Замечания по эл. щитам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Замечания по эл. щитам |
6.9.2013, 14:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2013 Пользователь №: 30281 |
Здравствуйте форумчане.
Недавно замеряли сопротивление кабелей в здании и выдали замечания: 1. Нет маркировки автоматов и проводов. 2. Нет схем эл. снабжения. 3. Произвести полную ревизию эл. щитов в соответствии с ПУЭ, очистить все эл. щиты от пыли, паутины. Подскажите документацию, что бы устранить эти замечания. Скачал ПУЭ, но не знаю где искать. Заранее спасибо. |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.9.2013, 14:50
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
6.9.2013, 14:51
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Подписать, повесить бирки
2. Нарисовать 3. Ревизия производится в соответствии с ПТЭЭП, тоже и про пыль -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.9.2013, 15:14
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2013 Пользователь №: 30281 |
Огромное спасибо!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|