двойной европейской......как пенсии повесить на шею налогоплательщиков.... Как сделать так, чтобы народ не за*бывал своим существованием, а лучше сдох.....чтоб можно было далее спокойно распродавать нефть, газ, электроэнергию и т.д. Сделают - и сразу за повешенную розетку смертную казнь введут или пожизненную выплату государству.ПС. По нормативке. Как только вы мне найдете, где написано, что розетки нельзя "вешать", я сразу же кинусь искать, где написано обратное, поскольку я человек ответственный и взаимный. Или спрошу у своих знакомых здесь же, на форуме. Они месяц поспорят и найдут таки необходимые основания. Ну, или не найдут. Но поспорят обязательно ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 19.9.2013, 11:24 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Вот кстати раздобыл фото с объекта. там нет ровного капитально потолка о который можно было бы жестко крепить трубы или лотки Не требуется капитального потолка для крепления труб или лотков. Пусть Ваши технологи разместят оборудование, а потом и о подводке можно голову ломать, возможно где-то и шинопровод будет выгоднее применить. Или, хотя-бы, план размещения оборудования накидают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 ![]() |
технологи уже сделали проект. показали места подводок. Я по ним уже работаю.
А на счет ORGANIZM®, этот форум не место продвигать политические лозунги. И где то есть норматив, по которому розетка должна быть ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНА НА ОСНОВАНИИ, вот этот норматив я не помню, и ищу его. Висящую розетку, по моему мнению, ну никак нельзя считать жестко закрепленной. Заказчик выразил желание подвешивать светильники на тросах, прокладку кабелей на тросах. Поэтому не рассматривал прокладку в лотках. Лично я сам бы сделал прокладку на лотках и закрепил бы светильники на лотках как тут писали. Сообщение отредактировал soll_72 - 23.9.2013, 7:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
И где то есть норматив, по которому розетка должна быть ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНА НА ОСНОВАНИИ, вот этот норматив я не помню, и ищу его. Висящую розетку, по моему мнению, ну никак нельзя считать жестко закрепленной. Когда речь шла о жестком закреплении розетки, имелось в виду именно основание. То есть, как известно под корпусом розетки расположены открытые контакты и именно по этой причине надо крепить розетки, дабы предотвратить поражение человека электрическим током. В магазинах же, если вы обращали внимание, продаются групповые розетки, выполненные в изолирующих корпусах и предназначенные не для стационарной установки, а для переноса. Такие корпуса не предполагают случайного прикосновения к токоведущим частям. Ну и, собственно есть шнуры, оконеченные резиновыми разъемами, формата обычной розетки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. продаются групповые розетки, выполненные в изолирующих корпусах и предназначенные не для стационарной установки, а для переноса. Есть ли описание предлагаемого способа в нормативах или каталогах ? Не прикопается ли пож.инспектор к переноске, как к "половинке удлинителя" ? (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, от 25 апреля 2012 года № 390, пункт 42) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Не прикопается ли пож.инспектор к переноске, как к "половинке удлинителя" ? (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, от 25 апреля 2012 года № 390, пункт 42) Вы об этом? п.42."з" Запрещается:"использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ." Так у вас разве ВРЕМЕННАЯ электропроводка? У вас самая, что ни на есть постоянная электропроводка, не удлинитель, выполненная гибким кабелем (шнуром) для питания электрического прибора, оконеченная штепсельным соединением. Вот проект, в пояснительной записке которого указана схема питания подвижного электроприемника именно этим способом, вот протоколы испытаний, вот УЗО. Где-то есть запрет на эксплуатацию подвижных электроприемников? Где-то запрещены штепсельные соединения? Корабли к пирсу подходят, их запитывают аналогичным образом. Через разъем. Пожарные конечно, хотели бы, чтоб корабли прибивали гвоздями к пирсу....ну, не положено шевелиться..... но пока не придумано способа это реализовать. А об удлинителях верно сказано. Нельзя, чтобы люди по ним да по их шнурам ходили. Да и удлинители внутри собраны так, что всегда есть повод для пожара. Так у нас не удлинитель. Разъемное соединение, сертифицированные разъемы. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 23.9.2013, 10:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А об удлинителях верно сказано. Нельзя, чтобы люди по ним да по их шнурам ходили. Да и удлинители внутри собраны так, что всегда есть повод для пожара. Так у нас не удлинитель. Разъемное соединение, сертифицированные разъемы. В порядке отступления от темы. В пункте 42 не говорится, что удлинители, будучи подвешенными на некую высоту, перестают быть удлинителями и к использованию допускаются. Удлинители тоже имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р 51539, ГОСТ 14254, ГОСТ51322, 51323... а состоят из вилки, шнура (провода) и розетки. Мне не понятно, чем принципиально отличается переносная розетка, отсутствием вилки ? Так вилка тоже сертифицирована. Как и стац.розетка куда она втыкается. Нельзя, чтобы люди ходили по любым электропроводкАм, однако это не повод их позапрещать, достаточно соблюдать условия размещения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Задам свой вопрос в данной теме. Сейчас делаю монтаж вентиляторов в одном помещение, вентиляторы установлены на стену по которой идут трубы отопления. По этой же стене надо проложить кабель-канал, как правильно это сделать? Через одиночную трубу я раньше перепрыгивал с помощью S-образного перехода, но это было на другом объекте и там вроде как претензий не было.
Кабель-канал у меня не перфорированный, а значит и протечь туда ничего не может, правда не сильно красиво будут выглядеть все подъемы и переходы!!! А вот и на свой вопрос нашел ответ: ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 2.1.56 При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каких случаях применяются тормоза на винтовых домкратах для размотки кабельных барабанов, и есть ли какие нибудь нормативные документы где прописано в каких случаях они должны применяться?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |