Всем здрасте.
Прошу помощи. У меня неприятность. Котел сходит временами с ума и кипятит воду в батареях. Не понимаю почему он так делает, хотя делает он это очень редко. Покупать новый котел денег нет, а мастера вызываю он пошуршит\поковыряется денег возьмет и все на своих местах.
Я заказал манометр с контактами, которые размыкаются тогда, когда стрелка зашкаливает за установленное значение. Подскажите какое устройство существует в природе чтоб при размыкании контактов манометра обесточивался котел. На манометр сажать 220 вольт не хочу, так как произойдет следующее - вода остынет, давление упадет и он его опять врубит (подаст напряжение). Мне надо так- манометр зашкалил, на нем на концах - разрыв - котел отключился от сети, и если даже опять на концах будет "контакт" котел не включался. Что то мне подсказывает что можно это как-то через реле причем запитав реле само себя через себя... короче может устройства уже готовые какие есть??? Подскажите.... Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.9.2013, 16:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Пускатель или конактор


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 9.9.2013, 17:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Я заказал манометр с контактами,
- а параметры (паспортные даные) нам подскажет дежурный экстрасенс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.9.2013, 18:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



катушка контактора запитывается через нормально открытый собственный контакт и нормально закрытый контакт манометра. параллельно нормально открытым контактам контактора подключается кнопка. котел через силовые контакты контактора. если надо могу изобразить..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_hobber_*_*
сообщение 9.9.2013, 22:09
Сообщение #5





Гости






Цитата(Сергей Г @ 9.9.2013, 17:20) *
- а параметры (паспортные даные) нам подскажет дежурный экстрасенс

Манометр заказывал под себя в г. Томск, модель ДМ 2010СгУ2. Некоторые характеристики: Коммутируемое напряжение - при переменном токе до 380В, Значение коммутируемого тока от 0,01 до 1 А

Volt380 сделай пожалуйста набросок, я пойду в магаз искать "контактор" (спасибо буду знать теперь как называется)
Спасибо.

ПС: в паспорте котла посмотрел мощность 130Вт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_hobber_*_*
сообщение 9.9.2013, 23:07
Сообщение #6





Гости






Во, наваял. Проверьте если не тяжело. Вопрос есть ли разница Фазы или Ноля в разрыв манометра. На манометре посмотрел 10W написано.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130910/MLTVQ6g0.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_hobber_*_*
сообщение 9.9.2013, 23:08
Сообщение #7





Гости






Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 10.9.2013, 0:53
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Гость_hobber_* @ 9.9.2013, 15:07) *
На манометр сажать 220 вольт не хочу, так как произойдет следующее - вода остынет, давление упадет и он его опять врубит (подаст напряжение). Мне надо так- манометр зашкалил, на нем на концах - разрыв - котел отключился от сети, и если даже опять на концах будет "контакт" котел не включался.

А почему бы ему не включится опять? Вы хотите сделать задержку? Какую? Можно через микроконтроллер + реле (2$ + 3$ ebay).

Сообщение отредактировал Olegich71 - 10.9.2013, 0:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 10.9.2013, 1:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Это принципиальная схема?Ничего не понял.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.9.2013, 1:37


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 10.9.2013, 3:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Суровый однако способ контролировать температуру теплоносителя через давление. icon_eek.gif
Автор, может стоит воспользоваться датчиками/реле/или преобразователями температуры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.9.2013, 5:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Неужели конструкция котла не предусматривает контроль температуры? Не верю. Даже в древних АГВ она была. А если есть, но не работает, то надо чинить, а не заниматься изобретательством. Не может один мастер сделать - найдите другого, третьего.
Цитата
Суровый однако способ контролировать температуру теплоносителя через давление.
Может быть так - вода закипает, давление в системе повышается, котел отключается? Бредовая идея, и опасная. Автор, есть на свете биметалические термовыключатели, мне попадались на 70 и 90 градусов. Это вместо манометра. Котел электрический?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 10.9.2013, 8:12
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Суровый однако способ контролировать температуру теплоносителя через давление.
- мля вотето я туплю, хорошо хоть остальные увидели
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Roman_D_*_*
сообщение 10.9.2013, 8:27
Сообщение #13





Гости






Датчик температуры, скорее всего, существует, только зас покрылся накипью и не работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.9.2013, 8:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_hobber_* @ 9.9.2013, 17:07) *
Всем здрасте.
Не понимаю почему он так делает, хотя делает он это очень редко.

возможно как говорили датчик нае.. что хоть за котёл то?

Цитата(Sinus @ 10.9.2013, 4:21) *
Суровый однако способ контролировать температуру теплоносителя через давление.

У нас тоже есть такая партия, вообще то у ТС цель - отключить котел при выходе в аварийный режим, а уж как хоть Т, хоть Р дело хозяйское, тем более что электрокотел, был бы на твёрдом топливе другое дело


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.9.2013, 12:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость_hobber_* @ 9.9.2013, 23:09) *
в паспорте котла посмотрел мощность 130Вт

я так понял котел газовый, в таком случае можно обойтись и слаботочным реле. сему позже наваяю, щас некогда..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_hobber_*_*
сообщение 10.9.2013, 17:49
Сообщение #16





Гости






Спасибо всем ответившим. Котел - газовый. Выходит в аварийный режим редко. Почему выбрал по давлению - так удобно еще и утечку контролировать (манометр с двумя параметрами срабатывает по понижению давления и по повышению, т.е. есть рабочее давление от 1 до 2 все что выше\ниже - авария). Необходимо чтоб не запускался снова после аварии - для того чтобы небыло шансов у него на затуп - всепятил, остудил, вскепятил, остудил. Котел Junkers двухконтурный мозг весь вынес. Почему не думаю что дело в теплодатчике его так как на панели температуры от отражает что температура высокая, но контроллер его нихрена не отключает, продолжает кипятить. Думаю что виновата ручка регулировки температуры или еще что-нить хз, но вроде как не датчик. Устал искать причину, заказал манометр и врублю его. Поменять котел проблема - заставят ставить турбированный так как нормы изменились ( меня атмосферный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.9.2013, 21:32
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



как обещал
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
994 x 730 (63.07 килобайт)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_hobber_*_*
сообщение 10.9.2013, 23:30
Сообщение #18





Гости






Спасибо тебе добрый человек!!! Но реле я наверное куплю контактор, самый простой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 11.9.2013, 9:01
Сообщение #19





Гости






А может разводка отопления у Вас неправильно сделана?Котел закипает,когда циркуляция воды пропадает или ухудшается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_hobber_*_*
сообщение 11.9.2013, 21:15
Сообщение #20





Гости






Цитата(выродок @ 11.9.2013, 9:01) *
А может разводка отопления у Вас неправильно сделана?Котел закипает,когда циркуляция воды пропадает или ухудшается.

ИСКЛЮЧЕНО! Разводку делал я САМ! icon_smile.gif))) (Правда в соответствии с проектом, и пять лет котел отпахал исправно).
Просто автоматика на котле все равно должна срабатывать и его тушить по температуре, а он показывает да мол температура "охренеть", ручка вывернута на почти минимум температурного режима а он все равно греет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения