Всем здрасте.
Прошу помощи. У меня неприятность. Котел сходит временами с ума и кипятит воду в батареях. Не понимаю почему он так делает, хотя делает он это очень редко. Покупать новый котел денег нет, а мастера вызываю он пошуршит\поковыряется денег возьмет и все на своих местах. Я заказал манометр с контактами, которые размыкаются тогда, когда стрелка зашкаливает за установленное значение. Подскажите какое устройство существует в природе чтоб при размыкании контактов манометра обесточивался котел. На манометр сажать 220 вольт не хочу, так как произойдет следующее - вода остынет, давление упадет и он его опять врубит (подаст напряжение). Мне надо так- манометр зашкалил, на нем на концах - разрыв - котел отключился от сети, и если даже опять на концах будет "контакт" котел не включался. Что то мне подсказывает что можно это как-то через реле причем запитав реле само себя через себя... короче может устройства уже готовые какие есть??? Подскажите.... Спасибо. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Пускатель или конактор
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Я заказал манометр с контактами, - а параметры (паспортные даные) нам подскажет дежурный экстрасенс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
катушка контактора запитывается через нормально открытый собственный контакт и нормально закрытый контакт манометра. параллельно нормально открытым контактам контактора подключается кнопка. котел через силовые контакты контактора. если надо могу изобразить..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_hobber_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
- а параметры (паспортные даные) нам подскажет дежурный экстрасенс Манометр заказывал под себя в г. Томск, модель ДМ 2010СгУ2. Некоторые характеристики: Коммутируемое напряжение - при переменном токе до 380В, Значение коммутируемого тока от 0,01 до 1 А Volt380 сделай пожалуйста набросок, я пойду в магаз искать "контактор" (спасибо буду знать теперь как называется) Спасибо. ПС: в паспорте котла посмотрел мощность 130Вт |
![]() |
|
Гость_Гость_hobber_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Во, наваял. Проверьте если не тяжело. Вопрос есть ли разница Фазы или Ноля в разрыв манометра. На манометре посмотрел 10W написано.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130910/MLTVQ6g0.jpg |
![]() |
|
Гость_Гость_hobber_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
На манометр сажать 220 вольт не хочу, так как произойдет следующее - вода остынет, давление упадет и он его опять врубит (подаст напряжение). Мне надо так- манометр зашкалил, на нем на концах - разрыв - котел отключился от сети, и если даже опять на концах будет "контакт" котел не включался. А почему бы ему не включится опять? Вы хотите сделать задержку? Какую? Можно через микроконтроллер + реле (2$ + 3$ ebay). Сообщение отредактировал Olegich71 - 10.9.2013, 0:54 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Это принципиальная схема?Ничего не понял.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.9.2013, 1:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Суровый однако способ контролировать температуру теплоносителя через давление.
![]() Автор, может стоит воспользоваться датчиками/реле/или преобразователями температуры? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Неужели конструкция котла не предусматривает контроль температуры? Не верю. Даже в древних АГВ она была. А если есть, но не работает, то надо чинить, а не заниматься изобретательством. Не может один мастер сделать - найдите другого, третьего.
Цитата Суровый однако способ контролировать температуру теплоносителя через давление. Может быть так - вода закипает, давление в системе повышается, котел отключается? Бредовая идея, и опасная. Автор, есть на свете биметалические термовыключатели, мне попадались на 70 и 90 градусов. Это вместо манометра. Котел электрический?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Суровый однако способ контролировать температуру теплоносителя через давление. - мля вотето я туплю, хорошо хоть остальные увидели
|
![]() |
|
Гость_Гость_Roman_D_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Датчик температуры, скорее всего, существует, только
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Всем здрасте. Не понимаю почему он так делает, хотя делает он это очень редко. возможно как говорили датчик нае.. что хоть за котёл то? Суровый однако способ контролировать температуру теплоносителя через давление. У нас тоже есть такая партия, вообще то у ТС цель - отключить котел при выходе в аварийный режим, а уж как хоть Т, хоть Р дело хозяйское, тем более что электрокотел, был бы на твёрдом топливе другое дело -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
в паспорте котла посмотрел мощность 130Вт я так понял котел газовый, в таком случае можно обойтись и слаботочным реле. сему позже наваяю, щас некогда.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_hobber_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Спасибо всем ответившим. Котел - газовый. Выходит в аварийный режим редко. Почему выбрал по давлению - так удобно еще и утечку контролировать (манометр с двумя параметрами срабатывает по понижению давления и по повышению, т.е. есть рабочее давление от 1 до 2 все что выше\ниже - авария). Необходимо чтоб не запускался снова после аварии - для того чтобы небыло шансов у него на затуп - всепятил, остудил, вскепятил, остудил. Котел Junkers двухконтурный мозг весь вынес. Почему не думаю что дело в теплодатчике его так как на панели температуры от отражает что температура высокая, но контроллер его нихрена не отключает, продолжает кипятить. Думаю что виновата ручка регулировки температуры или еще что-нить хз, но вроде как не датчик. Устал искать причину, заказал манометр и врублю его. Поменять котел проблема - заставят ставить турбированный так как нормы изменились ( меня атмосферный).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_hobber_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Спасибо тебе добрый человек!!! Но реле я наверное куплю контактор, самый простой.
|
![]() |
|
Гость_выродок_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
А может разводка отопления у Вас неправильно сделана?Котел закипает,когда циркуляция воды пропадает или ухудшается.
|
![]() |
|
Гость_Гость_hobber_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
А может разводка отопления у Вас неправильно сделана?Котел закипает,когда циркуляция воды пропадает или ухудшается. ИСКЛЮЧЕНО! Разводку делал я САМ! ![]() Просто автоматика на котле все равно должна срабатывать и его тушить по температуре, а он показывает да мол температура "охренеть", ручка вывернута на почти минимум температурного режима а он все равно греет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |