Вопрос: Есть здание П-образной формы (достаточно большое), по периметру 200х140м.
Как расчитать контур заземления??? Он прокладывается по контуру буквы "П".
Вот я считаю по М.Р.Найфельду, выходит ерунда :(
Может кто подскажет какую нить другую методу и где ее взять, и желательно в элеткронном виде, потому как идти в библиотеку нет возможности, - все происходит на стройплощадке далеко за городом.

А если точнее, то количество электродов (50шт, 5м с шагом 24м-омедненная сталь) уже выбрано, и соединительной полосой работает круглая медь 95мм2...
Нужно всего лишь проверить это решение...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
heromant
сообщение 8.4.2004, 18:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 14.1.2004
Пользователь №: 771



Попробую покопаться в старом добром справочнике. Найду- скажу! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Татьяна_*
сообщение 2.7.2007, 13:20
Сообщение #3





Гости






http://elektrik-soft.ru/ Это програма Электрик. Скачай бесплатно! И пользуйся! В ней есть расчет заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.7.2007, 14:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(kristobal @ 7.4.2004, 16:54) *
Может кто подскажет какую нить другую методу и где ее взять, и желательно в элеткронном виде, потому как идти в библиотеку нет возможности,
Нужно всего лишь проверить это решение...

Попробуйте этот вариант
Расчет искусственного заземлителя Теория.doc - http://almih.narod.ru/lib-en/rkiz-doc.zip
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дебил
сообщение 23.12.2007, 16:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10113



вопрос, есть ли зависимость заземляющей ЭУ, на потенциал земли, и токи утечки...? icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дебил
сообщение 29.12.2007, 22:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10113



И тишина, в ответ....... icon_neutral.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 29.7.2008, 8:05
Сообщение #7





Гости






Цитата(Татьяна @ 2.7.2007, 13:20) *
http://elektrik-soft.ru/ Это програма Электрик. Скачай бесплатно! И пользуйся! В ней есть расчет заземления.


А разве программа имеет сертификат? Чтобы пользоваться ее данными надо чтобы у нее было разрешение!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены