Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 19:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Всем здрасте! В административном здании появляется новая дополнительная нагрузка - серверная комната с охлаждением общей мощностью около 600 кВт. Как реализовать такое подключение? Не подключатся же к имеющейся сети 230 вольт (600000 Вт / 230 В = 2600 А). Да и наверное сам ввод в здание не рассчитан на такой прирост. Придётся тянут новую линию от трансформатора 20 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2013, 19:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот если вы не ошиблись с мощностью, то это мощность средней фабрики или небольшого завода. Площадью около 1000 (тысячи) кв. метров. Какая к черту комната, да еще серверная? При таких мощностях проект обязателен. В него и смотрите, куда подключаться. А если все таки попутали с мощностью, отпишитесь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 20:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Я как раз-таки и думаю над проектом icon_smile.gif Хочу вас заверить что такие мощности и есть! Представьте громадные шкафы с мощными компьютерами + система охлаждения, своя установка + кондиционирования. Крч по документам получается так, и по требованиям там даже генератор дизельный на 350 кВт и АВР нужны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2013, 21:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Тоже подумал про поисковики и соц. сети. Посчитал, что тамошние ИТР и без нас справятся.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 21:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вы работайте в Google? http://habrahabr.ru/company/mediagrus/blog/167879/
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 88%
Прикрепленное изображение
800 x 533 (188.38 килобайт)
 


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 21:15
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Не совсем. Но так по теме то что получается? 20 кВ отдельная линия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.9.2013, 21:17
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вы тепловую мощность с электрической не путаете?
А то мне тут в пршлом месяце тоже принесли расчет магазина на 160 кВт. Как оказалось - тепловой мощности. ПОтребляемая электрическая, понятно, в разы меньше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 21:20
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(S-cream @ 17.9.2013, 20:17) *
Вы тепловую мощность с электрической не путаете?

Да вроде не должен. Там нагрузка: сами серверы, их охлаждение, кондиционирование помещения, свет, системы безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 21:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Olegich71 @ 18.9.2013, 2:15) *
Не совсем. Но так по теме то что получается? 20 кВ отдельная линия?

20 кВт в розетку не включишь,конечно отдельная линия,можно с отдельной ТП.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 21:26


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.9.2013, 21:28
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Olegich71, Вам правильно заметили, что 600 кВт это очень дохрена. Для примера - дом на 400 квартир с электрическими плитами в час пик "кушает" около 300 кВт.

А там и холодильники в наличии и жрать народ готовит. Допустим, один сервак потребляет около 1 кВт. Плюс десяток кондеев по 2 кВт. Свет, безопасность вообще в рассчет можно не особо принимать.
20 кВт на кондеи, 10 кВт на сопутствующие нужды. 570 кВт на серваки? 570 серваков? Пусть кондеев больше, серваков меньше, всё равно ерунда получается.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 21:30
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Там человек в посте #5 дал ссылку, почитайте. Я тоже удивлялся вначале.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.9.2013, 21:46
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А категория какая? Возможно придётся ставить отдельную (возможно встроенную) ТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 21:52
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Если я правильно говорю, то это CAT5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 22:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Нет такой категории.
Почитайте прежде чем что то проектировать http://www.energetik-ltd.ru/statii/statii7...ektrosnabjeniya


Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 22:41


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.9.2013, 23:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ТС просто не понял, он про своё, про связь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 23:18
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Он на форуме электрик спрашивает.
Ссылка полезна для общего развития . icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 23:23


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 10:24
Сообщение #17


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



На самом деле максимальная мощность одной стойки (шкафа 19") приближается к 20 кВт. Почти все это превращается в тепло. Чуть ли не столько же (ну немного меньше) нужно затратить чтобы все это охладить. Так что 300 кВт это 15 стоек. Конечно это все очень примерно, да и датацентр такой получается навороченый, но в принципе такое быть может. Вот сейчас я смотрю на проект датацентра сотового оператора (делал не я, есть только стадия П, просто потому, что в составе здания, которое делаю я). Зал 162 м^2, 69 стоек. Свое ВРУ, 2 ввода (300 и 400 кВт установленая, 180 и 170 кВт расчетная). 160 кВт кондиционирование, 180 кВт серверные стойки. Кстати возможно расчетную считали с большего, поэтому к цифрам не придерайтесь, просто выписал что есть для ориентирования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 10:39
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А категория какая? Возможно придётся ставить отдельную (возможно встроенную) ТП
да тут не только ТП пахнет, тут минимум 2 ТП и свое РП по 10 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 18.9.2013, 10:39
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 9:24) *
Свое ВРУ, 2 ввода (300 и 400 кВт установленая, 180 и 170 кВт расчетная).

Всмысле один ввод 300, а второй 400 кВт? И почему рассчётная меньше? Вообще даже если вести новый 20 кВ ввод, всё равно не понятно. Серверы же подключаются к 230 В, то есть это реально надо делать свою ТП и от неё вести десятки низковольтных проводов или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 10:45
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
или как?

1. Свое РП 10 кВ с мин 2 не зависимыми вводами и третий закольцовкой, желательно вообще 3 от разных БРПС (но это мало вероятно, хоть 2 найти)
2. Два ТП, точнее 1 двух трансформаторное.
3. Крутая система АВР к крутому генератору.


Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.9.2013, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 19:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены