Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 ![]() |
Здравствуйте коллеги. Делаю проект небольшого цеха по сборке мебели в существующем здании. Полы уже выложены плиткой. Поэтому заказчик отвергает подвод питания к станкам в полу в трубах (не хочет ломать уложенную плитку). Я хотел предложить проложить кабели в напольных кабельных каналах (пластиковых или алюминиевых) или в трубах по полу. Но более опытный инженер сказал мне что прокладка кабелей в трубах по полу запрещена (был у него случай когда написали замечание по поводу прокладки кабелей в вент камере по полу). Ну а потом вообще подумав сказал, что получается и напольные кабельные каналы запрещены у нас.
Искал в НТД прямой запрет на прокладку по полу в кабельных каналах или трубах, либо разрешение такой прокладки. Ничего не нашел. Может кто сталкивался? Подскажите как действовать в этой ситуации. Хотелось бы аргументированно объяснить заказчику почему придется ломать плитку (если возможна только прокладка в полу), или объяснить коллеге почему можно прокладывать по полу (если можно). Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нормативку не подскажу, но по памяти допускатся в трубе по полу в местах где они не будут мешать проходу/проезду.
Из жизни - этот вариант применяется достаточно часто, придется только соотвествующим образом раставить щиты за оборудованием. Кроме этого рассматрите вариант прокладки кабелей в лотках и спуски с них к обнародованию вертикально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
С электротехнической точки зрения, по полу в стальной трубе ничто не мешает прокладывать. Но такая прокладка может привести к травмам на производстве и не прокатывает с точки зрения охраны труда. Я б по верху раскинул и опуски сделал к оборудованию, закрепив возле каждого опуска стойку из профиля. Ну, то есть согласен с предыдущим оратором.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Кроме этого рассматрите вариант прокладки кабелей в лотках и спуски с них к обнародованию вертикально. +1 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Вполне может быть. Поэтому и пишу
Цитата рассматрите вариант прокладки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
А вдруг у ТС по цеху кран-балочка бегает? Тут уже надо выбирать, что важнее. Или плитку нахрен или балку.......или проводку![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 16.9.2013, 13:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 ![]() |
Нет, кран-балки в цеху нет. Там несколько помещений: пошив, корпусная мебель, изготовление заготовок, сборка...
А каким профилем можно опустить кабели из под потолка? Не могли бы привести пример? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Ну, к примеру мы делали швейный цех, так просто устанавливали от пола до потолка профили мебельные. Видели ножки столов никелированные? Там труба метражем идет, просто нарезаешь, как тебе необходимо и к полу, потолку крепишь специальным кронштейном. Под стол загляните с такими ножками и увидите. Что-то такое, например http://favorit-fm.ru/23/product/529.html Там труба сама длиной, кажется 2 метра, но есть и соединители всякие и кронштейны для крепления к полу и заглушки и прочая фурнитура. Кроме того можно прямо на этой трубе установить полки, благо кронштейны продают вместе с трубами. Ну, чтоб уж как-то функционально было. Если внешний вид не важен, то трубу-квадрат взять и покрасить. В общем, очень много вариантов. Опуск внутри трубы сделать и кра-со-та. Или есть готовые решения в среде кабеленесущих систем, кабельростов. http://tkc-v.ru/shop/metal-trays/mounting-...lements/page-6/ Ну, в общем масса вариантов.
ПС. Я б, конечно не стал искать, выписывать счета, заказывать, ждать.... Трубы-квадрата навалом в любом магазине...... Напоминаю. Металлические конструкции должны быть заземлены (если уж правильно делать). Поэтому надо не полениться, а натянуть термоусадку сверху. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.9.2013, 6:39 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
А есть ли смысл идти по потолку? Часто применяют крепеление лотков на шпильках к потолку и к опорам. Таким же образом , на лотках можно разместить светильники, снизив их высоту. Если это конечно допустимо (снижение рабочей высоты).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
А ровный и не нужен. Шпильки или кронштейны. Все равно ведь надо кабель по лотку подавать.
ПС.Работник, прошу прощения, коллега. Печатал параллельно вам. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.9.2013, 8:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабель на тросу или СИП, если сможете закрепить на балках
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 ![]() |
кабель на тросу или СИП, если сможете закрепить на балках А разве можно в помещениях проводами проводить, при том даже в полиэтиленовой изоляции, да еще в пожароопасном. Заказчик выразил желание подвешивать светильники на тросах, прокладку кабелей на тросах. Поэтому не рассматривал прокладку в лотках. Лично я сам бы сделал прокладку на лотках и закрепил бы светильники на лотках как тут писали. Тут еще вопрос у меня возник. Можно ли в одном щите объединить питание технологических аппаратов и рабочего освещения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
По поводу пожароопасного помещения. Проект есть? А то вдруг у вас там будет типосклад с заполненностью в 97% и только между штабелей трусов стоять стол со швейной машиной, за которым будет работать один вьетнамец так, как раньше работала Вышневолочковская швейная фабрика с 1500 сотрудниками. Тогда конечно и пожароопасное и взрывоопасное (пыль) .....и оборудование иное и прокладка в стальной трубе.
По поводу размещения в одном щите. А чего нельзя, если от отдельных групповых линий. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.9.2013, 11:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2445 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Посмотрите линейку ДКС в части кабеленесущих конструкций, у них много решений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 ![]() |
Заказчик еще хочет чтобы я подвесил розетки над столами на кабеле. На сколько я помню все розетки должны быть жестко закреплены на основании. Есть на лазейка в нормах чтобы можно было сделать розетки висящие с потолка на гибком кабеле?
На счет розеток: в каталоге IEK есть такие розетки для удлинителей с IP44. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Пульты управления кран-балками можно подвешивать.....думаю и блоки розеток никто не запрещает, если класс изоляции позволяет. Есть же вот эти, каучуковые варианты....Единственное, на шнуре оно висеть не должно. Обязательно тросик.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 ![]() |
а вы не помните требование о том что розетки нельзя вешать? Откуда то я взял это. а вспомнить не могу. И есть ли вообще такое требование?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |