![]() Выбивает автомат ! , только при включении холодильника ..... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает автомат ! , только при включении холодильника ..... |
Гость_IzwAlex_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые!
Ситуация такая. Новая квартира, электрик делал разводку в квартире При подключении в розетку холодильника сразу-же выбивает автомат... Включаю в эту же розетку другие потребители (обогреватель 2 кВт, эл чайник, утюг) - всё нормально Опять включаю холодильник в эту же розетку, но уже через удлинитель без заземляющего контакта - работает нормально Я так понимаю - что-то в заземляющей жиле Что может быть такое ????? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Замыкание в холодильнике на корпус. Очень опасно. Нужен ремонт холодильника, иначе попадете под напряжение (удар током, возможно смертельный), либо получите возгарание в холодильнике.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата сразу-же выбивает автомат... автомат или узо/диф насколько новый холодильник |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
У меня был подобный прикол, оказалось замкнул в розетке провод рабочего ноля и провод защитного ноля. Но выбивало у меня УЗО когда я в ту розетку включал потребителя с трехпроводной вилкой. Потому определитесь что там у вас выбивает АВТОМАТ или УЗО. Да у меня на линии было несколько розеток замыкание было даже не в той розетке куда я совал вилку, и защитный ноль был еще не подключен куда положено, а только по розеткам разведен.Но потребитель у меня был газовая водогрейка подключенная к газу металлической трубой. С какого перепугу у вас это срабатывает на холодильник даже интересно. Разве что у вас там фаза на те усики попала.Вы бы просто промеряли напряжение между теми усиками розетки и нолем, и между ними и фазой. Холодильник быстрей всего не при делах раз через переноску без заземления работает.
|
![]() |
|
|
Гость_IzwAlex_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
По описанию УЗО, на всякий случай выложите фото, все будет понятно на 100%.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да какая разница, что выбивает. главное уже сказано в посте №2 - холодильник в ремонт
|
![]() |
|
|
Гость_IzwAlex_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Да, посмотрел картинки, точно, УЗО отключае
Теперь вот боюсь холодильником пользоваться... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
скажите пожалуйста, а у вашего узо какой ток отключения? там должно быть написано что-то типа 0,03 А
|
![]() |
|
Гость_IzwAlex_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
скажите пожалуйста, а у вашего узо какой ток отключения? там должно быть написано что-то типа 0,03 А Сейчас на работе, не могу посмотреть Но суть в том, что через эту розетку другие горазда более мощные приборы работают, которые тоже имеют вилку с заземлением Так что боюсь, что всё дело в холодильнике...... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Так что боюсь, что всё дело в холодильнике...... Просто ток через 0 и землю не одинаковый, поэтому срабатывает УЗО. Но это необязательно, что Вас ударит током. Утечка на корпус всегда есть и будет. Опять включаю холодильник в эту же розетку, но уже через удлинитель без заземляющего контакта - работает нормально.....Теперь вот боюсь холодильником пользоваться... В СССР холодильники без заземляющего контакта работали и всё было ok. Не прикасайтесь к корпусу холодильника, включенного через удлинитель, и одновременно к хорошо заземленному предмету (батарея, водопровод или газ) и всё будет ok. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2013, 11:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Просто ток через 0 и землю не одинаковый, поэтому срабатывает УЗО. Но это необязательно, что Вас ударит током. Утечка на корпус всегда есть и будет. Утечка неизбежна, но на исправном электроприёмнике её величина в разы меньше тока отработки. А разница между защитным и рабочим нулём именно должна быть! УЗО отрабатывает при разнице токов по фазному и рабочему нулевому проводниках. Не прикасайтесь к корпусу холодильника, включенного через удлинитель, и одновременно к хорошо заземленному предмету (батарея, водопровод или газ) и всё будет ok. "Хороший", блин, совет! Скорее всего, утечка в компрессоре. Компрессоры считаются неремонтопригодными, так что ремонт влетит в копеечку - проще новый холодильник купить. Диагностировать сможет любой электрик с мегаомметром. ***************** P.S. Dimka1, газовые трубы, на вводе в дом, должны быть с изолирующей вставкой. Конечно, труба косвенно соприкасается с "землёй" - через конструкции здания. Условно - незаземлена. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2013, 16:02 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
о вспомнил, попробуйте вилку верх ногами перетыкнуть
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
о вспомнил, попробуйте вилку верх ногами перетыкнуть Совет просто "отличный"может просто узо выкинуть? ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Как полумера - разделительный трансформатор 220/220
-------------------- |
![]() |
|
Гость_lanchakov_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
P.S. Dimka1, газовые трубы, на вводе в дом, должны быть с изолирующей вставкой. Конечно, труба косвенно соприкасается с "землёй" - через конструкции здания. Условно - незаземлена. А вот пункт 1.7.82 ПУЭ гласит: 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ - или РЕN - проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;... Вставка нужна для нормальной работы электрохимзащиты подземных газопроводом. Все металлические трубы и другие металлические конструкции должны подсоединятся к СУП на вводе в здание, да и обычно трубы где либо да касаются друг друга. У меня в квартире есть связь между водопроводом, отоплением, газом и перилами балкона, дом панельный. У самого есть старый холодильник с такой бедой, правда сейчас я его и не включаю. Но много лет назад, когда он работал я его занулял на щит, что-бы не бился током. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Прозвоните на вилке защитный контакт и рабочие. Может тупо в вилке они замыкаются. Хотя не уверен, УЗО срабатывает на разницу тока где и где?
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Как полумера - разделительный трансформатор 220/220 Киловата на 2. За совет браво зелёный желторотик! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2013, 22:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Что же за холодильник такой навороченный, что аш 2 кВт??? Даже если с системой Но-фрост, что-то Вы сами загнули!
Естественно, о покупке транса именно для этих целей разговор неуместен. Но, вдруг, как пример, у электриков на работе есть, или у знакомого в гараже завалялся. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Холодильник неисправен,если ТС хочет что бы не выбивало,пусть поменяет узо на обычный автомат.А разделительный трансформатор,зачем такие сложности?
Я пойму если холодильник на 100V (японски) нужно включить в сеть 220V тогда нужен трансформатор.А иначе я вашего совета не понимаю. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2013, 23:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 14:51 |
|
![]() |