Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Установка учета в ТП , выгодно ли вести учет эл.энергии по 6 кВ, вместо 0,4кВ

Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 12.9.2013, 15:47
Сообщение #1





Гости






подскажите. выгодно ли вести учет по высокой стороне 6 кв, вместо 0.4кВ. где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2013, 15:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пока не поставите вряд ли узнаете, у нас ставили и там и там, точно не помню, но вроде по ВН было выгоднее, также зависит от того как предъявляют потери в трансе, состояния транса


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 12.9.2013, 17:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



По Высокой стороне выгоднее.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 13.9.2013, 4:00
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Цитата(yuoras @ 13.9.2013, 0:08) *
По Высокой стороне выгоднее.


Но затратнее и с поверкой заморочки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.9.2013, 7:35
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Константин_* @ 12.9.2013, 15:47) *
подскажите. выгодно ли вести учет по высокой стороне 6 кв, вместо 0.4кВ. где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии

Если согласно ПУЭ, то: "1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 13.9.2013, 8:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



учет по 6 кВ - лишняя колгота для персонала.
Стоял где-то у фермера ПКУ (это такая будка на опоре, в ней ТН, ТТ, внизу шкаф со счетчиком)

1. Прм включении сбытчики не смогли разобратся, сколготили релейщиков
2. 3 или 4 раза после грозы сгорали вставки на ТН
3. на N-й грозе сдох ТН
4. не стали заморачиватся, поставили счетчик по 0,4 кВ

В соседнем РЭС почти аналогичная история
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.9.2013, 8:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



У нас сначала тоже летели преды у ТН, насколько помню лечилось установкой меньшего номинала


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.9.2013, 21:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии
Выгоднее кому?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.9.2013, 21:18
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Если у вас граница на вводе в высокую часть, то учет лучше ставить на высокой. ПОтому как, если поставите на низкой, то вам вынуждены будут учитывать потери в трансе, которые получаются рассчетным путем. Рассчет, обычно, выше, чем реальные показания, если сам транс и другое оборудование в норме и эксплуатируется в штатном режиме.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.9.2013, 14:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(S-cream @ 13.9.2013, 20:18) *
которые получаются рассчетным путем. Рассчет, обычно, выше, чем реальные показания

Да, это точно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 17.9.2013, 18:36
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



У нас был случай когда учет стоял на ТП-0,4 кВ у потребителя, и при этом постоянные небалансы. Толи магнитом игрался, толи что в схемке менял, не дошли. Тогда просто на опоре поставили ТТ и ТН + ящик учета с модемом. Так проконтролировали, потери с 18 % упали до 3 %.
Выводы делайте сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronny
сообщение 20.9.2013, 6:54
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 35601



Цитата(с2н5он @ 13.9.2013, 8:42) *
У нас сначала тоже летели среды у ТН, насколько помню лечилось установкой меньшего номинала

Меньшего номинала чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2013, 11:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



предохранителей, поставленных изготовителем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)