Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает автомат ! , только при включении холодильника .....

Гость_IzwAlex_*
сообщение 28.8.2013, 8:26
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые!

Ситуация такая. Новая квартира, электрик делал разводку в квартире
При подключении в розетку холодильника сразу-же выбивает автомат...
Включаю в эту же розетку другие потребители (обогреватель 2 кВт, эл чайник, утюг) - всё нормально
Опять включаю холодильник в эту же розетку, но уже через удлинитель без заземляющего контакта - работает нормально
Я так понимаю - что-то в заземляющей жиле
Что может быть такое ?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.8.2013, 8:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Замыкание в холодильнике на корпус. Очень опасно. Нужен ремонт холодильника, иначе попадете под напряжение (удар током, возможно смертельный), либо получите возгарание в холодильнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 28.8.2013, 9:07
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
сразу-же выбивает автомат...

автомат или узо/диф
насколько новый холодильник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.8.2013, 9:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



У меня был подобный прикол, оказалось замкнул в розетке провод рабочего ноля и провод защитного ноля. Но выбивало у меня УЗО когда я в ту розетку включал потребителя с трехпроводной вилкой. Потому определитесь что там у вас выбивает АВТОМАТ или УЗО. Да у меня на линии было несколько розеток замыкание было даже не в той розетке куда я совал вилку, и защитный ноль был еще не подключен куда положено, а только по розеткам разведен.Но потребитель у меня был газовая водогрейка подключенная к газу металлической трубой. С какого перепугу у вас это срабатывает на холодильник даже интересно. Разве что у вас там фаза на те усики попала.Вы бы просто промеряли напряжение между теми усиками розетки и нолем, и между ними и фазой. Холодильник быстрей всего не при делах раз через переноску без заземления работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IzwAlex_*
сообщение 28.8.2013, 9:51
Сообщение #5





Гости






Цитата(Сергей Г @ 28.8.2013, 9:07) *
автомат или узо/диф
насколько новый холодильник


Не знаю, как правильно называется: самый большой в щитке с маленькой чёрной кнопкой,
стоят ещё 3 маленьких, но они остаются включенными..

Холодильник самсунг, 7 лет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 28.8.2013, 10:06
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



По описанию УЗО, на всякий случай выложите фото, все будет понятно на 100%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.8.2013, 10:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да какая разница, что выбивает. главное уже сказано в посте №2 - холодильник в ремонт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IzwAlex_*
сообщение 28.8.2013, 10:25
Сообщение #8





Гости






Да, посмотрел картинки, точно, УЗО отключае
Теперь вот боюсь холодильником пользоваться...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.8.2013, 10:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



скажите пожалуйста, а у вашего узо какой ток отключения? там должно быть написано что-то типа 0,03 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IzwAlex_*
сообщение 28.8.2013, 10:40
Сообщение #10





Гости






Цитата(belok5 @ 28.8.2013, 10:36) *
скажите пожалуйста, а у вашего узо какой ток отключения? там должно быть написано что-то типа 0,03 А


Сейчас на работе, не могу посмотреть
Но суть в том, что через эту розетку другие горазда более мощные приборы работают,
которые тоже имеют вилку с заземлением

Так что боюсь, что всё дело в холодильнике......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.8.2013, 10:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3946
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(IzwAlex @ 28.8.2013, 11:40) *
Так что боюсь, что всё дело в холодильнике......


Просто ток через 0 и землю не одинаковый, поэтому срабатывает УЗО. Но это необязательно, что Вас ударит током. Утечка на корпус всегда есть и будет.



Цитата(IzwAlex @ 28.8.2013, 9:26) *
Опять включаю холодильник в эту же розетку, но уже через удлинитель без заземляющего контакта - работает нормально.....Теперь вот боюсь холодильником пользоваться...


В СССР холодильники без заземляющего контакта работали и всё было ok. Не прикасайтесь к корпусу холодильника, включенного через удлинитель, и одновременно к хорошо заземленному предмету (батарея, водопровод или газ) и всё будет ok.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2013, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2013, 15:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Dimka1 @ 28.8.2013, 11:41) *
Просто ток через 0 и землю не одинаковый, поэтому срабатывает УЗО. Но это необязательно, что Вас ударит током. Утечка на корпус всегда есть и будет.

Утечка неизбежна, но на исправном электроприёмнике её величина в разы меньше тока отработки. А разница между защитным и рабочим нулём именно должна быть! УЗО отрабатывает при разнице токов по фазному и рабочему нулевому проводниках.
Цитата(Dimka1 @ 28.8.2013, 11:41) *
Не прикасайтесь к корпусу холодильника, включенного через удлинитель, и одновременно к хорошо заземленному предмету (батарея, водопровод или газ) и всё будет ok.

"Хороший", блин, совет! Скорее всего, утечка в компрессоре. Компрессоры считаются неремонтопригодными, так что ремонт влетит в копеечку - проще новый холодильник купить. Диагностировать сможет любой электрик с мегаомметром.

*****************
P.S. Dimka1, газовые трубы, на вводе в дом, должны быть с изолирующей вставкой. Конечно, труба косвенно соприкасается с "землёй" - через конструкции здания. Условно - незаземлена.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2013, 16:02


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 28.8.2013, 16:32
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



о вспомнил, попробуйте вилку верх ногами перетыкнуть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.8.2013, 20:33
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Сергей Г @ 28.8.2013, 20:32) *
о вспомнил, попробуйте вилку верх ногами перетыкнуть

Совет просто "отличный"может просто узо выкинуть?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2013, 20:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Как полумера - разделительный трансформатор 220/220


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lanchakov_*
сообщение 28.8.2013, 21:04
Сообщение #16





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2013, 15:49) *
P.S. Dimka1, газовые трубы, на вводе в дом, должны быть с изолирующей вставкой. Конечно, труба косвенно соприкасается с "землёй" - через конструкции здания. Условно - незаземлена.

А вот пункт 1.7.82 ПУЭ гласит:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

1) нулевой защитный РЕ - или РЕN - проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;...

Вставка нужна для нормальной работы электрохимзащиты подземных газопроводом. Все металлические трубы и другие металлические конструкции должны подсоединятся к СУП на вводе в здание, да и обычно трубы где либо да касаются друг друга. У меня в квартире есть связь между водопроводом, отоплением, газом и перилами балкона, дом панельный.
У самого есть старый холодильник с такой бедой, правда сейчас я его и не включаю. Но много лет назад, когда он работал я его занулял на щит, что-бы не бился током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 28.8.2013, 22:06
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Прозвоните на вилке защитный контакт и рабочие. Может тупо в вилке они замыкаются. Хотя не уверен, УЗО срабатывает на разницу тока где и где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.8.2013, 22:46
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(зелёный желторотик @ 29.8.2013, 0:52) *
Как полумера - разделительный трансформатор 220/220

Киловата на 2.
За совет браво зелёный желторотик!

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2013, 22:49


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2013, 22:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Что же за холодильник такой навороченный, что аш 2 кВт??? Даже если с системой Но-фрост, что-то Вы сами загнули!

Естественно, о покупке транса именно для этих целей разговор неуместен. Но, вдруг, как пример, у электриков на работе есть, или у знакомого в гараже завалялся.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.8.2013, 23:04
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Холодильник неисправен,если ТС хочет что бы не выбивало,пусть поменяет узо на обычный автомат.А разделительный трансформатор,зачем такие сложности?
Я пойму если холодильник на 100V (японски) нужно включить в сеть 220V тогда нужен трансформатор.А иначе я вашего совета не понимаю.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2013, 23:10


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы