![]() Выбивает автомат ! , только при включении холодильника ..... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает автомат ! , только при включении холодильника ..... |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Если ТС хочет, чтоб УЗО не выбивало, достаточно порвать РЕ в вилке холодильника. Убирать дифзащиту я бы точно не советовал.
Что касается транса: я сразу написал, что это - полумера. 220, снятые со вторички, гальванически не связаны с землёй - пробой на корпус никакой опасности в этом случае не несёт. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_lanchakov_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Что там, сотни ампер, пусковой ток? Пусковой - не длительный, имхо - и компрессор должен запуститься, и транс не сгорит.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Ну хорошо,про 2кВт я погорячился,но 800-1000 W нужно.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
А может стоит начать с визуального осмотра электропроводки холодильника (в доступных местах)? Делали ремонт, холодильник двигали туда-сюда, теоретически могли где-то замкнуться между собой рабочий и защитный ноль. Проще, конечно прозвонить, но, похоже, ТС далёк от электричества, а посмотреть-то сможет наверное?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да... заскучали мужики..
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_IzwAlex_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Провод визуально смотрел - вроде без повреждений
Не прозванивал, займусь на выходных Вчера попробовал перевернуть вилку, включил холодильник - вроде всё нормально, работает Обрадовался уже, 5 мин прошло - и опять весь свет потух в квартире Короче надо искать причину А что будет, если прямо в розетке отключить заземляющий провод, чем это черевато ?????? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А что будет, если прямо в розетке отключить заземляющий провод, чем это черевато ?????? Цитата попадете под напряжение (удар током, возможно смертельный), либо получите возгарание в холодильнике. Конечно возможно что ничего не будет происходить очень долго. Не будете касаться холодильника и заземленных конструкций одновременно, повреждение в холодильнике пока не разовьтся, но это как повезет. Стоит риск того или нет - решать только Вам. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата о вспомнил, попробуйте вилку верх ногами перетыкнуть Совет просто "отличный"может просто узо выкинуть? ага, значит я не совсем дятел, а только местами Цитата Вчера попробовал перевернуть вилку, включил холодильник - вроде всё нормально, работает Обрадовался уже, 5 мин прошло - и опять весь свет потух в квартире почти помогло, на бойлерах лутше получается ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
повреждение в холодильнике пока не разовьтся, но это как повезет. Развиваются они непредсказуемо. Лет 10 с небольшим назад, когда в Липецке только начали клепать Стинол, горели те холодильники нередко. Изнутри горели. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Развиваются они непредсказуемо. Конечно. Я и имел ввиду, что без заземления может будет работать, но в любой момент может все закончиться как писал ранее Цитата попадете под напряжение (удар током, возможно смертельный), либо получите возгарание в холодильнике.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 1:57 |
|
![]() |