![]() Дом, Коттедж , Подключение дома или коттеджа от ЛЭП по воздуху |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Дом, Коттедж , Подключение дома или коттеджа от ЛЭП по воздуху |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35506 ![]() |
Всем доброго времени суток. От лэп до щитка, на этом же столбе, кабель сип-4х16, а от столба со щитком, до участка где будет дом, расстояние 70 метров (воздушка) Подскажите пожалуйста какой марки кабель лучше протягивать, медь или тот же сип-4х16? Если медь, то какой марки?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если протягивать СИПом то для такого растояния (70 м) надо СИП-4х25, ибо СИП 4х16 можно использовать только на ответвлениях длиной не более 25 м. И 70 м это минимум две опоры.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Всем доброго времени суток. От лэп до щитка, на этом же столбе, кабель сип-4х16, а от столба со щитком, до участка где будет дом, расстояние 70 метров (воздушка) Подскажите пожалуйста какой марки кабель лучше протягивать, медь или тот же сип-4х16? Если медь, то какой марки? 200 метров в городской черте и 500 в "деревне". От линии до границ участка(20 м) обязанность сетевой компании(РСК). Может попробовать их озадачить этим? А уж щиток на опоре поближе к вашему участку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35506 ![]() |
а если медь? какую марку кабеля?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если медь, да ещё на такой длине... то лучше в землю. Например, ВВГнг в ПНД трубе.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну если не 25, а 30-35... это сильно изменит ситуацию?
Не часто встретишь владельца земли, которому нравятся столбы на участке -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35506 ![]() |
ВВГнг подойдет, всем спасибо за советы и за то что не оставили мою проблемку, и решили её
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата ВВГнг подойдет, всем спасибо за советы а чего не взять АВВГ на сечение выше, разница в цене приятно вас удивит ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
а чего не взять АВВГ на сечение выше, ... Это возможно, если не обращать внимание на...Цитата 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.... (и чуть далее про алюминий 16 мм2)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.... (и чуть далее про алюминий 16 мм2) блин постоянно промку с бытом путаю, да на быт, ввод менее 16 по люминию низзя. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 22:39 |
|
![]() |