![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Дизель будет стоять на улице в 100 метрах от ввода в здание (сложная архитектура здания). 360 кВт, 0,4 кВ, 500 литров бак, включение 40 секунд, системы автоматического включения/отключения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
230 вольтовая нагрузка равномерно распределяется по трем фазам Равномерно не получится в любом случае. Слышал мнение, что трансформаторы со схемой Y/Y-0 весьма чуствительны к неравномерной загрузке (перекашивают напряжение). Учтите это при выборе трансформаторов для подстанции. Учтите также что обилие вычислительной техники с её импульсными источниками питания может привести к увеличению тока нулевого провода. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Был у меня подобный объект. Два ввода по 400 А , дизель вроде 400 кВа. Оборудования не много было, большой резерв. На саму связь ИБП, целое помещение аккумуляторной.
Про категорию правильно Вам заметили. Тогда у меня была I особая. Надежности больше чем в реанимации больницы. Контроль фсб. Обошлись без ТП. Был резерв в одной и в другой заменили транс. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Работник, спасибо за информацию!
Кстати, вопрос по движкам! Если в требованиях что дизель должен быть 350 кВт, значит его полная мощность будет 350 * cos = кВА? И еще, если я питаю трехфазных циркуляционный насос, считаю ток по формуле I = P / (корень(3) * U * cos * КПД), то это будет общий ток по всем трём фазам? То есть провод выбирать на сечение под этот ток, но трехжильный, так? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата значит его полная мощность будет 350 * cos = кВА? нет. Будет 350 / cos = кВА? Цитата То есть провод выбирать на сечение под этот ток, да, но при этом еще учитываеться длина линии и пуковые токи двигателя. Цитата но трехжильный, так? все таки четырехжильный поскольку еще кроме трех фаз должен быть РЕ. Ну и двигатель может иметь встроеную термозащиту, а это еще дополнительный кабель который включаеться в схему управления двигателем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
2,5 кв.мм кабель медный. автомат 16 А. И можете спать спокойно
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вот еще такой маловероятный момент, но все же. Если во время работы от дизеля бесперебойник перейдет на байпас, то вся вся прелесть с косинусом близким к единице и маленьким коэффициентом нелинейных искажений пропадает. В такой ситуации 350 кВт дизель скорее всего не потянет вашу нагрузку. Двойные аварии конечно это уже слишком, но если нужна супер надежная система, то следует рассмотреть и такой вариант.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Потому, что высокое содержание гармоник от импульсных блоков питания вызывает дополнительные потери в генераторе. Кроме того косинус у обычного блока питания комьютера составляет 0.6-0.7. Конечно у серверов блоки далеко не обычные, но вопрос совместной работы бесперебойников и дизелей это целая отдельная тема.
И еще высокое содержание гармоник может мешать нормальной работе регулятора напряжения дизельной электростанции. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен. А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах?
P.S. Мощность охладительной установки 44,5 кВт (3 фазы 380В), ток получается 83 А. Какую защиту ставят в таких случаях? Сообщение отредактировал Olegich71 - 19.9.2013, 18:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата P.S. Мощность охладительной установки 44,5 кВт (3 фазы 380В), ток получается 83 А. Какую защиту ставят в таких случаях? Автоматический выключатель на 100 А. Защита от перегрузки встроенная в установке? Наверника там будет своя станция управления. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, так что насчёт влияния гармоник не уверен. Гармоники и коэффициент мощности это два отдельных явления. Я как раз недавно интересовался вопросом гармоник в компьютерной технике. При определенном содержании этих гармоник нужно предусматривать сечение нулевого проводника в трехфазной сети в корень из трех раз больше фазного. Но если раньше просто это предусматривали и все, то сейчас с развитием техники блоки стали уже более продвинутые (пассивная и активная коррекция мощности). Вот и хотел я узнать, актуально ли для современного компьютера большое содержание гармоник, но не смог найти данных по этому поводу. Цитата А про проблемы совместной работы бесперебойников и дизелей не слышал. Откроете правду в общих чертах? Я не хочу сказать, что у вас будут проблемы. Если бесперебойник подбирают на конторе, которая профессионально ими занимается и они в курсе, что работать ему в паре с дизелем, то проблем не будет. Ну а специфические моменты вот какие. Резкий, наброс нагрузки на генератор приводит к просадке напряжения и частоты на некоторое время, что может восприниматься бесперебойником, как авария сети. В большенстве своем онлайн бесперебойники садят нагрузку на сеть плавно так что этот аспект сейчас не очень актуален, как некоторое время назад. Нестабильность (в некоторых пределах) частоты в рабочем режиме тоже может восприниматься как авария и обычно для работы с дизезем выбирают ИБП с расширеным диапазоном входной частоты при которой бесперебойник не переходит на батареи. Пару лет назад у производителей были отдельные линейки моделей, которые позиционировались как "для работы с дизелем". Все ли бесперебойники профессионального класса на сегодняшний день "дружат" с дизелем или по прежнему сохраняется деление по линейкам моделей я не в курсе. И вопрос перехода на байпас, при котором на дизель содиться "некондиционированная" нагрузка. Онлайн бесперебойник симметрирует нагрузку по фазам равномерно и косинус приближн к 1. Если сейчас косинус 0,93, то с косинусом проблем нет, возможно и гармоники тоже поубавились. Ну а при ваших количествах, то и распределена по фазам она будет достаточно равномерна. Еще сам входной выпрямитель бесперебойника был источником гармоник, особенно 6- пульсные выпрямители. В настоящий момент уже тоже не актуально и практически все бесперебойники професситонального класса шумят мало. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Онлайн бесперебойник симметрирует нагрузку по фазам равномерно и косинус приближн к 1. Если сейчас косинус 0,93, то с косинусом проблем нет, возможно и гармоники тоже поубавились. Ну а при ваших количествах, то и распределена по фазам она будет достаточно равномерна. Да, только здесь ситуация получается такая, что есть небольшое количество очень мощных потребителей. Их то раскидать по фазам можно, но если вырубается что-то одно, например одна охладительная установка на 50 кВт, несимметрия будет неслабая. Думаете бесперебойник её выравняет? Не, реально, не знаю ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Их то раскидать по фазам можно, но если вырубается что-то одно, например одна охладительная установка на 50 кВт, несимметрия будет неслабая. вы что хотите сказать что у вас будет установка на 50 кВт, которая питаеться от одной фазы? В жизнь не поверю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
50 кВт врятли, но у меня был однофазник на 80 А. ИБП на том центре связи.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
250 кВт общая однофазная нагрузка в одной комнате. Ну вот - разделите на 3.
Кому там было интересно про кривые токов компов? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
... Думаете бесперебойник её выравняет? ... Думаю, что да. У онлайн бесперебойников же через постоянку все пропускается, а постоянка общая на 3 фазы. Так что он чисто однофазную на 3 раскидает без проблем. Холодилка у вас будет трехфазная. Сылку я эту видел. Хотелось бы конечно чтоб они и гармоники оценили, но вроде бы с активной коррекцией все замечательно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Ещё такую информация нашёл:
"ИБП с трехфазным входом имеет в качестве входного устройства выпрямитель. Выпрямитель - безусловно нелинейная нагрузка. Но в спектре тока, потребляемого трехфазным выпрямителем, нет третьей гармоники и всех высших гармоник, номер которых кратен трем. Что же будет, если из спектра токов, приведенных на рис. 32 исключить третью и девятую гармонику (и, пусть имеющие небольшую интенсивность, другие гармоники с номером, кратным 3)? Произойдет почти чудо: действующее значение тока в нейтральном проводе станет равным нулю." http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.shtml P.S. А к техфазному бесперебойнику, в таком случае, подключается ли нейтральный провод на входе и на выходе? Сообщение отредактировал Olegich71 - 20.9.2013, 14:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А к техфазному бесперебойнику, в таком случае, подключается ли нейтральный провод на входе и на выходе? Посмотрите схемы трехфахных выпрямителей. Есть и такие, и такие; но чаще ноль не обязателен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |