1. нужно проложить кабель медный 5*95мм2 , 100 метров по стене сварочного помещения открыто ( высота позволяет проложить на 2,5м , другая половина помещения на 1,9м ) от вру до другого распред. щита .
2. от этого кабеля на всем протяжении планируется сделать 10 ответвлений , с помощью ( Сжим У870М (95-150/16-50)(КВТ) ) .
3. дополнение : помещение кирпичное и каркасное железо .

вопрос : 1. посоветуйте марку кабеля ,
2. можно проложить на желобах ,
3. Сжим У870М , 5 штук "точка" в какую рапред. коробку укладывать ,





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.9.2013, 13:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



лучше ставьте транзитные щитки с хотя бы рубильником для обесточивания одной точки подключения. а не всей линии.

Сообщение отредактировал belok5 - 11.9.2013, 13:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wasiliy wan
сообщение 11.9.2013, 13:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 35454



щитки с рубильниками будут ,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.9.2013, 14:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1. ВВГ, возможно -нгLS
2. Можно. Лучше в электротехническом коробе (кабельном лотке).
3. Встречал такое соединение выполнялось открыто, без коробки. Но можно в большую ПВХ коробку 200х200 примерно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.9.2013, 15:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я бы предложил ККВВнг-ls для удобства монтажа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 11.9.2013, 16:46
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. проложил бы люминь АПВ в чем то
2.
Цитата
лучше ставьте транзитные щитки с хотя бы рубильником для обесточивания одной точки подключения. а не всей линии.
, то же поддерживаю, в оглавлении сказано переход с 95 на 16, ежели не изменяет память то при переходе из сечения на сечение нужон автомат.

ПС а можно вообще СИП и прокалывающие :!:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wasiliy wan
сообщение 11.9.2013, 21:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 35454



автоматы будут ,
общая картина ясна , спасибо , пойду рисовать ,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.9.2013, 22:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Сергей Г @ 11.9.2013, 17:46) *
ПС а можно вообще СИП и прокалывающие :!:
Не... провод А или АС рулят: нет изоляции - нечему и "дымить" если что icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...