Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Оформление наряда-допуска

Misha_32
сообщение 17.9.2013, 10:47
Сообщение #101


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Необходимо произвести поверку ТТ 6 кВ Т2. Правильно ли составлена таблица "Что должно быть отключено и где заземлено"
1. Отключить Р 6 кВ ТСН2
2. Отключить МВ 6 кВ Т2
3. Отключить ТР 6 кВ Т2
4. Отключить ШР 6 кВ Т2
5. Отключить ШР 35 кВ Т2
6. Включить ЗН ШР 35 кВ Т2 в ст. МВ 35 кВ Т2
7. Включить ЗН 6 кВ Т2
8. Включить ЗН ШР 6 кВ Т2

Сообщение отредактировал Misha_32 - 17.9.2013, 10:49
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2013, 15:49
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Т2 допустимо отключать и включать ШР 35кВ ? МВ 35кВ лишний раз трогать не хотите что ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 17.9.2013, 22:13
Сообщение #103


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Работник @ 17.9.2013, 16:49) *
Т2 допустимо отключать и включать ШР 35кВ ? МВ 35кВ лишний раз трогать не хотите что ли?

если Т2 без нагрузки, то допустимо. МВ 35 кВ не вижу смысла отключать, потому что не создает видимого разрыва
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.10.2013, 9:00
Сообщение #104


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



В МПОТ РМ-016-2001 говорится "2.2.1. Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио - в трех экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефоно- или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью."
Работник, который принимает НД по телефону, в какой строке должен подтвердить правильность записи? Что нужно в НД указывать в строке на месте фамилии и инициалов выдающего?

Сообщение отредактировал Misha_32 - 10.10.2013, 9:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2013, 9:21
Сообщение #105


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью
предположу что рядом с ФИО выдающего наряд которая в свою очередь на месте подписи ВН
на месте фамилии и инициалов - ФИО ВН, тут ничего не меняется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 18.12.2013, 8:27
Сообщение #106


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



На ПС имеется две системы шин 110 кВ, и обходная система 110 кВ. Необходимо поверить ТН 110 кВ 1 с.ш. Нужно ли в данном случае назначать ответственного руководителя работ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 18.12.2013, 9:09
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Надо. Такое ОРУ-110 кВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ эл.установкой с простой и наглядной схемой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 11.3.2014, 9:53
Сообщение #108


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



здравствуйте, Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях на присоединениях 6-10 кВ на ПС устанавливают ЗН, а в каких нет? Где можно почерпнуть информацию?
В данном случае необходимо произвести калибровку ТТ 10 кВ Т1. Не знаю расстояния до неподвижных контактов ТР 10 кВ Т1. Нужно ли выводить Т1 в ремонт? (схему прилагаю)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 11.3.2014, 10:42
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 17.9.2014, 13:12
Сообщение #110


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Подскажите, пожалуйста, когда заполняю отдельные указания, необходимо ли указывать для кого конкретно (ответственного руководителя работ, производителя работ) они предназначаются? Например, "на время проведения измерений разрешается отключение ЗН ШР" или необходимо конкретно указывать ответственного за безопасное проведение работ "производителю работ на время проведения измерений разрешается отключение ЗН ШР". Как будет правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.9.2014, 16:34
Сообщение #111


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



21.5. Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).

Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд, производитель работ.

Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления.

так что думается писать кому - надо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taviskaron
сообщение 8.10.2014, 16:34
Сообщение #112


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 39050



Подскажите, пожалуйста.
Релейщики с 4 гр. приходят работать на п/ст. Работа обычная - фидера, ввода, отключения, заземления. Местные мастера и начальники не хотят назначать ответственного руководителя работ, ссылаясь вот на что:
п. 5.7 Выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).
Хотя тот же пункт гласит:
Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей

После споров выдающий наряд не хочет назначать ответствееного из своего АТП, требуют, чтобы ответственный был из релейщиков, мотивируя это тем, что его мастеру придется постоянно осуществлять надзор за бригадой, ссылаясь на
5.7. Ответственный руководитель работ отвечает за ... организацию безопасного ведения работ
11.1. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.

Доводы, согласно:
5.9. Производитель работ отвечает:
за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
(У ответственного нет такой обязанности)
и
В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, работник, выдающий наряд, должен сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" наряда
это они игнорируют.

Сообщение отредактировал Taviskaron - 8.10.2014, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 8.10.2014, 17:05
Сообщение #113


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Taviskaron @ 8.10.2014, 16:34) *
Выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ

Выдающий наряд решает - назначать или нет. Если правила ему позволяют его не назначить, то он прав.
Цитата
После споров выдающий наряд не хочет назначать ответствееного из своего АТП, требуют, чтобы ответственный был из релейщиков

Вам для чего там ответственный руководитель понадобился так принципиально?
Цитата
мотивируя это тем, что его мастеру придется постоянно осуществлять надзор за бригадой

нет, ответственный руководитель конечно не обязан торчать там постоянно, другой вопрос зачем он там при работе релейщиков?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taviskaron
сообщение 8.10.2014, 18:06
Сообщение #114


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 39050



Мы считали, что нам нужен ответственный рук-ль, так как:
Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей.
С одной стороны - имеет право не назначать, с другой - должен назначаться.
Релейщики молодые, только начали самостоятельно работать.
До ввода новых правил ответственного всегда назначали без проблем и даже вопросов не возникало о его необходимости. Некоторые выдающие наряд всегда требовали ответственного, если от релейщиков не было, так от себя назначали.
И еще, выдающий наряд очень удивляется, что ему придется расписываться за проведение инструктажа самому себе при совмещении обязанности ответственного. Хотя когда у нашего ответственного возникает парадоксальная обязанность провести производителю работ (то есть себе) цел. инструктаж - это его не смущает.

Сообщение отредактировал Taviskaron - 8.10.2014, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 8.10.2014, 21:39
Сообщение #115


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Косноязычно правила написаны конечно - разворачивай пункт, как тебе заблагорассудится. Ну при работе в релейном отсеке ячейки или тем более в ОПУ на панелях зачем по совести то отв.руководитель? Если на ОРУ в шкафах/приводах - там вот оправдано.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.10.2014, 15:04
Сообщение #116





Гости






TaviskaronА что делают Ваши релейщики? Перечисленные работы в этом пункте (ОРУ, ЗРУ) выполняют? Скорее всего нет, поэтому ОР не назначается, т.е должен назначаться в при работах только в ЗРУ и ОРУ (для этого и указано это в скобках) и к Вашим релейщикам это требование "должен"не относится. Остается "имеет право не назначать".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taviskaron
сообщение 9.10.2014, 17:20
Сообщение #117


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 39050



Ну, да, работали в КРУ в рел. отсеке и на ТТ. Это понятно.
А как понимать это:
Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей.
Бригада будет производить отключения электрооборудования или при подготовке рабочего места будут отключать электрооборудование? Раньше я считал, что при подготовке рабочего места. Ведь написано "работа с отключением э/оборудования", а не работа [b]по[/b] отключению э/оборудования.
И еще, например многие работы из этого пункта могут выполнятся далеко за пределами ОРУ и ЗРУ, тогда тоже ответственный не нужен?

Сообщение отредактировал Taviskaron - 9.10.2014, 17:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 9.10.2014, 21:06
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Taviskaron @ 9.10.2014, 18:20) *
Раньше я считал, что при подготовке рабочего места.

Правильно считаете. Формально Вы правы.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.10.2014, 8:21
Сообщение #119





Гости






Taviskaron, Тогда и получается, что ОР Вашим релейщикам нужен (должен быть) при выполнении одной, из перечисленных, работ, т.е "с отключением...", что делается (согласен) при подготовке рабместа.
Если работы за пределами ОРУ-ЗРУ, то под требования этого пункта они не попадают и необходимость назначения ОР - определяет выдающий наряд
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taviskaron
сообщение 10.10.2014, 18:59
Сообщение #120


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 39050



1. А трансформатор в камере можно считать ЗРУ или КРУ? Он же в здании стоит (в случае КРУ он сухой и находится около КРУ). Его отключают, мы на него лезем, ну или не лезем (в зависимости от типа тр-ра, термодатчик можно программным путем проверить).
2. Или, допустим, проверяем РЗ трансформатора,стоящего на ОРУ, но на нем не работаем, только на панели. Отключения на ОРУ есть, а в рабочее место не включен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 7:06
Rambler's Top100     