![]() Испытание средств защиты , способы испытания СЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытание средств защиты , способы испытания СЗ |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
ГОСТ 11516-94
(МЭК 900-87) Нашел в инете ,вроде изолирующие инструменты Новосибирского инстр. завода с двухслойной изоляцией и относительно недорогие . Скинул им письмо,чтоб разъяснили что к чему, как ответят напишу тут. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хороший документ, но какой пункт его нарушен?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Электрозащитные средства ,полученные со складов должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.Для изолирующего инструмента с двухслойной изоляцией в Инструкции нет норм экспл.испытаний,т.к. они в эксплуатации не испытываются. По каким нормам тогда испытывается такой инструмент полученный со складов ?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Как отличается изолированный инструмент с многослойной изоляцией от однослойного, выпускаются ли в у нас в РФ такие инструменты? А то хотим купить такие инструменты для школ,чтоб каждый год не испытывать это накладно для школ.Инспекторы при проверке забраковали наши инструменты ,хотя они были испытаны лабораторией,оказалось не соответствуют ГОСТ, без маркировки,упоры не по ГОСТ, отвертки с кембриками; сказали что назначат начальнику лаборатории внеочередную поверку А инструмен-то школам зачем? Они что, сами свои электроустановки обслуживают? Обычно инспекторы проверяют комплектацию электроустановок защитными средствами типа калоши-боты, диэлектрические перчатки, коврики. А обслуживают электроустановки специализированные организации, которые пользуются своим инструментом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата По каким нормам тогда испытывается такой инструмент полученный со складов ? Если не испытываются, тогда и не надо. Цитата А инструмен-то школам зачем? Очень часто обслуживающей организации нет. Тогда есть отвественный за эл. хоз-во, и полный перечень всего, включая инструмент. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Дело в том, мне письменно ответили из ростехнадзора рф что этот пункт касается и инструмента с двухслойной изоляцией,а на вопрос по каким эксплуатационным нормам -не ответили; в ответе много цитат из из правил ( я и так все это знаю),а этот вопрос мой как будто и не заметили.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если не обосновали, значит не требуется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
... Очень часто обслуживающей организации нет. Тогда есть отвественный за эл. хоз-во, и полный перечень всего, включая инструмент. Вот это мне и не понятно, что, ответственный за электрохозяйство сам занимается обслуживанием электроустановок школ? Если это даже так, он что, состоит в штате нескольких или всех школ? Если можно опишите, как это у Вас организовно, может стоит опыт перенять? В Межотраслевых... нашёл только такое требование: "1.1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами.", об инструменте, как видите речи нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Инструментом оснащается персонал. У каждой организации, с мощностью вроде выше 15 кВт, должно быть лицо назначеное отвественным за эл. хоз-во. Он же может быть эксплуатирующим персоналом. (Забыл с какого уровня еще назначается зам. отвественного).
Варианты: 1. Электрик, он же отвественный с 4 группой. 2. Завхоз - отвественный (как правило нет образования, требуется обучить по программе 72 часа на эл. тех. персонал), электрик - работник, тоже с группой 3 или 4. 3. Энергетик - Отвественный за несколько объектов, везде на долю ставки или в головном управлении с ним трудовой договор (в нашем регионе есть такой инженер, отвественный за все мед. учереждения (больше 100) включая сельские ФАПы) - на местах обслуживающие электрики (постоянного как правило нет, на часть ставки, приходящий, можно на несколько близких объектов). Так же есть варианты и с обслуживающей организацией. Например все дет сады обслуживает одна фирма. И деньги не большие и персонал в достатке. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Как то несолидно получается-дают не обоснованый ответ за подписью зам.нач . упр.ростехнадзора РФ
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Инструментом оснащается персонал. У каждой организации, с мощностью вроде выше 15 кВт, должно быть лицо назначеное отвественным за эл. хоз-во. Он же может быть эксплуатирующим персоналом. (Забыл с какого уровня еще назначается зам. отвественного). Варианты: 1. Электрик, он же отвественный с 4 группой. 2. Завхоз - отвественный (как правило нет образования, требуется обучить по программе 72 часа на эл. тех. персонал), электрик - работник, тоже с группой 3 или 4. 3. Энергетик - Отвественный за несколько объектов, везде на долю ставки или в головном управлении с ним трудовой договор (в нашем регионе есть такой инженер, отвественный за все мед. учереждения (больше 100) включая сельские ФАПы) - на местах обслуживающие электрики (постоянного как правило нет, на часть ставки, приходящий, можно на несколько близких объектов). Так же есть варианты и с обслуживающей организацией. Например все дет сады обслуживает одна фирма. И деньги не большие и персонал в достатке. Вот теперь всё встало на свои места. С моей точки зрения вариант с обслуживающей организацией самый оптимальный. Для справки относительно ответственного за электрохозяйство, привожу выдержку из ПТЭЭП: "1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя. У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него. 1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
П. 1.2.4 не применяется в данном случие. В школе много чего есть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Дело в том, мне письменно ответили из ростехнадзора рф что этот пункт касается и инструмента с двухслойной изоляцией,а на вопрос по каким эксплуатационным нормам -не ответили Позволю себе процитировать выдержку из инструкции по применению и испытанию средств защиты: 2.16.10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3). Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Приветствую коллег! Как говорится: "Дело было вечером, делать было нечего.." Прошу выразить мнение по поводу загруженного.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Приветствую коллег! Как говорится: "Дело было вечером, делать было нечего.." Прошу выразить мнение по поводу загруженного. Существует вот такой документ: "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним" - там были какие-то формы протоколов и журналов регистрации. Инспектор РТН может докопаться, если форма протокола не будет соответствовать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Для начала - Инструкция, для завершения - протокол там только по испытанию СЗ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Да нет, именно Правила, вот перед глазами на столе лежит, откопал из завалов (ремонт в квартире). А форма протокола действительно одна, для механических испытаний.
Да Вы были правы, у меня брошюра издания 2001 года, Правила, а с 2003 года - уже Инструкция! Порылся в интернете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Алексей не дурно вышло, мне нравиться. Может и пароль подскажите, чтоб защиту снять.Вроде форма соответствует требованиям НД
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Испытание изолированного инструмента цитата из ГОСТ 11516-94
"5.3.1 [4.4.1] Подготовка образцов для испытания (кондиционирование) Подготовка заключается в погружении образцов на 24 ч в ванну с водопроводной водой комнатной температуры. После этого их обтирают и проводят электрическое испытание." О как! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |