![]() Монатаж кабеля в трубе. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Монатаж кабеля в трубе. |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата (я в плане воздействия ультрофиолета на оболочку спрашиваю) да блин покрасте его водоимульсионкой или болотом заляпайте, у кума в гараже АВВГ 4х4+АП 4 (хоть так по ПУЭ низззя), уже лет 10 и ничего, на его век хватит |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Через какое расстояние его крепить скобками по кирпичу и что ещё нужно, кроме самого кабеля и скобок? Еще по возможности примените концевые муфты (термоусадки). Но в целях экономии можно и без них. Крепеж конечно и сами помните. Расстояние между скобами на вскидку 0,5 метра, точнее нужно смотреть в какой-нибудь монтажной инструкции. |
![]() |
|
Гость_Dilinjer_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Еще по возможности примените концевые муфты (термоусадки). О, спасибо за совет! Про это я как-то не подумал сам. Если вопрос простой - флаг в руки и выполняй. С флагом выполнять неудобно. А если "неведомо", хотя б попытайся прислушаться, прежде чем выводы свои городить. Я "выводов не горожу", я вопросы задавал уточняющие. да блин покрасте его водоимульсионкой или болотом заляпайте, у кума в гараже АВВГ 4х4+АП 4 (хоть так по ПУЭ низззя), уже лет 10 и ничего, на его век хватит Так, дело не во мне, а в сбытчиках, которые могут не принять... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Как же быть, если мне неведомо, что такое "РЕ - проводник" и причём тут он, вообще? PE это земля, N ноль,если грубо, на пальцах объяснить. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2013, 15:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Так, дело не во мне, а в сбытчиках, которые могут не принять... ООООООО, так с этого и надо начинать: - мужики делаю для ....., помогите с нормативкой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. С флагом выполнять неудобно. 2. Я "выводов не горожу", я вопросы задавал уточняющие. 1. ![]() 2. А это я выводил ?: "Исходя из написанного выше я сделал вывод, что мне подойдёт АВВГ 4х16 в целлофановой трубе.." Да хоть в целлофановом пакете.. ![]() |
![]() |
|
Гость_lanchakov_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Вот, казалось бы, задал простой вопрос... Как же быть, если мне неведомо, что такое "РЕ - проводник" и причём тут он, вообще? Стальную трубу я не хочу монтировать из за цены, сложности монтажа и отсутствия необходимого инструмента. Речь шла про полиэтиленовую трубу. Мысль в ветке выше про бронированный кабель мне понравилась. А тут вы с уточнением, что броню нельзя как-то использовать. Я её никак, кроме, как броню, использовать и не собирался. Исходя из написанного выше я сделал вывод, что мне подойдёт АВВГ 4х16 в целлофановой трубе или АВбБШВ-4х6 без трубы, на скобках. Это правильно? Из этого я думаю, что наиболее просто, хотя и чуть дороже будет второй вариант. Через какое расстояние его крепить скобками по кирпичу и что ещё нужно, кроме самого кабеля и скобок? Да ставьте АВВГ 4х16 и тогда если в щите к которому вас подключат сделано всё хорошо и к нему подходит контур заземления(сделано повторное заземление) то в вашем уже щите можно 4-й провод, "ноль" в простонародии, поделить на рабочий ноль "N" и заземление "PE" и разводить в гараже по евророзеткам. Если сечение нулевого проводника будет ниже 16 мм по алюминию то заземление прикручивать на ноль по правилам уже нельзя и его нужно вести от щита отдельно. Тогда потребуется 5-ти жильный кабель. Но надо смотреть состояние главного щита, может там ужас полный. Кстати вы пишите про АВбБШВ-4х6, тут вы наверное имели ввиду не 6 а 16 квадратов? Конечно вы можете не заморачиваться заземлением, но лучше его предусмотреть. А еще лучше сделать повторное заземление у вас в гараже, но это для гаража наверное уже лишнее и накладное занятие. И еще, обычно те гаражи что я видел сделаны так: от ВРУ идет труба вдоль ряда гаражей над воротами, коробки металлические к ним приварены трубы. Трубы либо полосой, либо напрямую приварены к коробке гаражных ворот. Внутри этих труб протягивают провода. Но это старые кооперативы, в основном еще советские так делали. У вас не так? |
![]() |
|
|
Гость_Dilinjer_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
1. ![]() На что именно? Уточните, а то я озадачиваюсь с ваших фантазий. 2. А это я выводил ?: "Исходя из написанного выше я сделал вывод, что мне подойдёт АВВГ 4х16 в целлофановой трубе.." Это выводил я. Но. "городить выводы" я попросту не умею. Я даже не знаю, что вы подразумеваете под этой фразой. Но, вполне могу допустить, что именно вы-то знаете, как городить выводы и даже являетесь в этом деле специалистом. Но, причём тут я, мне неведомо. Да хоть в целлофановом пакете.. ![]() Чё, и в пакете можно? Ну, надо же... Кстати, а вам по вопросу-то есть чё сказать или на написанном выше всё полезное, что вы знаете по теме, закончилось? " ООООООО, так с этого и надо начинать: "- мужики делаю для ....., помогите с нормативкой Я даже после того, как вы образец задавания вопроса написали, не понял, что он означает. Было бы странно, если бы я такого начинал. А чё там должно быть, где многоточия? Да ставьте АВВГ 4х16 и тогда если в щите к которому вас подключат сделано всё хорошо и к нему подходит контур заземления(сделано повторное заземление) то в вашем уже щите можно 4-й провод, "ноль" в простонародии, поделить на рабочий ноль "N" и заземление "PE" и разводить в гараже по евророзеткам. Если сечение нулевого проводника будет ниже 16 мм по алюминию то заземление прикручивать на ноль по правилам уже нельзя и его нужно вести от щита отдельно. Тогда потребуется 5-ти жильный кабель. Понял. Спасибо за ответ. Но надо смотреть состояние главного щита, может там ужас полный. А его пока нету. Сбытчики по условиям ТУ должны до него дотащиться сами и его смонтировать, и счётчик в нём. Кстати вы пишите про АВбБШВ-4х6, тут вы наверное имели ввиду не 6 а 16 квадратов? Ой, да, описАлся... Это мне выше порекомендовали. Я посмотрел, вроде нормально получиться должно. Да, 16 по алюминию, конечно. И еще, обычно те гаражи что я видел сделаны так: от ВРУ идет труба вдоль ряда гаражей над воротами, коробки металлические к ним приварены трубы. Трубы либо полосой, либо напрямую приварены к коробке гаражных ворот. Внутри этих труб протягивают провода. Но это старые кооперативы, в основном еще советские так делали. У вас не так? У меня не так. У меня будет кабель индивидуальный. ЫВ ряду гаражей больше света нету, поскольку общий силовой, бывший там когда-то, давно умер и я делаю индивидуальный подвод по обращению в МРСК. Они выдали ТУ, но оно довольно мутное и я описал суть в самом начале. Сами они ещё к работам со своей стороны не приступали. В общем, в любом случае по ТУ получается, что мне нужно тащить по стенам не более 25 метров до их щитка и кабель будет индивидуальный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А чё там должно быть, где многоточия? а там должно прописаться, тип сдачи: - для кума - для "госприемки" - для страховщиков (самое геморойное) Цитата А его пока нету. Сбытчики по условиям ТУ должны до него дотащиться сами и его смонтировать, и счётчик в нём. тогда ложите АВВГ 5х4 ПС ежели у Вас вариант (- для страховщиков (самое геморойное)), все в трубах металлических с АПВ/ПВ нг, 5 шт., ихний пожарник доколупается по любе. |
![]() |
|
Гость_Dilinjer_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
тогда ложите АВВГ 5х4 ПС ежели у Вас вариант (- для страховщиков (самое геморойное)), все в трубах металлических с АПВ/ПВ нг, 5 шт., ихний пожарник доколупается по любе. Кто такие "страховщики"? У меня договор и ТУ с МРСК местным. А, не маловато ли 4мм на 10 кВт? А, чем все вот эти АПВ и трубы регламентируются, на чём он докопается, тот пожарник? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А, не маловато ли 4мм на 10 кВт? не, наоборот, многовато Цитата на чём он докопается, тот пожарник? гсм, проезд, кол-во гаражей и т. д. |
![]() |
|
Гость_Dilinjer_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
не, наоборот, многовато А как быть с этим? Из ПУЭ: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Отсюда и 16 мм сечения для алюминиевого проводника. В вашем гараже можно его разделить в щите и получите N (рабочий ноль) PE (защитный ноль, "заземление") |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А как быть с этим? с Цитата АВВГ 5х4 или с Цитата АПВ/ПВ нг, 5 шт.
|
![]() |
|
Гость_lanchakov_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
А как быть с этим? Это я писал вам если у вас 4 жилы в кабеле. Если проложите 5-ти жильный кабель то сечение может быть и меньше. Просто провод заземления пойдет от щита сбытовиков. 4 квадрата алюминия вам хватит. У вас на вводе по ТУ автомат поставят наверняка 20 или 25 ампер. И учтите, что вам дали 10 квт на 3 фазы. В реальности это 3,3 квт на 1 фазу. Т.е. вам в гараже нужно будет раскидывать нагрузку равномерно по фазам. Т.е. включить обогреватель на 2 квт можно, а на ту-же фазу еще один уже нельзя, придется подключать его к другой фазе. Можно проложить СИП по стене, но встанет в копеечку если использовать фасадное крепление, зато он не боится УФ. АВВГ неизвестно как себя поведет от УФ, поэтому его лучше в трубу засунуть. Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16 мм кв. около 60 руб. Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х16 около 90 руб. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 4х16 мм.кв. около 50 руб. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х4 мм.кв. около 23 руб. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х6 мм.кв. около 30 руб. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х10 мм.кв. около 45 руб. Выбирать вам. В теме советов уже было достаточно. |
![]() |
|
Гость_Dilinjer_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Это я писал вам если у вас 4 жилы в кабеле. Если проложите 5-ти жильный кабель то сечение может быть и меньше. Просто провод заземления пойдет от щита сбытовиков. 4 квадрата алюминия вам хватит. У вас на вводе по ТУ автомат поставят наверняка 20 или 25 ампер. И учтите, что вам дали 10 квт на 3 фазы. В реальности это 3,3 квт на 1 фазу. Т.е. вам в гараже нужно будет раскидывать нагрузку равномерно по фазам. Т.е. включить обогреватель на 2 квт можно, а на ту-же фазу еще один уже нельзя, придется подключать его к другой фазе. Это понятно. А, одн фаза инвертор сварочный потянет? Можно проложить СИП по стене, но встанет в копеечку если использовать фасадное крепление, зато он не боится УФ. АВВГ неизвестно как себя поведет от УФ, поэтому его лучше в трубу засунуть. У нас вообще с этим СИП-ом беда... Он только появился и его проблемно и купить, и не совсем ясно, как монтировать. Хотя, штука хорошая, вроде. Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16 мм кв. около 60 руб. Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х16 около 90 руб. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 4х16 мм.кв. около 50 руб. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х4 мм.кв. около 23 руб. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х6 мм.кв. около 30 руб. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х10 мм.кв. около 45 руб. Выбирать вам. В теме советов уже было достаточно. Ну, вообще-то, если трубу суммировать с кабелем, то получается, что АВВГ близок по цене к СИП-у (но, вы говорите, что ам крепёж дорогой. сколько на 20 метров он будет стоить, кстати? там специнструмент не нужен, случайно?) А, вот, броня получается серьёзно дороже. Хотя и проще в монтаже, кажись... Вообще, большое спасибо за советы. А, вы сам чё именно бы выбрали в этом раскладе? Я уже тихонько думаю, вроде, про АВВГ 5х6 в трубе.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А, вы сам чё именно бы выбрали в этом раскладе? АВВГ 5*4(6), ежели есть опуски ниже 2 м, то эту часть в трубе |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 20:28 |
|
![]() |