Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Всем здрасте! В административном здании появляется новая дополнительная нагрузка - серверная комната с охлаждением общей мощностью около 600 кВт. Как реализовать такое подключение? Не подключатся же к имеющейся сети 230 вольт (600000 Вт / 230 В = 2600 А). Да и наверное сам ввод в здание не рассчитан на такой прирост. Придётся тянут новую линию от трансформатора 20 кВ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот если вы не ошиблись с мощностью, то это мощность средней фабрики или небольшого завода. Площадью около 1000 (тысячи) кв. метров. Какая к черту комната, да еще серверная? При таких мощностях проект обязателен. В него и смотрите, куда подключаться. А если все таки попутали с мощностью, отпишитесь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Я как раз-таки и думаю над проектом
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Тоже подумал про поисковики и соц. сети. Посчитал, что тамошние ИТР и без нас справятся.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Не совсем. Но так по теме то что получается? 20 кВ отдельная линия?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вы тепловую мощность с электрической не путаете?
А то мне тут в пршлом месяце тоже принесли расчет магазина на 160 кВт. Как оказалось - тепловой мощности. ПОтребляемая электрическая, понятно, в разы меньше. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Не совсем. Но так по теме то что получается? 20 кВ отдельная линия? 20 кВт в розетку не включишь,конечно отдельная линия,можно с отдельной ТП. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 21:26 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Olegich71, Вам правильно заметили, что 600 кВт это очень дохрена. Для примера - дом на 400 квартир с электрическими плитами в час пик "кушает" около 300 кВт.
А там и холодильники в наличии и жрать народ готовит. Допустим, один сервак потребляет около 1 кВт. Плюс десяток кондеев по 2 кВт. Свет, безопасность вообще в рассчет можно не особо принимать. 20 кВт на кондеи, 10 кВт на сопутствующие нужды. 570 кВт на серваки? 570 серваков? Пусть кондеев больше, серваков меньше, всё равно ерунда получается. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Там человек в посте #5 дал ссылку, почитайте. Я тоже удивлялся вначале.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А категория какая? Возможно придётся ставить отдельную (возможно встроенную) ТП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Если я правильно говорю, то это CAT5.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Нет такой категории.
Почитайте прежде чем что то проектировать http://www.energetik-ltd.ru/statii/statii7...ektrosnabjeniya ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 22:41 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ТС просто не понял, он про своё, про связь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Он на форуме электрик спрашивает.
Ссылка полезна для общего развития . ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 23:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На самом деле максимальная мощность одной стойки (шкафа 19") приближается к 20 кВт. Почти все это превращается в тепло. Чуть ли не столько же (ну немного меньше) нужно затратить чтобы все это охладить. Так что 300 кВт это 15 стоек. Конечно это все очень примерно, да и датацентр такой получается навороченый, но в принципе такое быть может. Вот сейчас я смотрю на проект датацентра сотового оператора (делал не я, есть только стадия П, просто потому, что в составе здания, которое делаю я). Зал 162 м^2, 69 стоек. Свое ВРУ, 2 ввода (300 и 400 кВт установленая, 180 и 170 кВт расчетная). 160 кВт кондиционирование, 180 кВт серверные стойки. Кстати возможно расчетную считали с большего, поэтому к цифрам не придерайтесь, просто выписал что есть для ориентирования.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А категория какая? Возможно придётся ставить отдельную (возможно встроенную) ТП да тут не только ТП пахнет, тут минимум 2 ТП и свое РП по 10 кВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Свое ВРУ, 2 ввода (300 и 400 кВт установленая, 180 и 170 кВт расчетная). Всмысле один ввод 300, а второй 400 кВт? И почему рассчётная меньше? Вообще даже если вести новый 20 кВ ввод, всё равно не понятно. Серверы же подключаются к 230 В, то есть это реально надо делать свою ТП и от неё вести десятки низковольтных проводов или как? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата или как? 1. Свое РП 10 кВ с мин 2 не зависимыми вводами и третий закольцовкой, желательно вообще 3 от разных БРПС (но это мало вероятно, хоть 2 найти) 2. Два ТП, точнее 1 двух трансформаторное. 3. Крутая система АВР к крутому генератору. Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.9.2013, 10:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |