![]() Мощность понижающего трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мощность понижающего трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Спрашивал и у специалистов электриков и в гугле искал, мнения расходятся, поэтому попробую выяснить правду сдесь
![]() Есть трехфазный трансформатор с входящим напряжением 10 киловольт, согласно надписям на нём его мощность 25 кВа, и на выходе выдаёт он 0.4 кВ. Как я понимаю с него выходят 3 фазы по 220 вольт, между любой из которых 380, теперь обсните сколько киловат в час он сможет выдать сумарно при потреблении напруги в 220 по всекм фазам... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если нагрузка будет активная, т.е косинус фи = 1 или около того, тогда 25 кВт*ч. Кроме этого трансформатор способен работать с перегрузкой, особенно если он масляный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
25 без учёта потерь думается
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Нагрузка в большинстве активная, очень малая её часть - двигатели, трансформатор масляный, тока вот еще вопрос - может 25 киловат это в расчете на указанное на бирке выхдное напряжение в 400 вольт или может на 380 ?
Сообщение отредактировал GeForce - 13.9.2013, 17:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Да разницы нет в принципе. Строго чтобы было 380 вольт вряд ли вы добьетесь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Номинальный ток трёхфазного трансформатора: ток= мощность / (1,73*напряжение). В зависимости от того, какое напряжение подставите (высокой или низкой стороны), получите соответствующий номинальный ток. 25кВА/1,73*0,4кВ=36,12А; 25кВА/1,73*10кВ=1,445. Номинальным на низкой стороне является напряжение 400В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
теперь обсните сколько киловат в час он сможет выдать сумарно при потреблении напруги в 220 по всекм фазам... "Обсняем": А вот сколько останется от корня из 25 в квадрате за вычетом реактива в квадрате, столько и сможет выдать "суМарно". И без разницы, в час или в девять и три четверти минуты. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Это канешна очень замечательна
![]() Но я задал вопрос не в разделе флейм, а в разделе для чайников, поскольку нешарю в трасформатарах, и нада выяснить какую нагрузку он сможет потянуть... Поэтому прошу еще раз без сарказмов высказаться, такой трансформатор выдаст по всем фазам сумарно 25 киловат в час при напруге 220 или 380 ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
трансформатор выдаст по всем фазам сумарно 25 киловат в час при напруге 220 или 380 ? Выдаст суммарно по трём фазам. Распределите однофазные нагрузки, с учётом косинуса. Трёхфазные можете смело суммировать под Робщ. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Поэтому прошу еще раз без сарказмов высказаться, такой трансформатор выдаст по всем фазам сумарно 25 киловат в час при напруге 220 или 380 ? Вопрос некорректен, эти оба напряжения присутствуют, куда подключишь, такое оно и будет. Так что ответ - при обоих. При 220 ток будет больше, при 380 меньше, а мощность постоянна. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Позволю себе уточнить: "Такой величины мощности не бывает." Не только мощности, но и работы не бывает. Ибо известно-повсеместная "бытовая" внесистемная единица работы выражается как "киловатт-час"(3,6 мегаджоуля), а не "киловат_ В час". Кстати как и не существует означенных единиц напруги, подпруги и прочей сбруи. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |