Гость_Гость_4ester_*_*
сообщение 8.9.2013, 10:12
Сообщение #1





Гости






Наладка НКУ РУ включает в себя следующий перечень испытаний:
1. Измерение сопротивления изоляции приходящих (отходящих) линий + перемычки
2. Прогрузка АВ, испытания ТТ, реле, контакторов
3. Проверка схем вторичной коммутации (соответствие проекту)
4. Сопротивление изоляции шин
5. Проверка наличия цепи между заземляемыми элементами электроустановки
??? Что еще ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 8.9.2013, 10:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_4ester_* @ 8.9.2013, 10:12) *
Наладка НКУ РУ

Расшифруйте аббревиатуру.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.9.2013, 10:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Низковольтные комплектные устройства

Цитата(Гость_4ester_* @ 8.9.2013, 11:12) *
1. Измерение сопротивления изоляции приходящих (отходящих) линий

К НКУ какое отношение?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 8.9.2013, 10:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_4ester_* @ 8.9.2013, 10:12) *
Наладка НКУ РУ включает в себя следующий перечень испытаний:
1. Измерение сопротивления изоляции приходящих (отходящих) линий + перемычки
2. Прогрузка АВ, испытания ТТ, реле, контакторов
3. Проверка схем вторичной коммутации (соответствие проекту)
4. Сопротивление изоляции шин
5. Проверка наличия цепи между заземляемыми элементами электроустановки
??? Что еще ???

6) Сопротивление заземления
7) Петля фаза-ноль.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_4ester_*_*
сообщение 8.9.2013, 12:07
Сообщение #5





Гости






НКУ РУ- Низковольтное комплектное устройство распределения и управления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_4ester_*_*
сообщение 8.9.2013, 12:13
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.9.2013, 10:28) *
Низковольтные комплектные устройства


К НКУ какое отношение?



Согласен, что к НКУ РУ 0.4 кВ не имеет отношения, но проверка питающих кабелей тоже следует провести, а так же отходящих кабелей (проводов) до потребителя (к примеру двигатель). Моя конечна цель произвести запуск этого движка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения