Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) Rezo, помниш я писал что каждый понимает этот пункт по разному.... Помню.... и хорошо это помню. Цитата Надо иметь ввиду что эти граничные значения сопротивления заземления нейтрали должны выдерживаться, когда в схеме зануления отсутствуют повторные заземления. При наличии повторных заземлений таким сопротивлением должны обладать все вместе взятые заземления-заземления нейтрали и повторные заземления, поскольку они включены параллельно. А кто же против? Мы и тогда ещё без этого учебника говорили об этом и понимали именно так и никак иначе.Это из учебника "Долина". Но я помню и другое!.... Когда Вы засомневались, что писать по результатам измерений, поскольку вроде бы всё получается в соотвнтствии менее 4 Ом с учётом повторок, но не принимают эти результаты, а инспектору (и твоему начальнику) подавай 4 свои Ом на ТП. Осюда собственно и начала возникать дискуссия по этому вопосу. Было такое? Было! И было то, что после этого Вы стали везде заносить 4 Ом ЗУ ТП не взирая на повторки. Да нет - всё правильно у Долина. Вы же знаете, что в расчётах всегда берётся самый крайний и самый тяжёлый возможный (и даже невозможный "на дурака") случай. Это означает, что повторки могут быть, а могут и не быть, одна линия ВЛ, а вторая по системе ТТ, бомжи с ВЛ все провода (кабели) сняли, балансосодержатель ТП один, а хозяин линий, другой и вдруг захочет одну или несколько их убрать (отключить) и так далее... А ведь на ТП 4 Ом (суммарное или на своём ЗУ) должно быть ВСЕГДА, поскольку она (ТП) остаётся действующей! И что бы исключить напрочь зависимость итоговой величины сопротивления на ТП от всех этих возможных внешних факторов, сразу по "умолчанию" примимается на своём ЗУ ТП 4 Ом. И теперь уже "по барабану", что будет на отходящих с из повторками происходить, на ТП всегда будет выполняться п.1.7.101. И это правильно! В противном случае, может получиться, что сегодня есть общие 4 Ом, а завтра там уже скажем 10 (ночью бомжи на одной из 2-х ВЛ сняли все провода) - это разве допустимо? Разве допустима такая жёсткая зависимость? Конечно нет! К этому в конечном итоге Вас убеждали очень долго и очень много людей и компетентных людей. Вы с этим вроде как согласились, чему все и я лично был рад! Рад за Вашу настойчивость (об этом даже отдельный "опус" написал, если помните) и за то, что не напрасно прошли те очень горячие дебаты.... PS: Что касаемо разного толкования того или иного пунктов ПУЭ. Об этом все компетентные давно бьют тревогу, но воз к сожалению и ныне там (я кстати в наших беседах так же обращал внимание на это, если помнишь). Иногда даже расшифровка терминологий различается от других документов (скажем тех же ГОСТов). А что касаемо данного пункта, то в подобного рода вещах (трактовки пунктов ПУЭ) правильно высказался Харечко: Владимир Харечко член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта России: Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)Да нет - всё правильно у Долина. 2)И что бы исключить напрочь зависимость итоговой величины сопротивления на ТП от всех этих возможных внешних факторов, сразу по "умолчанию" примимается на своём ЗУ ТП 4 Ом. И теперь уже "по барабану", что будет на отходящих с из повторками происходить, на ТП всегда будет выполняться п.1.7.101. И это правильно! 1)Значит мы понимаем друг друга и говорим на одном языке. 2) Я в этом с вами согласен, ужесточать требования никто не запрещал, тем более, если говорить про нашу организацию, то приходится делать только КЛ или только с одной ВЛ, так что у нас по любому на ТП должно быть 4 Ом. 3) Я вас понял, перестраховаться никогда не лишне и это правильно. Главное теперь вы не считаете 30 Ом на ТП когда с учётом трёх ВЛ имеем 3 Ом нарушением ПУЭ. А перестраховаться это не есть плохо, спор то вышел именно по этому моменту. *Дальше если вы говорите что у Долина всё правильно, значит решился вопрос по "с учётом" т.к. Долин объясняет что это соединение заземлителей параллельно. *Теперь мы выяснили все разногласия, пришли к общему мнению, ну в общем мы все вместе молодцы ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) Главное теперь вы не считаете 30 Ом на ТП когда с учётом трёх ВЛ имеем 3 Ом нарушением ПУЭ. А я никогда и не считал, что это нарушение требований, но!.... Не является нарушением только в данный момент времени!, поскольку в данный момент времени (скажем в момент измерений) все требования соблюдены. Но ведь требования должны быть обеспечены не только на момент измерений, а желательно всегда!Иначе к сетевикам можно придти через пару месяцев и спросить почему не обеспечиваются требования пунктов, а сетевая предъявляя результаты измерений с учётом повторок и знать не знает, что за это время произошло с ВЛ, которая не у неё на балансе. Это правильно? Это справедливо по отношению к сетевой? В чём тогда вообще для сетевой весь смысл измерений с учётом повторок? Ну это уже начинается несколько другая плоскость безопасности, о которой Вы не хуже меня знаете.... Но у нас тогда главное взаимопреткновение было как раз не в этом, а что относить и как правильно понимать ЗУ находящееся в непосредственной близости. И это напрямую определяет если не всё, то почти все! Вот в этом у нас действительно были долго противоречия, т.к. находящееся поблизости ЗУ может быть как одно единственное у ТП и автоматически являться находящийся в непосредственной близости, так и одно из двух находящихся у ТП (скажем один естесственный, а другой искусственный) и один из них будет являться расположенным в непосредственной близости. Ну и так далее.... Цитата(Transformator) Дальше если вы говорите что у Долина всё правильно, значит решился вопрос по "с учётом" т.к. Долин объясняет что это соединение заземлителей параллельно. Не совсем так! Никаких параллельных соединений заземлителей НЕТ!, поскольку PEN соединяющий повторку(и) с ЗУ ТП не отвечает требованиям к ЗУ.А это требование (пункт сейчас не найду) говорит о том, что через заземляющий проводник РЕ не должен протекать ток, не смотря на то, что этот сторонний (повторки) PEN совмещает функции РЕ. Поэтому не корректно говорить о том, что в данном случае повторные заземлители соединены параллельно. Параллельно получаются соединены ЗУ повторок, а не заземлители. Вот эти соединённые (подсоединённые) ЗУ повторных заземлителей и влияют на общее итоговое сопротивление в ТП. Только это и является "с учётом" и больше ничего! Сообщение отредактировал Rezo - 9.9.2013, 20:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вот эти соединённые (подсоединённые) ЗУ повторных заземлителей и влияют на общее итоговое сопротивление в ТП. Только это и является "с учётом" и больше ничего! Ёлки моталки и я об этом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
Ну и так далее.... Не совсем так! Никаких параллельных соединений заземлителей НЕТ!, поскольку PEN соединяющий повторку(и) с ЗУ ТП не отвечает требованиям к ЗУ. Поэтому не корректно говорить о том, что в данном случае повторные заземлители соединены параллельно. Параллельно получаются соединены ЗУ повторок, а заземлители. Вот эти соединённые (подсоединённые) ЗУ повторных заземлителей и влияют на общее итоговое сопротивление в ТП. Только это и является "с учётом" и больше ничего! Ничего не понял. Резо, поясните вашу мысль ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Ничего не понял. Жаль!... Кто читает внимательно, вдумчиво, знает требования предъявляемые в заземляющему проводнику ЗУ и отличает ЗУ от заземлителя, тому всё предельно понятно!Впрочем.... подозреваю, что всё Вы понимаете и дело совершенно в другом..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) (скажем один естесственный, а другой искусственный) и один из них будет являться расположенным в непосредственной близости. . 2)А это требование (пункт сейчас не найду) говорит о том, что через заземляющий проводник РЕ не должен протекать ток, 1) Нет Rezo, вот когда мы объединим искусственный и естественный, вот это и получится заземлитель в непосредственной близости. Вот реальный пример, который в данный момент имеем на работе (кстати, сейчас я на севере, по проекту удельное сопротивление грунта 1371 Ом*м, соответственно в проекте требование к ЗУ не более 40 Ом (вырезку отправлял раньше) хотя замеренное мной лично удельное сопротивление грунта 81 Ом*м. Реально измеренное мной сопротивление ЗУ 1,88 Ом.): Трансформатор находится в одном контейнере с пунктом управления задвижками, внутри этой площадки находятся две опоры с разъединителями, площадка эта огорожена металическим забором с множеством столбов которые приварены к сваям (металическим) далее Блок-контейнер ПКУ так же на сваях, далее по проекту по периметру с наружней стороны выполнено контурное заземление (искуственный заземлитель). Далее мы объединяем все естественные заземлители (сваи которых там множество, + эстакада для кабелей, и т.д.)с нашим искуственным заземлителем, и получаем заземляющее устройство в непосредственной близости, потому что именно с этого общего ЗУ идёт приваренная шина на шпильку нейтрали тран-ра. 2) Всё правильно, ток и не должен протекать через РЕ проводник, а вот через РЕН должен, я уверен разницу вы понимаете. Раз вас смущает система TN-C, давайте рассматривать TN-S, тем более это не меняет темы нашей беседы. (скажем один естесственный, а другой искусственный) и один из них будет являться расположенным в непосредственной близости. Простите Rezo я погорячиля, когда сказа что вы тут не правы. Кстати в моем проекте получается естейственный ближе, но они так завязаны, что кажутся одним целым и тем более объденены. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
Жаль!... Кто читает внимательно, вдумчиво, знает требования предъявляемые в заземляющему проводнику ЗУ и отличает ЗУ от заземлителя, тому всё предельно понятно! Резо, исправтесь пока не поздно...если по правде...каша геркулесовая получилась ![]() Резо, задумайтесь, почему не менее 40 лет, пункт 1.7.101 в редакции ПУЭ 7 ни претерпел изменения..раньше еще было не 4, а 10 Ом...но смысл не изменялся. И о никаких "допускается" учитывать повторки или не учитывать даже не заикались. Все очевидно! Задумайтесь, почему в этом пункте всегда фигурировали только воздушки и не менее двух? Попробуйте посчитать, какой длинны должны быть эти две воздушные линии с нормируемыми значениями повторных заземлений PEN проводника. Посмотрите, где обязательно должны быть выполнены "повторки" и через какое расстояние. p/s все ваши тревоги про бомжей, про ТТ (при чем тут ТТ?) и прочее тоже пересмотрите. Внимательней изучите ПТЭ (можете для сетевых , а можете для потребителей). И все встанет на свои места. Надеюсь на это. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
Кстати в моем проекте получается естейственный ближе, но они так завязаны, что кажутся одним целым и тем более объденены. 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. Почему начинаете пилить? И искать ближнего? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. Почему начинаете пилить? И искать ближнего? ![]() И так тоже верно. 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. * Так что же это получается: Забили в землю 4 электрода объединили их горизонтальной шиной, и получили заземлитель. приварили к шине болт, прикрутили медный проводник, вывели на шину РЕ (занулёную), далее медным проводником к корпусу ЭП. Теперь значит имеем ЗУ, но что без заземляющих проводников, что с ними сопротивление растеканию в этом случае останется одинаковым. Блин ё моё. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
PEN соединяющий повторку(и) с ЗУ ТП не отвечает требованиям к ЗУ. А это требование (пункт сейчас не найду) говорит о том, что через заземляющий проводник РЕ не должен протекать ток, не смотря на то, что этот сторонний (повторки) PEN совмещает функции РЕ. С Вами не согласен ГОСТ: "20.14 PEN-проводник (совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников." При этом: "По определению PEN-проводник не является токоведущим проводником, но является проводником, проводящим рабочий ток." "20.9 токопроводящий проводник: Проводник, по которому в нормальных условиях протекает электрический ток. Примечание - К токопроводящим проводникам относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N), средний проводник (М), PEN-проводник, РЕМ-проводник и PEL-проводник. Защитный проводник (РЕ) не является токопроводящим проводником." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) С Вами не согласен ГОСТ: Когда-то мы с Вми рассуждали и обсуждали именно этот самый момент.После общих рассуждений и сравнений взаимопротиворечивых требований (ПУЭ, ГОСТы...), Вы в заключении беседы сделали резюмирующее заключение, сказав примерно следующее: " С этими нестыковками получается, что PEN порой получется вроде как не PEN, а какой-то полуPEN". И это действительно к сожалению пока именно так: Цитата "По определению PEN-проводник не является токоведущим проводником, но является проводником, проводящим рабочий ток." Вот-вот!... Вроде это PE, а вроде бы и PEN.?"20.9 токопроводящий проводник: Проводник, по которому в нормальных условиях протекает электрический ток. Примечание - Защитный проводник (РЕ) не является токопроводящим проводником." Я же лично жёстко сконяюсь к тому, что в нашем конкретно-расссматриваемом случае речь идёт всё же о ЗУ у которого по PE ну никак не должен протекать ток, иначе это будет означать протекание тока через заземлитель (ЗУ). Ну ведь это же недопустимо! Ну не может и не должно быть никаких совмещений на защитном проводнике ЗУ, не должно! Цитата 1.7.34. ....Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. Ну как по защитному проводнику заземления можно допустить ток, совместив функции?К заземлению совмещение функций не допустимо - именно в этом лично моя твёрдая уверенность! Возможно приведённое Вами (пен-полупен) как раз и подразумевает не однозначное применение, а в зависимости от прочих требований. Где-то можно совмещать, а где-то нельзя. Вот по отношению к заземлению эти самые прочие требования и не позволяют в этом случае совмещать функции. Я так думаю!.... Цитата(Transformator) ....Теперь значит имеем ЗУ, но что без заземляющих проводников, что с ними сопротивление растеканию в этом случае останется одинаковым. Блин ё моё. Не понял Вашего рассуждения.... Цитата Нет Rezo, вот когда мы объединим искусственный и естественный, вот это и получится заземлитель в непосредственной близости. Противоречие не наблюдаете? У Вас два заземлителя и то же ПУЭ ничего не говорит о каком-то общем смешаном виде, типа "естественно-исскуственным".Ну нет в определениях такого вида заземлителя - нет! А если их два, тогда какой-то только один из них будет ближе и являться расположенным в непосредственной близости. Цитата(Transformator) Далее мы объединяем все естественные заземлители (сваи которых там множество, + эстакада для кабелей, и т.д.)с нашим искуственным заземлителем, и получаем заземляющее устройство в непосредственной близости, потому что именно с этого общего ЗУ идёт приваренная шина на шпильку нейтрали тран-ра. Допускаю такое, но только если Вы объединили заземляющий проводник одного заземлителя (скажем естественного) с заземляющим проводником второго заземлителя (искусственного) и только потом по общему заземляющему проводнику (или общей шине) к ГЗШ ТП.Вот только сейчас навскидку не могу точно сказать, а можно ли так делать. Обычно оба заземляющие проводника заземлителей не объединяют между собой, а каждый подключается к ГЗШ. Но дело не в этом, а в том, что всё равно даже объединив их до ГЗШ, один из них (из ЗУ) будет ближе расположен к нейтрали. Вот к нему и следует обеспечить требования по величине сопротивления этого ЗУ. Такое требование к расположенному в непосредственной близости не от балды. Ну сам пониешь - растекание и прочее.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Обычно оба заземляющие проводника заземлителей не объединяют между собой, а каждый подключается к ГЗШ. Но дело не в этом, а в том, что всё равно даже объединив их до ГЗШ, один из них (из ЗУ) будет ближе расположен к нейтрали. Вот к нему и следует обеспечить требования по величине сопротивления этого ЗУ. Такое требование к расположенному в непосредственной близости не от балды. Ну сам пониешь - растекание и прочее.... Да я и не буду с вами спорить, согласен. А вот для наглядности то ЗУ: 3-это блок контейнер (управление задвижками). два кружочка в нем - это тр-ры 6 кВ. крестиками по перемитру-это ограждение. Пунктиром шины 5х40 Сообщение отредактировал Transformator - 10.9.2013, 4:01 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вроде это PE, а вроде бы и PEN.? Да всё нормуль. И РЕ и N одновременно. Я же лично жёстко сконяюсь к тому, что в нашем конкретно-расссматриваемом случае речь идёт всё же о ЗУ у которого по PE ну никак не должен протекать ток, иначе это будет означать протекание тока через заземлитель (ЗУ). Ну ведь это же недопустимо! Ну не может и не должно быть никаких совмещений на защитном проводнике ЗУ, не должно! Чисто в защитном (РЕ) понятно не должно. А в совмещенном очень даже должно. Через заземлитель рабочий ток не проходит. Как и через чисто заземляющий РЕ-проводник между PEN и заземлителем. Ну как по защитному проводнику заземления можно допустить ток, совместив функции? К заземлению совмещение функций не допустимо - именно в этом лично моя твёрдая уверенность! Возможно приведённое Вами (пен-полупен).. Вы пунктик-то всё ж найдите, который запрещает устраивать совмещенные проводники. А то как-то уверенность ни на чем получается. Контекст полупена подзабыт. Нужды ворошить не вижу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Вы пунктик-то всё ж найдите, который запрещает устраивать совмещенные проводники. А то как-то уверенность ни на чем получается. Да нет, моя увереность обоснована. И обоснована на обратном - нет пунктика разрешающего устраивать совмещённые проводники на заземляюющем проводнике ЗУ. Мы же говорим не в общем, а конкретно и именно о ЗУ и его составляющих.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#56
|
Гости ![]() |
Да нет, моя увереность обоснована. И обоснована на обратном - нет пунктика разрешающего устраивать совмещённые проводники на заземляюющем проводнике ЗУ. Мы же говорим не в общем, а конкретно и именно о ЗУ и его составляющих. Резо, можете ответить, как влияют на значение сопротивления заземляющего устройства источника питания (система TN - на всякий случай) заземляющие устройства воздушных линий, которые присоединяются к PEN проводнику у воздушной линии, которая подключается к уазанному источнику питания и значения сопр. ЗУ которых нормируются? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да нет, моя увереность обоснована. И обоснована на обратном - нет пунктика разрешающего устраивать совмещённые проводники на заземляюющем проводнике ЗУ. Мы же говорим не в общем, а конкретно и именно о ЗУ и его составляющих. На заземляющем РЕ-проводнике - от PEN-проводника до заземлителя - Вам никто и не предлагал "устраивать совмещённые проводники". Совмещенный проводник (PEN) так же является заземляющим проводником. Это однозначно явствует из приведенного Вам определения ГОСТ, так что Пунктик ЕСТЬ ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Ох!... уж эти - было - не было (когда-то), совмещение функций, притиворечивость и прочее.... достала!
Но рассуждая логически, должен с Вами ("Олега") согласится! ![]() Цитата(Гость_Гость_*) ....как влияют на значение сопротивления заземляющего устройства источника питания (система TN - на всякий случай) заземляющие устройства воздушных линий, которые присоединяются к PEN проводнику у воздушной линии, которая подключается к уазанному источнику питания и значения сопр. ЗУ которых нормируются? Никак!Если сопротивление ЗУ на источнике было скажем 30 Ом, так сопротивление этого ЗУ и останется 30 Ом. Подчёркиваю (то же - на всякий случай) - Вы задавая этот вопрос, спросили как изменится значение сопротивления именно ЗУ ИП (ТП). ЗУ источника со своим сопротивление - это ЗУ источника, а ЗУ потребителя (повторки) со всоим сопротивление - это ЗУ потребителя. Если имели ввиду, как отразится на общее сопротивление при измерении на нейтрали трансформатора ТП с учётом сопротивлений повторок (результирующее) - это другое дело. Если случайно ошиблись задавая вопрос, это ладно.... бывает, но если нет, тогда предлагаю ещё раз ознакомиться с терминологией и её пониманием! Сообщение отредактировал Rezo - 11.9.2013, 23:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мы говорим не об отдельно взятом ЗУ, а о совокупности ЗУ в сети, поскольку интересует их совокупное сопротивление растеканию. Я об этом и написал в первом посте (ЗУ о котором идёт речь в 1.7.101-это есть совокупность всех заземлителей)). И не только мы об этом сейчас говорим, но и ПУЭ 1.7.101 уверен вы этот (Олега, это не только вам, но и всем участникам этой темы) пункт знаете наизусть, но процитирую. 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, должно быть не более 4 Ом. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом повторных заземлителей PEN. Дальше мои размышления: Когда имеем одну ВЛ или только КЛ тогда на ТП делаем 4 Ом. Всё, этим мы обеспечили ЗУ для нашей сети. ИМХО поэтому и не нормируются повторные заземлители потребителей (кроме тех которые от ВЛ) Но рассуждая логически, должен с Вами ("Олега") согласится! Rezo если вы серьёзно, то считаю если продолжать логически, то было бы справедливо и согласится с моим высказыванием "ЗУ о котором идёт речь в 1.7.101-это есть совокупность всех заземлителей", если я правильно понял Олега, он почти также выразился и вы с ним таки согласились, а мне как автору темы на это вы ответили "нет, не правильно". Сообщение отредактировал Transformator - 12.9.2013, 18:22 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#60
|
Гости ![]() |
Никак! Если сопротивление ЗУ на источнике было скажем 30 Ом, так сопротивление этого ЗУ и останется 30 Ом. Если имели ввиду, как отразится на общее сопротивление при измерении на нейтрали трансформатора ТП с учётом сопротивлений повторок (результирующее) - это другое дело. Если случайно ошиблись задавая вопрос, это ладно.... бывает, но если нет, тогда предлагаю ещё раз ознакомиться с терминологией и её пониманием! Не ошибся Резо, не ошибся. К терминологии еще вернемся, если понадобится. Так если НИКАК не влияют...когда же наконец начнете повторные заземлители УЧИТЫВАТЬ? ![]() Резо, как вы считаете? Если работник электролаборатории начнет измерять сопротивление заземляющего устройства у источника питания и не выполнит отсоединение заземляющего проводника от нейтрали трансформатора и от PEN проводников отходящих воздушных линий, то величину какого заземляющего устройства он измерит? Будут ли в этом значении УЧТЕНЫ заземлители "повторок" воздушных линий? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |