1. нужно проложить кабель медный 5*95мм2 , 100 метров по стене сварочного помещения открыто ( высота позволяет проложить на 2,5м , другая половина помещения на 1,9м ) от вру до другого распред. щита .
2. от этого кабеля на всем протяжении планируется сделать 10 ответвлений , с помощью ( Сжим У870М (95-150/16-50)(КВТ) ) . 3. дополнение : помещение кирпичное и каркасное железо . вопрос : 1. посоветуйте марку кабеля , 2. можно проложить на желобах , 3. Сжим У870М , 5 штук "точка" в какую рапред. коробку укладывать , |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
лучше ставьте транзитные щитки с хотя бы рубильником для обесточивания одной точки подключения. а не всей линии.
Сообщение отредактировал belok5 - 11.9.2013, 13:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 35454 ![]() |
щитки с рубильниками будут ,
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1. ВВГ, возможно -нгLS
2. Можно. Лучше в электротехническом коробе (кабельном лотке). 3. Встречал такое соединение выполнялось открыто, без коробки. Но можно в большую ПВХ коробку 200х200 примерно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я бы предложил ККВВнг-ls для удобства монтажа
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. проложил бы люминь АПВ в чем то
2. Цитата лучше ставьте транзитные щитки с хотя бы рубильником для обесточивания одной точки подключения. а не всей линии. , то же поддерживаю, в оглавлении сказано переход с 95 на 16, ежели не изменяет память то при переходе из сечения на сечение нужон автомат.ПС а можно вообще СИП и прокалывающие :!: |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 35454 ![]() |
автоматы будут ,
общая картина ясна , спасибо , пойду рисовать , |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ПС а можно вообще СИП и прокалывающие :!: Не... провод А или АС рулят: нет изоляции - нечему и "дымить" если что ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |