#21
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
А что такое РП и БРПС? Я просто из Латвии мы тут по латышски всё называем
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
ПС а может и 3 ТП по 2 транса, смотря от площадей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Нагрузка 600, генератор 350. Вероятнее всего 600 это установленная, или это уже расчетная. А генератор только на компы или на кондиционирование тоже? В здание ввод будет отдельый на 0.4кВ в любом случае (несколько вводов). Другое дело, что если на ближайшей ТП нет необходимых вам свободных мощностей (а если там реально 600 кВт, то скорее всего их нет), то придется ставить свою ТП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А Вы не пробовали обратиться в сетевую организацию, Т.к. она занимается наружными сетями, тем более такие мощности
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Пробовали, они этим и занимаются сейчас, но хочется удостоверится что их вариант будет правильный. Я так понимаю что в любом случае, делать новую ТП или если получится подключатся к имеющейся, придётся тянуть к серверной много 230 В проводов, так (то есть делить эти 6000 А между ними)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Почему 6000 А? У вас же трехфазные вводы. Получается около 1000 А (ну там в зависимости от косинуса).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Вводы от ТП у Вас будут 380/220В. Они (кабели) будут приходить во ВРУ (ГРЩ) у Вас в здании. Они будут большого сечения, но много их не будет.
Дальше уже кабельные линии - по зданию от ВРУ (ГРЩ). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Ну так нагрузка то 230-вольтная.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
230 вольтовая нагрузка равномерно распределяется по трем фазам
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата 230 вольтовая нагрузка равномерно распределяется по трем фазам да |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ну абсолютно равномерно нет, но более менее получится, у вас же на такую мощность какой бесперебойник будет? Я вам скажу, что трехфазный. Мне просто ради профессионального интереса, почему мощность 600 кВт, а дизель 350? Надеетесь, что перерывы электроснабжения будут небольшие и температура не успеет подняться?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
ну абсолютно равномерно нет, но более менее получится, у вас же на такую мощность какой бесперебойник будет? Я вам скажу, что трехфазный. Мне просто ради профессионального интереса, почему мощность 600 кВт, а дизель 350? Надеетесь, что перерывы электроснабжения будут небольшие и температура не успеет подняться? Бесперебойник по требованиям заказчика 200 кВт (серверы) + охлаждение (около 100 кВт), батареи на 6 минут. Почему мощность на нём как и на генераторе меньше, потому что остальную нагрузку можно на время отключить. Я тут глянул, есть провода до 1 кВ до 1000 А (800мм2). Какая вообще логика их выбора? Брать самые большие? Или побольше кол-во но меньше сечение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Я тут глянул, есть провода до 1 кВ до 1000 А (800мм2). Какая вообще логика их выбора? Брать самые большие? Или побольше кол-во но меньше сечение? не я офигиваю, Вы проектант или где, это Вас интересует как монтажника или что, ...... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
логика выбора - допустимый ток и потери напряжения, ну и цена рулит бывает взамен надёжности
не я офигиваю человеку 1. просто интересно 2. хочется что бы не загнули лишка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата человеку 1. просто интересно а мне интересно как я могу дать хоть какой-то ответ не располагая основными параметрами, а это не только мощность (не понятно какая), это + площади, + этажность, + центра нагрузок. Может тут нужен вариант с 10 маломощными ТП, а может 1 ТП с офигезным шинопроводом и ветками. Ему предложили магистральную схему питания или радиальную |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Если я вам дам точные нагрузки, площади, этажность, центра нагрузок то я буду вынужден вам платить за ответ
![]() Но если интересно - ввод в здание в подвале. Прямо над ним датацентр в двух комнатах - много серверов + кондиционеры + освещение и т.д. ~ 400 кВт, охлаждение в другой комнате рядом ~ 100 кВт. Сообщение отредактировал Olegich71 - 18.9.2013, 14:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Но если интересно - ввод в здание в подвале. ВРУ или ТП, ежели ВРУ, то какие кабеля (на кабеле должна быть бирка), как далеко ближайшее ТП, какой оно мощности, как далеко ближайшая линия КЛ/ВЛ 10 кВ, есть ли возможность врезки, на чем балансе, ваше здание отдельно стоящее или в комплексе и т. д. Цитата то я буду вынужден вам платить за ответ ага еще бы знать как ее с вас стрясти ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата где будет дизель стоять во-во, у меня 30 кВт дизель с АВР (но реально РВР), так он отдельным зданием, со всякими приблудами. Когда работает, в офисном здании на всех 3 этажах стекла так прикольно и нежно вибрируют, аж пломбы ноют. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |