Прокладка кабелей по полу в трубах или кабельных каналах

soll_72
сообщение 16.9.2013, 9:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



Здравствуйте коллеги. Делаю проект небольшого цеха по сборке мебели в существующем здании. Полы уже выложены плиткой. Поэтому заказчик отвергает подвод питания к станкам в полу в трубах (не хочет ломать уложенную плитку). Я хотел предложить проложить кабели в напольных кабельных каналах (пластиковых или алюминиевых) или в трубах по полу. Но более опытный инженер сказал мне что прокладка кабелей в трубах по полу запрещена (был у него случай когда написали замечание по поводу прокладки кабелей в вент камере по полу). Ну а потом вообще подумав сказал, что получается и напольные кабельные каналы запрещены у нас.
Искал в НТД прямой запрет на прокладку по полу в кабельных каналах или трубах, либо разрешение такой прокладки. Ничего не нашел.
Может кто сталкивался? Подскажите как действовать в этой ситуации. Хотелось бы аргументированно объяснить заказчику почему придется ломать плитку (если возможна только прокладка в полу), или объяснить коллеге почему можно прокладывать по полу (если можно).
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.9.2013, 9:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Нормативку не подскажу, но по памяти допускатся в трубе по полу в местах где они не будут мешать проходу/проезду.
Из жизни - этот вариант применяется достаточно часто, придется только соотвествующим образом раставить щиты за оборудованием.
Кроме этого рассматрите вариант прокладки кабелей в лотках и спуски с них к обнародованию вертикально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 16.9.2013, 11:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



С электротехнической точки зрения, по полу в стальной трубе ничто не мешает прокладывать. Но такая прокладка может привести к травмам на производстве и не прокатывает с точки зрения охраны труда. Я б по верху раскинул и опуски сделал к оборудованию, закрепив возле каждого опуска стойку из профиля. Ну, то есть согласен с предыдущим оратором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.9.2013, 12:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Кроме этого рассматрите вариант прокладки кабелей в лотках и спуски с них к обнародованию вертикально.

+1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.9.2013, 12:55
Сообщение #5





Гости






Цитата(ORGANIZM® @ 16.9.2013, 11:11) *
...Я б по верху раскинул и опуски сделал к оборудованию, закрепив возле каждого опуска стойку из профиля. Ну, то есть согласен с предыдущим оратором.

А вдруг у ТС по цеху кран-балочка бегает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.9.2013, 13:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вполне может быть. Поэтому и пишу
Цитата
рассматрите вариант прокладки

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 16.9.2013, 13:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.9.2013, 13:55) *
А вдруг у ТС по цеху кран-балочка бегает?
Тут уже надо выбирать, что важнее. Или плитку нахрен или балку.......или проводкуicon_wink.gif Кроме того...это где ж вы видели, чтоб кран-балка бегала по цеху с плиткой? А уронит заготовочку? Это в Америках всяких может так быть, чтоб и балка и плитка....а у нас, как правило если уж балка, так под ней натуральный асфальт или бетон.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 16.9.2013, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 16.9.2013, 14:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



Нет, кран-балки в цеху нет. Там несколько помещений: пошив, корпусная мебель, изготовление заготовок, сборка...
А каким профилем можно опустить кабели из под потолка? Не могли бы привести пример?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 17.9.2013, 6:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Ну, к примеру мы делали швейный цех, так просто устанавливали от пола до потолка профили мебельные. Видели ножки столов никелированные? Там труба метражем идет, просто нарезаешь, как тебе необходимо и к полу, потолку крепишь специальным кронштейном. Под стол загляните с такими ножками и увидите. Что-то такое, например http://favorit-fm.ru/23/product/529.html Там труба сама длиной, кажется 2 метра, но есть и соединители всякие и кронштейны для крепления к полу и заглушки и прочая фурнитура. Кроме того можно прямо на этой трубе установить полки, благо кронштейны продают вместе с трубами. Ну, чтоб уж как-то функционально было. Если внешний вид не важен, то трубу-квадрат взять и покрасить. В общем, очень много вариантов. Опуск внутри трубы сделать и кра-со-та. Или есть готовые решения в среде кабеленесущих систем, кабельростов. http://tkc-v.ru/shop/metal-trays/mounting-...lements/page-6/ Ну, в общем масса вариантов.
ПС. Я б, конечно не стал искать, выписывать счета, заказывать, ждать.... Трубы-квадрата навалом в любом магазине...... Напоминаю. Металлические конструкции должны быть заземлены (если уж правильно делать). Поэтому надо не полениться, а натянуть термоусадку сверху.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.9.2013, 6:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.9.2013, 7:48
Сообщение #10





Гости






Цитата(soll_72 @ 16.9.2013, 14:43) *
Нет, кран-балки в цеху нет. Там несколько помещений: пошив, корпусная мебель, изготовление заготовок, сборка...
А каким профилем можно опустить кабели из под потолка? Не могли бы привести пример?

А чем плоха обыкновенная металлическая труба?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 17.9.2013, 8:06
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



ну я не говорю что она плоха. Я пока думаю.
Вот кстати раздобыл фото с объекта. там нет ровного капитально потолка о который можно было бы жестко крепить трубы или лотки
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2013, 8:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



А есть ли смысл идти по потолку? Часто применяют крепеление лотков на шпильках к потолку и к опорам. Таким же образом , на лотках можно разместить светильники, снизив их высоту. Если это конечно допустимо (снижение рабочей высоты).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 17.9.2013, 8:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



А ровный и не нужен. Шпильки или кронштейны. Все равно ведь надо кабель по лотку подавать.
ПС.Работник, прошу прощения, коллега. Печатал параллельно вам.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.9.2013, 8:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.9.2013, 9:19
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабель на тросу или СИП, если сможете закрепить на балках


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 17.9.2013, 10:46
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



Цитата(с2н5он @ 17.9.2013, 9:19) *
кабель на тросу или СИП, если сможете закрепить на балках

А разве можно в помещениях проводами проводить, при том даже в полиэтиленовой изоляции, да еще в пожароопасном.

Заказчик выразил желание подвешивать светильники на тросах, прокладку кабелей на тросах. Поэтому не рассматривал прокладку в лотках. Лично я сам бы сделал прокладку на лотках и закрепил бы светильники на лотках как тут писали.

Тут еще вопрос у меня возник. Можно ли в одном щите объединить питание технологических аппаратов и рабочего освещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 17.9.2013, 11:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



По поводу пожароопасного помещения. Проект есть? А то вдруг у вас там будет типосклад с заполненностью в 97% и только между штабелей трусов стоять стол со швейной машиной, за которым будет работать один вьетнамец так, как раньше работала Вышневолочковская швейная фабрика с 1500 сотрудниками. Тогда конечно и пожароопасное и взрывоопасное (пыль) .....и оборудование иное и прокладка в стальной трубе.
По поводу размещения в одном щите. А чего нельзя, если от отдельных групповых линий.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.9.2013, 11:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.9.2013, 14:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2445
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Посмотрите линейку ДКС в части кабеленесущих конструкций, у них много решений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 19.9.2013, 8:54
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



Заказчик еще хочет чтобы я подвесил розетки над столами на кабеле. На сколько я помню все розетки должны быть жестко закреплены на основании. Есть на лазейка в нормах чтобы можно было сделать розетки висящие с потолка на гибком кабеле?
На счет розеток: в каталоге IEK есть такие розетки для удлинителей с IP44.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 19.9.2013, 9:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Пульты управления кран-балками можно подвешивать.....думаю и блоки розеток никто не запрещает, если класс изоляции позволяет. Есть же вот эти, каучуковые варианты....Единственное, на шнуре оно висеть не должно. Обязательно тросик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 19.9.2013, 10:01
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



а вы не помните требование о том что розетки нельзя вешать? Откуда то я взял это. а вспомнить не могу. И есть ли вообще такое требование?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения