Организация ввода в здание , Рекомендуеться или необходимо

Dashutka
сообщение 5.9.2013, 17:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Доброго времени суток!
Возникло два вопроса по организации ввода в здание.
Питаеться здание от двух трансформаторов одного ТП. По категории электроснабжения здание смешанное (т.е. присутствуют системы и первой и второй категории).
Согласно техусловиям потребители первой категории были выделены на отдельную секцию шин через АВР. Т.е. сейчас по факту осталось три секции шин: Потребители третьей категории запитанные от одного ввода, потребители третьей категории, запитанные от второго ввода и потребители первой категории.
Вопрос №1. Механическая блокировка между вводами на АВР при такой схеме рекомендуется или обязательна.
Вопрос №2. Какие автоматы применить на вводе: трех- или четырех полюсные. Ведь при ремонте кабеля через ноль будет течь ток (со второго ввода). Учитывая мощности здания, то ток будет течь не маленький, а потому логично было бы заложить четырехполюсный автомат. А смущает следующее. ИЭК, Промфактор четырехполюсные автоматы на ток 1000А не производят... Европейские автоматы (АВВ, Шнайдер) завозятся только под заказ с большими сроками поставки.
Система, как я полагаю TN-C-S. Т.е. на подстанции у трансформаторов ноль общий, но на вводе у меня 6Х(3х120+1х70).


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 20:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены