Здание Евросети. Рядом здание макдональдса. От одного щитка питаются здания.
Сгорают компьютеры в евросети, 3 фазы, счетчики показывают 300 В. Ставили стабилизатор на 5 кВт - сгорел. В чем может быть причина? С чего начать поиск причины? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата счетчики показывают 300 В Это что линейное или фазное напряжение? |
![]() |
|
Гость_kate_sm_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
фазное напряжение, которое должно быть 220 В
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Первое что приходит в голову это не надежный контакт нуля в трехфазной системе. Проверить все соединения нулевого провода магистрали питания.
А в розетках какое напряжение? Не замеряли? Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.9.2013, 14:40 |
![]() |
|
|
Гость_kate_sm_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
спасибо! обязатеольно проверим.
а может быть причина в перегрузке фазы? например, в макдональдсе большие потребители ээ - фритюр, холодильники и тд - а у нас только компьютеры и освещение? или перекос фаз выводит из строя технику из-за повреждения нулевого провода? хорошо. а стабилизатор почему вылетел? от перегрева? купили на 10 кВт, но ставить не решаюсь - вдруг, и он сгорит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата или перекос фаз выводит из строя технику из-за повреждения нулевого провода? - запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Такой перекос только от обрыва нуля.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А в розетках какое напряжение? Не замеряли? - запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс) сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь. Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование. Просто хочу знать, на что смотреть, какие вопросы задавать,знать возможные причины, чтобы потом при замерах у электриков спрашивать и выяснять по ходу. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь. Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование. а измерьте тестером напряжение между фазой и хорошо заземленным предметом, например батареей отопления. Сколько показывает? |
![]() |
|
Гость_kate_sm_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
так и сделаю, когда привезут оборудование) и я буду там) И не торопитесь подключать, иначе снова менять будете. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_kate_sm_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_kate_sm_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
токовые клещи.
что за тестер? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Макдональдс наверняка электричеством готовит (сомневаюсь, что у них газ), а Евросеть - чё там... Пара компов, пара терминалов и, ну ладно, сотня галогенок 12/20. Не мог ли Макдональдс фазу просадить?
Короче, от себя добавлю: в ВРУ почаще с клещами залезайте. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
что именно не торопиться подключать? Оборудование Евросети. Короче: во вводно-распределительном щите замеряем шесть напряжений и все токи. Списываем сечение кабеля (со схемы, с кабельной бирки или на глаз). Фоткаем нулевую шину (или что там), а заодно схему щита. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |