Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35508 ![]() |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужен трансформатор 3-х фазный понижающий с 380В до 200В, будет питать холодильную установку, с мощностью определился, но при выборе встал вопрос о схеме и группе обмоток трансформатора, какую лучше выбрать? Думал взять У/Ун-0, но так и не понял что именно нужно учитывать при выборе этой самой группы/схемы, характер нагрузки? или что ещё? и как повлияет неверный выбор этой схемы - "всё пропало" или там кпд упадёт или греться будет? Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
А что за установка? Какая мощность?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Нагрузка предполагается какая, трехфазная, симметричная?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35508 ![]() |
Холодильная установка, потребляемая мощность - 5,5 кВт, охлаждающая мощность 13 кВт, насчёт симметричная нагрузка или нет не уверен - основная часть установки компрессор трёхфазный и насос, тоже трёхфазный, но имеются и пару вентиляторов, скорее всего однофазных, ну там ещё управляющая электроника маломощная, пучок релюх давления, всяких датчиков. Установка рассчитана на питание 200В трёхфазное, трансформатор будет питать только эту холодильную установку
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Установка рассчитана на питание 200В трёхфазное, трансформатор будет питать только эту холодильную установку фото шильдика в студию, иначе никогда не поверю что бывают такие)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35508 ![]() |
Так по сути вопроса кто-нибудь может ответить? Как выбирать группу/схему обмоток? Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
аппарат вот этот http://www.smcpneumatics.com/HRG015-A.html |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Даа, реально пишут 3-phase 200 VAC 50 Hz...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
-phase 200 VAC 50 Hz, 3-phase 200 to 220 VAC 60 Hz , самое смешное, не пойму кто выпускает и для кого
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В вашем случае, когда транс конкретно для одного приемника и мощность небольшая то нет разницы в группе и схеме соединения. Единственное, что если требуется рабочий ноль, то на вторичке нужна звезда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
-phase 200 VAC 50 Hz, 3-phase 200 to 220 VAC 60 Hz , самое смешное, не пойму кто выпускает и для кого Америка,Япония. Цитата самое смешное что бу америкнское,японское лутше чем (3- phase 380 V AC 50 Hz new made in Russia)
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2013, 9:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Америка так там 60 ГЦ и 110 или 127, точно не помню, а тут 200 и 50ПС а кто им выдал сертификат соотвецтвия в РФ с этим строже чем, чем в других постсовецких Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.9.2013, 9:03 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
так там 60 ГЦ и 110 или 127, точно не помню, а тут 200 и 50 Вы путаете линейное с фазным напряжением. Фазное у них 110V 60Гц ,а про линейное ТС спрашивал. Так что не нужно умничать,в том что вы не понимаете. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35508 ![]() |
В вашем случае, когда транс конкретно для одного приемника и мощность небольшая то нет разницы в группе и схеме соединения. Спасибо! А не могли бы Вы пояснить почему? А то вдруг в следующий раз мощность будет больше (с какой мощности кстати стоит начинать задумываться о группе и схеме соединения обмоток?) или на один трансформатор надо будет подключить два (или больше) таких устройств? Хотелось бы понять принцип - как вообще выбирать эту группу/ схему чтобы и в будущем уметь подобрать нужный трансформатор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я попробую объяснить, но т.к. постоянно с этим не сталкиваюсь физику процесса могу изложить не совсем точно. Т.к. токи гармоник кратные трем в трехфазной системе не компенсируются, то, если омотка соединена в треугольник, эти токи циркулируют по обмотке, вызывая дополнительные потери в обмотках а также вызывают подмагничивание сердечника. Насыщение сердечника ведет к несинусоидальности напряжения. При соединении в звезду без нуля, этим токам замыкаться некуда, что ведет к повышению напряжения (иногда к перенапряжению). Вот количественный анализ вопроса http://gov.cap.ru/home/125/vliyanie.htm . Группа соединений вляет на сдвиг между одноименными фазами на первичной и вторичной стороне и поэтому существенна только если вы хотите включить трансформаторы на параллельную работу, или если вы формируете напряжения например для 12 пульсного выпрямителя. В случаях же, если разность фаз до и после трансформатора вам не важна, то и группа соединения может быт любой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35508 ![]() |
Спасибо!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |