История такая
Собрал уже щиток, как вдруг заказчик заявляет о нужде, выключателя электроснабжения у выхода из квартиры. Всё что пришло в голову, это кинуть группу с холодильниками напрямую, а всё остальное через контактор. Единственное, что ломает голову, как сделать это через клавишный выключатель О_о |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
включить выключатель в разрыв питания катушки контактора. Это как лампочка и выключатель. Выключатель включен, контактор замкнул свои контакты, напряжение есть, выключатель отключили, напряжение снялось.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
включить выключатель в разрыв питания катушки контактора. Это как лампочка и выключатель. Выключатель включен, контактор замкнул свои контакты, напряжение есть, выключатель отключили, напряжение снялось. А ничего не стукнет, как никак 3-фазный контактор? Сам понимаю, что реально сделать через обычный клавишный выключатель, но всегда ставил в проектах для этого кнопочные посты) а тут во как) ну а хотя да, разницы то нет, всё равно кину на выключатель одну фазу, так что думаю всё будет норм СПАСИБО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
- если только выключить то рн-74. ставится сбоку от нужного выключателя. минус - вкл. автомата только вручную.
- у авв есть включатель с моторчиком, то-же ставится рядом с автоматом. вручную уже включать не надо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А ничего не стукнет, как никак 3-фазный контактор? ну и что, вы выключателем управляете катушкой контактора\пускателя, и тут уже зависеть от самой катушки, они есть на 12, 220, 380 В, покупайте на 220, потребляемый ток нам фигня, поэтому выключателю нифега не будет. Есть модульные на дин рейку контакторы, по размерам как 3ф автомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
вдруг заказчик заявляет Цитата А ничего не стукнет, как никак 3-фазный контактор? Вас, коллеги, ничего не напрягло? Классический Джамшуд, пускай и с русским именем -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вас, коллеги, ничего не напрягло? Классический Джамшуд, пускай и с русским именем Как не прягло? "Сам понимаю, что реально сделать через обычный клавишный выключатель, но всегда ставил в проектах для этого кнопочные посты) а тут во как)". Только здесь следует иметь ввиду, что пусктель должен быть с соответствующей защитой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата что пусктель должен быть с соответствующей защитой. правильно, а то хозяин стырит |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |