Установка учета в ТП , выгодно ли вести учет эл.энергии по 6 кВ, вместо 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка учета в ТП , выгодно ли вести учет эл.энергии по 6 кВ, вместо 0,4кВ |
| Гость_Гость_Константин_*_* |
12.9.2013, 15:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
подскажите. выгодно ли вести учет по высокой стороне 6 кв, вместо 0.4кВ. где выгоднее установить счетчик учета эл.энергии
|
|
|
Гость_Константин_* Установка учета в ТП 12.9.2013, 15:47
с2н5он пока не поставите вряд ли узнаете, у нас ставили и... 12.9.2013, 15:53
yuoras По Высокой стороне выгоднее. 12.9.2013, 17:08
Vasamba Цитата(yuoras @ 13.9.2013, 0:08) По Высок... 13.9.2013, 4:00
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Константин_* @ 12.9.2013, 15... 13.9.2013, 7:35
Сунцов Денис учет по 6 кВ - лишняя колгота для персонала.
Стоял... 13.9.2013, 8:32
с2н5он У нас сначала тоже летели преды у ТН, насколько по... 13.9.2013, 8:42
Ronny Цитата(с2н5он @ 13.9.2013, 8:42) У нас сн... 20.9.2013, 6:54
uvk2 Цитатагде выгоднее установить счетчик учета эл.эне... 13.9.2013, 21:12
S-cream Если у вас граница на вводе в высокую часть, то уч... 13.9.2013, 21:18
yuoras Цитата(S-cream @ 13.9.2013, 20:18) к... 15.9.2013, 14:49
РоманК У нас был случай когда учет стоял на ТП-0,4 кВ у п... 17.9.2013, 18:36
с2н5он предохранителей, поставленных изготовителем 20.9.2013, 11:05![]() ![]() ![]() |
|