Выбор напряжения , куда подключаться

Olegich71
сообщение 18.9.2013, 15:50
Сообщение #41


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Дизель будет стоять на улице в 100 метрах от ввода в здание (сложная архитектура здания). 360 кВт, 0,4 кВ, 500 литров бак, включение 40 секунд, системы автоматического включения/отключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.9.2013, 17:35
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 13:12) *
230 вольтовая нагрузка равномерно распределяется по трем фазам


Цитата(Olegich71 @ 18.9.2013, 13:19) *
Равномерно не получится в любом случае.

Слышал мнение, что трансформаторы со схемой Y/Y-0 весьма чуствительны к неравномерной загрузке (перекашивают напряжение). Учтите это при выборе трансформаторов для подстанции. Учтите также что обилие вычислительной техники с её импульсными источниками питания может привести к увеличению тока нулевого провода.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.9.2013, 8:50
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Был у меня подобный объект. Два ввода по 400 А , дизель вроде 400 кВа. Оборудования не много было, большой резерв. На саму связь ИБП, целое помещение аккумуляторной.
Про категорию правильно Вам заметили. Тогда у меня была I особая. Надежности больше чем в реанимации больницы. Контроль фсб.
Обошлись без ТП. Был резерв в одной и в другой заменили транс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 19.9.2013, 12:05
Сообщение #44


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Работник, спасибо за информацию!

Кстати, вопрос по движкам! Если в требованиях что дизель должен быть 350 кВт, значит его полная мощность будет 350 * cos = кВА?
И еще, если я питаю трехфазных циркуляционный насос, считаю ток по формуле I = P / (корень(3) * U * cos * КПД), то это будет общий ток по всем трём фазам? То есть провод выбирать на сечение под этот ток, но трехжильный, так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.9.2013, 12:14
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
значит его полная мощность будет 350 * cos = кВА?

нет. Будет 350 / cos = кВА?
Цитата
То есть провод выбирать на сечение под этот ток,

да, но при этом еще учитываеться длина линии и пуковые токи двигателя.
Цитата
но трехжильный, так?

все таки четырехжильный поскольку еще кроме трех фаз должен быть РЕ. Ну и двигатель может иметь встроеную термозащиту, а это еще дополнительный кабель который включаеться в схему управления двигателем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 19.9.2013, 12:24
Сообщение #46


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Shturman1 @ 19.9.2013, 12:14) *
да, но при этом еще учитываеться длина линии и пусковые токи двигателя.

Длина 15 метров, пусковые токи не знаю, мощность 4 кВт. Думаете нужна поправка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.9.2013, 12:27
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



2,5 кв.мм кабель медный. автомат 16 А. И можете спать спокойно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.9.2013, 15:13
Сообщение #48


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вот еще такой маловероятный момент, но все же. Если во время работы от дизеля бесперебойник перейдет на байпас, то вся вся прелесть с косинусом близким к единице и маленьким коэффициентом нелинейных искажений пропадает. В такой ситуации 350 кВт дизель скорее всего не потянет вашу нагрузку. Двойные аварии конечно это уже слишком, но если нужна супер надежная система, то следует рассмотреть и такой вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 19.9.2013, 15:49
Сообщение #49


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Pantryk @ 19.9.2013, 15:13) *
В такой ситуации 350 кВт дизель скорее всего не потянет вашу нагрузку.

Почему не потянет? Или вы имеете в виду что качество не будет соответствовать нормам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.9.2013, 16:19
Сообщение #50


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Потому, что высокое содержание гармоник от импульсных блоков питания вызывает дополнительные потери в генераторе. Кроме того косинус у обычного блока питания комьютера составляет 0.6-0.7. Конечно у серверов блоки далеко не обычные, но вопрос совместной работы бесперебойников и дизелей это целая отдельная тема.

И еще высокое содержание гармоник может мешать нормальной работе регулятора напряжения дизельной электростанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 19.9.2013, 17:06
Сообщение #51


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен. А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах?

P.S. Мощность охладительной установки 44,5 кВт (3 фазы 380В), ток получается 83 А. Какую защиту ставят в таких случаях?

Сообщение отредактировал Olegich71 - 19.9.2013, 18:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.9.2013, 7:53
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
P.S. Мощность охладительной установки 44,5 кВт (3 фазы 380В), ток получается 83 А. Какую защиту ставят в таких случаях?

Автоматический выключатель на 100 А. Защита от перегрузки встроенная в установке? Наверника там будет своя станция управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.9.2013, 9:36
Сообщение #53


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Olegich71 @ 19.9.2013, 17:06) *
Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен.

Гармоники и коэффициент мощности это два отдельных явления. Я как раз недавно интересовался вопросом гармоник в компьютерной технике. При определенном содержании этих гармоник нужно предусматривать сечение нулевого проводника в трехфазной сети в корень из трех раз больше фазного. Но если раньше просто это предусматривали и все, то сейчас с развитием техники блоки стали уже более продвинутые (пассивная и активная коррекция мощности). Вот и хотел я узнать, актуально ли для современного компьютера большое содержание гармоник, но не смог найти данных по этому поводу.

Цитата
А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах?

Я не хочу сказать, что у вас будут проблемы. Если бесперебойник подбирают на конторе, которая профессионально ими занимается и они в курсе, что работать ему в паре с дизелем, то проблем не будет. Ну а специфические моменты вот какие.
Резкий, наброс нагрузки на генератор приводит к просадке напряжения и частоты на некоторое время, что может восприниматься бесперебойником, как авария сети. В большенстве своем онлайн бесперебойники садят нагрузку на сеть плавно так что этот аспект сейчас не очень актуален, как некоторое время назад. Нестабильность (в некоторых пределах) частоты в рабочем режиме тоже может восприниматься как авария и обычно для работы с дизезем выбирают ИБП с расширеным диапазоном входной частоты при которой бесперебойник не переходит на батареи. Пару лет назад у производителей были отдельные линейки моделей, которые позиционировались как "для работы с дизелем". Все ли бесперебойники профессионального класса на сегодняшний день "дружат" с дизелем или по прежнему сохраняется деление по линейкам моделей я не в курсе.
И вопрос перехода на байпас, при котором на дизель содиться "некондиционированная" нагрузка. Онлайн бесперебойник симметрирует нагрузку по фазам равномерно и косинус приближн к 1. Если сейчас косинус 0,93, то с косинусом проблем нет, возможно и гармоники тоже поубавились. Ну а при ваших количествах, то и распределена по фазам она будет достаточно равномерна.

Еще сам входной выпрямитель бесперебойника был источником гармоник, особенно 6- пульсные выпрямители. В настоящий момент уже тоже не актуально и практически все бесперебойники професситонального класса шумят мало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 20.9.2013, 11:10
Сообщение #54


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Pantryk @ 20.9.2013, 9:36) *
Онлайн бесперебойник симметрирует нагрузку по фазам равномерно и косинус приближн к 1. Если сейчас косинус 0,93, то с косинусом проблем нет, возможно и гармоники тоже поубавились. Ну а при ваших количествах, то и распределена по фазам она будет достаточно равномерна.

Да, только здесь ситуация получается такая, что есть небольшое количество очень мощных потребителей. Их то раскидать по фазам можно, но если вырубается что-то одно, например одна охладительная установка на 50 кВт, несимметрия будет неслабая.
Думаете бесперебойник её выравняет? Не, реально, не знаю icon_biggrin.gif Я просто исходя из этого сценария нулевой провод брал побольше, порядка 0,8 от фазных.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.9.2013, 11:14
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Их то раскидать по фазам можно, но если вырубается что-то одно, например одна охладительная установка на 50 кВт, несимметрия будет неслабая.

вы что хотите сказать что у вас будет установка на 50 кВт, которая питаеться от одной фазы? В жизнь не поверю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.9.2013, 11:21
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



50 кВт врятли, но у меня был однофазник на 80 А. ИБП на том центре связи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 20.9.2013, 11:29
Сообщение #57


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



250 кВт общая однофазная нагрузка в одной комнате. Ну вот - разделите на 3.

Кому там было интересно про кривые токов компов? icon_smile.gif вот ссылочка http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/6484
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.9.2013, 11:45
Сообщение #58


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Olegich71 @ 20.9.2013, 11:10) *
... Думаете бесперебойник её выравняет? ...

Думаю, что да. У онлайн бесперебойников же через постоянку все пропускается, а постоянка общая на 3 фазы. Так что он чисто однофазную на 3 раскидает без проблем.

Холодилка у вас будет трехфазная.
Сылку я эту видел. Хотелось бы конечно чтоб они и гармоники оценили, но вроде бы с активной коррекцией все замечательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 20.9.2013, 11:56
Сообщение #59


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Ещё такую информация нашёл:
"ИБП с трехфазным входом имеет в качестве входного устройства выпрямитель. Выпрямитель - безусловно нелинейная нагрузка. Но в спектре тока, потребляемого трехфазным выпрямителем, нет третьей гармоники и всех высших гармоник, номер которых кратен трем.

Что же будет, если из спектра токов, приведенных на рис. 32 исключить третью и девятую гармонику (и, пусть имеющие небольшую интенсивность, другие гармоники с номером, кратным 3)? Произойдет почти чудо: действующее значение тока в нейтральном проводе станет равным нулю."

http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.shtml

P.S. А к техфазному бесперебойнику, в таком случае, подключается ли нейтральный провод на входе и на выходе?

Сообщение отредактировал Olegich71 - 20.9.2013, 14:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.9.2013, 18:18
Сообщение #60


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Olegich71 @ 20.9.2013, 10:56) *
А к техфазному бесперебойнику, в таком случае, подключается ли нейтральный провод на входе и на выходе?

Посмотрите схемы трехфахных выпрямителей. Есть и такие, и такие; но чаще ноль не обязателен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения