Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
alekiv
сообщение 9.7.2007, 15:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.7.2007
Пользователь №: 8949



Столкулся с непоняткой на даче.
К дому подключена трехфазная сеть, на фазу1 подключена лампочка1, на фазу2 лампочка2, на фазе3 нет ничего.

Ситуации:
1. лампочка1 включена, лампочка2 выключена -> лампочка1 еле горит
2. лампочка1 выключена, лампочка2 включена -> лампочка2 еле горит
3. лампочка1 включена, лампочка2 включена -> обе лампочки горят нормально

В чем может быть причина описаной проблемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.7.2007, 16:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



У Вас гдето плохой контакт нулевого провода от лам до линии, и когда включены две лампы то они просто последовательно включены между двумя фазами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekiv
сообщение 9.7.2007, 17:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.7.2007
Пользователь №: 8949



Цитата(Anatoli @ 9.7.2007, 16:25) *
У Вас гдето плохой контакт нулевого провода от лам до линии, и когда включены две лампы то они просто последовательно включены между двумя фазами


Спасибо. Будем проверять контакты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения