Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужен ли наряд допуск?

Nomatter
сообщение 22.9.2013, 17:04
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Проводил ревизию ВРУ здания. Работа производилась до комутационной аппаратуры нашего присоединения, так что отключали рубильник с подстанции электрики электросети по заявке энергетика. Отключили и уехали закрыв ТП. Я проверил индикатором отсутствие напряжения на токоведущих частях запитываемых обесточеным фидером и приступил проводить работы. Вопрос такой: Должен ли был быть наряд-допуск? Если да то еще вопроc. Если у нас в штате к примеру из электротехнического персонала один электрик и энергетик кто должен назначаться ответственным руководителем работ, ответственным исполнителем работ, выдающим наряд и кто допускающим - все один энергетик? У нас строительная фирма и вот почти два года в ней работаю никогда нарядов не видывал, а вот сейчас когда работал на токоведущих частях которые выключил не я, и включал после окончания работ не я начинают терзать сомнения вообщем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2013, 17:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Думается в данном случае наряд не нужен, достаточно распоряжения, что касаемо совмещения - прописано Правилами, не совсем понятно откуда взялся ответственный исполнитель и кто это, про сомнения - ставьте заземление, что прописано Правилами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2013, 21:44
Сообщение #3





Гости






Необходимость выдачи наряда или распоряжения определяет ваш энергетик, ему за это денег платят. Если бы энергетик наряд (распоряжение)выдал, то и пределил-указал лиц ответственных за безопасное проведение работ и их совмещение обязанностей, но судя по "ответственому исполнителю" сначала необходимо прочитать "Букварь", т.е. МПОТ-016, тогда терзать сомнения не будут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.9.2013, 22:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
штате к примеру из электротехнического персонала один электрик
Один работать в электроустановке не может - только осмотр.
Цитата
кто должен назначаться ответственным руководителем работ, ответственным исполнителем работ, выдающим наряд и кто допускающим - все один энергетик?
Межотраслевые правила:
2.1.10. Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра.
Далее в правилах есть и о совмещении обязанностей. Если у вас не набирается нужного количества персонала, приглашайте со стороны, или делайте на свой страх и риск - без наряда. (Не рекомендуется).

Сообщение отредактировал uvk2 - 22.9.2013, 23:00


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 22.9.2013, 23:12
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Гость @ 22.9.2013, 22:44) *
но судя по "ответственому исполнителю" сначала необходимо прочитать "Букварь", т.е. МПОТ-016, тогда терзать сомнения не будут

ответственным исполнителем бы я являлся если б ознакомился и расписался за данную обязанность в наряде, в моём случае я являлся ишь электриком выполняющим должностные обязанности по договору. Но спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.9.2013, 23:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Нет такого участника в наряде. Ответственным за что вы хотите себя сделать?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 23.9.2013, 9:42
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Так всё таки есть ли необходимость в наряде в таких работах? Те же работы проводятся на ТП 6/0.4 ревизии, подключения новых потребителей замена счетчиков не прямого включения на стороне 6 кВ и.т. д. Если б в МПОТе нашел сюда бы не писал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2013, 10:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ревизия ВРУ здания это понятие растяжимое, а других работ не озвучено, ответ был дан в посте № 2


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.9.2013, 15:04
Сообщение #9





Гости






Цитата(Nomatter @ 22.9.2013, 23:12) *
ответственным исполнителем бы я являлся если б ознакомился и расписался за данную обязанность в наряде, в моём случае я являлся ишь электриком выполняющим должностные обязанности по договору. Но спасибо за ответ.

Ответственный исполнитель назначается в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности. В электрических нарядах его нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2013, 15:05
Сообщение #10





Гости






Цитата(Nomatter @ 23.9.2013, 9:42) *
Так всё таки есть ли необходимость в наряде в таких работах? .... Если б в МПОТе нашел сюда бы не писал.


По наряду в действующих ЭУ могут выполняться любые работы, но необходимость выдачи наряда определяет энергетик. Но чтобы ему голову не ломать: "надо-не-надо", для работ не вошедших в перечень "работы выполняемые в порядке тек. эксплуатации" и не выполняемых по распоряжению должен выдаваться наряд. У Вас такого перечня нет и распоряжения не получали (журнала учета работ по Н и Р тоже нет) , тогда все работы должны выполняться по наряду. Так что ваш энергетик всю ответственность повесил на Вас, т.е. работы в ЭУ проводились с полным не соблюдением действующих Правил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 23.9.2013, 23:09
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Гость @ 23.9.2013, 16:05) *
У Вас такого перечня нет и распоряжения не получали (журнала учета работ по Н и Р тоже нет) , тогда все работы должны выполняться по наряду.

Понял, спасибо.