Монатаж кабеля в трубе.

Сергей Г
сообщение 27.8.2013, 13:09
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
(я в плане воздействия ультрофиолета на оболочку спрашиваю)

да блин покрасте его водоимульсионкой или болотом заляпайте, у кума в гараже АВВГ 4х4+АП 4 (хоть так по ПУЭ низззя), уже лет 10 и ничего, на его век хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.8.2013, 14:21
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Через какое расстояние его крепить скобками по кирпичу и что ещё нужно, кроме самого кабеля и скобок?

Еще по возможности примените концевые муфты (термоусадки). Но в целях экономии можно и без них. Крепеж конечно и сами помните. Расстояние между скобами на вскидку 0,5 метра, точнее нужно смотреть в какой-нибудь монтажной инструкции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dilinjer_*
сообщение 27.8.2013, 14:48
Сообщение #23





Гости






Цитата(Работник @ 27.8.2013, 14:21) *
Еще по возможности примените концевые муфты (термоусадки).


О, спасибо за совет! Про это я как-то не подумал сам.

Цитата(Олега @ 26.8.2013, 16:29) *
Если вопрос простой - флаг в руки и выполняй.

С флагом выполнять неудобно.
Цитата(Олега @ 26.8.2013, 16:29) *
А если "неведомо", хотя б попытайся прислушаться, прежде чем выводы свои городить.

Я "выводов не горожу", я вопросы задавал уточняющие.

Цитата(Сергей Г @ 27.8.2013, 13:09) *
да блин покрасте его водоимульсионкой или болотом заляпайте, у кума в гараже АВВГ 4х4+АП 4 (хоть так по ПУЭ низззя), уже лет 10 и ничего, на его век хватит

Так, дело не во мне, а в сбытчиках, которые могут не принять...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 27.8.2013, 15:27
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Dilinjer @ 26.8.2013, 19:26) *
Как же быть, если мне неведомо, что такое "РЕ - проводник" и причём тут он, вообще?

PE это земля, N ноль,если грубо, на пальцах объяснить.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2013, 15:29


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 27.8.2013, 17:49
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Так, дело не во мне, а в сбытчиках, которые могут не принять...

ООООООО, так с этого и надо начинать:
- мужики делаю для ....., помогите с нормативкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.8.2013, 19:16
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17978
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dilinjer @ 27.8.2013, 14:48) *
1. С флагом выполнять неудобно.
2. Я "выводов не горожу", я вопросы задавал уточняющие.

1. icon_biggrin.gif Предмет можно заменить.
2. А это я выводил ?:
"Исходя из написанного выше я сделал вывод, что мне подойдёт АВВГ 4х16 в целлофановой трубе.."
Да хоть в целлофановом пакете.. icon_wink.gif - хозяин-барин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lanchakov_*
сообщение 27.8.2013, 22:56
Сообщение #27





Гости






Цитата(Dilinjer @ 26.8.2013, 15:26) *
Вот, казалось бы, задал простой вопрос... Как же быть, если мне неведомо, что такое "РЕ - проводник" и причём тут он, вообще? Стальную трубу я не хочу монтировать из за цены, сложности монтажа и отсутствия необходимого инструмента. Речь шла про полиэтиленовую трубу.
Мысль в ветке выше про бронированный кабель мне понравилась. А тут вы с уточнением, что броню нельзя как-то использовать. Я её никак, кроме, как броню, использовать и не собирался.
Исходя из написанного выше я сделал вывод, что мне подойдёт АВВГ 4х16 в целлофановой трубе или АВбБШВ-4х6 без трубы, на скобках.
Это правильно? Из этого я думаю, что наиболее просто, хотя и чуть дороже будет второй вариант. Через какое расстояние его крепить скобками по кирпичу и что ещё нужно, кроме самого кабеля и скобок?

Да ставьте АВВГ 4х16 и тогда если в щите к которому вас подключат сделано всё хорошо и к нему подходит контур заземления(сделано повторное заземление) то в вашем уже щите можно 4-й провод, "ноль" в простонародии, поделить на рабочий ноль "N" и заземление "PE" и разводить в гараже по евророзеткам. Если сечение нулевого проводника будет ниже 16 мм по алюминию то заземление прикручивать на ноль по правилам уже нельзя и его нужно вести от щита отдельно. Тогда потребуется 5-ти жильный кабель.
Но надо смотреть состояние главного щита, может там ужас полный. Кстати вы пишите про АВбБШВ-4х6, тут вы наверное имели ввиду не 6 а 16 квадратов?
Конечно вы можете не заморачиваться заземлением, но лучше его предусмотреть. А еще лучше сделать повторное заземление у вас в гараже, но это для гаража наверное уже лишнее и накладное занятие.
И еще, обычно те гаражи что я видел сделаны так:
от ВРУ идет труба вдоль ряда гаражей над воротами, коробки металлические к ним приварены трубы. Трубы либо полосой, либо напрямую приварены к коробке гаражных ворот. Внутри этих труб протягивают провода. Но это старые кооперативы, в основном еще советские так делали. У вас не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dilinjer_*
сообщение 28.8.2013, 16:10
Сообщение #28





Гости






Цитата(Олега @ 27.8.2013, 19:16) *
1. icon_biggrin.gif Предмет можно заменить.

На что именно? Уточните, а то я озадачиваюсь с ваших фантазий.

Цитата(Олега @ 27.8.2013, 19:16) *
2. А это я выводил ?:
"Исходя из написанного выше я сделал вывод, что мне подойдёт АВВГ 4х16 в целлофановой трубе.."

Это выводил я. Но. "городить выводы" я попросту не умею. Я даже не знаю, что вы подразумеваете под этой фразой. Но, вполне могу допустить, что именно вы-то знаете, как городить выводы и даже являетесь в этом деле специалистом. Но, причём тут я, мне неведомо.

Цитата(Олега @ 27.8.2013, 19:16) *
Да хоть в целлофановом пакете.. icon_wink.gif - хозяин-барин.

Чё, и в пакете можно? Ну, надо же...
Кстати, а вам по вопросу-то есть чё сказать или на написанном выше всё полезное, что вы знаете по теме, закончилось?

"
Цитата(Сергей Г @ 27.8.2013, 17:49) *
ООООООО, так с этого и надо начинать:
- мужики делаю для ....., помогите с нормативкой
"
Я даже после того, как вы образец задавания вопроса написали, не понял, что он означает. Было бы странно, если бы я такого начинал.
А чё там должно быть, где многоточия?

Цитата(lanchakov @ 27.8.2013, 22:56) *
Да ставьте АВВГ 4х16 и тогда если в щите к которому вас подключат сделано всё хорошо и к нему подходит контур заземления(сделано повторное заземление) то в вашем уже щите можно 4-й провод, "ноль" в простонародии, поделить на рабочий ноль "N" и заземление "PE" и разводить в гараже по евророзеткам. Если сечение нулевого проводника будет ниже 16 мм по алюминию то заземление прикручивать на ноль по правилам уже нельзя и его нужно вести от щита отдельно. Тогда потребуется 5-ти жильный кабель.

Понял. Спасибо за ответ.

Цитата(lanchakov @ 27.8.2013, 22:56) *
Но надо смотреть состояние главного щита, может там ужас полный.

А его пока нету. Сбытчики по условиям ТУ должны до него дотащиться сами и его смонтировать, и счётчик в нём.

Цитата(lanchakov @ 27.8.2013, 22:56) *
Кстати вы пишите про АВбБШВ-4х6, тут вы наверное имели ввиду не 6 а 16 квадратов?

Ой, да, описАлся... Это мне выше порекомендовали. Я посмотрел, вроде нормально получиться должно. Да, 16 по алюминию, конечно.

Цитата(lanchakov @ 27.8.2013, 22:56) *
И еще, обычно те гаражи что я видел сделаны так:
от ВРУ идет труба вдоль ряда гаражей над воротами, коробки металлические к ним приварены трубы. Трубы либо полосой, либо напрямую приварены к коробке гаражных ворот. Внутри этих труб протягивают провода. Но это старые кооперативы, в основном еще советские так делали. У вас не так?

У меня не так. У меня будет кабель индивидуальный. ЫВ ряду гаражей больше света нету, поскольку общий силовой, бывший там когда-то, давно умер и я делаю индивидуальный подвод по обращению в МРСК. Они выдали ТУ, но оно довольно мутное и я описал суть в самом начале. Сами они ещё к работам со своей стороны не приступали. В общем, в любом случае по ТУ получается, что мне нужно тащить по стенам не более 25 метров до их щитка и кабель будет индивидуальный.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 28.8.2013, 16:28
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А чё там должно быть, где многоточия?

а там должно прописаться, тип сдачи:
- для кума
- для "госприемки"
- для страховщиков (самое геморойное)
Цитата
А его пока нету. Сбытчики по условиям ТУ должны до него дотащиться сами и его смонтировать, и счётчик в нём.

тогда ложите АВВГ 5х4

ПС ежели у Вас вариант (- для страховщиков (самое геморойное)), все в трубах металлических с АПВ/ПВ нг, 5 шт., ихний пожарник доколупается по любе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dilinjer_*
сообщение 28.8.2013, 17:07
Сообщение #30





Гости






Цитата(Сергей Г @ 28.8.2013, 16:28) *
тогда ложите АВВГ 5х4

ПС ежели у Вас вариант (- для страховщиков (самое геморойное)), все в трубах металлических с АПВ/ПВ нг, 5 шт., ихний пожарник доколупается по любе.

Кто такие "страховщики"? У меня договор и ТУ с МРСК местным.

А, не маловато ли 4мм на 10 кВт?

А, чем все вот эти АПВ и трубы регламентируются, на чём он докопается, тот пожарник?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 28.8.2013, 17:13
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А, не маловато ли 4мм на 10 кВт?

не, наоборот, многовато
Цитата
на чём он докопается, тот пожарник?

гсм, проезд, кол-во гаражей и т. д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dilinjer_*
сообщение 28.8.2013, 18:07
Сообщение #32





Гости






Цитата(Сергей Г @ 28.8.2013, 17:13) *
не, наоборот, многовато

А как быть с этим?
Цитата(Lanchakov @ 24.8.2013, 19:08) *
Из ПУЭ:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Отсюда и 16 мм сечения для алюминиевого проводника. В вашем гараже можно его разделить в щите и получите N (рабочий ноль) PE (защитный ноль, "заземление")

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 28.8.2013, 18:15
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А как быть с этим?

с
Цитата
АВВГ 5х4

или с
Цитата
АПВ/ПВ нг, 5 шт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lanchakov_*
сообщение 28.8.2013, 21:53
Сообщение #34





Гости






Цитата(Dilinjer @ 28.8.2013, 18:07) *
А как быть с этим?

Это я писал вам если у вас 4 жилы в кабеле.
Если проложите 5-ти жильный кабель то сечение может быть и меньше. Просто провод заземления пойдет от щита сбытовиков.
4 квадрата алюминия вам хватит. У вас на вводе по ТУ автомат поставят наверняка 20 или 25 ампер.
И учтите, что вам дали 10 квт на 3 фазы. В реальности это 3,3 квт на 1 фазу. Т.е. вам в гараже нужно будет раскидывать нагрузку равномерно по фазам. Т.е. включить обогреватель на 2 квт можно, а на ту-же фазу еще один уже нельзя, придется подключать его к другой фазе.
Можно проложить СИП по стене, но встанет в копеечку если использовать фасадное крепление, зато он не боится УФ.
АВВГ неизвестно как себя поведет от УФ, поэтому его лучше в трубу засунуть.


Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16 мм кв. около 60 руб.
Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х16 около 90 руб.
Кабель силовой алюминиевый АВВГ 4х16 мм.кв. около 50 руб.
Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х4 мм.кв. около 23 руб.
Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х6 мм.кв. около 30 руб.
Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х10 мм.кв. около 45 руб.

Выбирать вам. В теме советов уже было достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dilinjer_*
сообщение 29.8.2013, 16:59
Сообщение #35





Гости






Цитата(lanchakov @ 28.8.2013, 21:53) *
Это я писал вам если у вас 4 жилы в кабеле.
Если проложите 5-ти жильный кабель то сечение может быть и меньше. Просто провод заземления пойдет от щита сбытовиков.
4 квадрата алюминия вам хватит. У вас на вводе по ТУ автомат поставят наверняка 20 или 25 ампер.
И учтите, что вам дали 10 квт на 3 фазы. В реальности это 3,3 квт на 1 фазу. Т.е. вам в гараже нужно будет раскидывать нагрузку равномерно по фазам. Т.е. включить обогреватель на 2 квт можно, а на ту-же фазу еще один уже нельзя, придется подключать его к другой фазе.

Это понятно. А, одн фаза инвертор сварочный потянет?

Цитата(lanchakov @ 28.8.2013, 21:53) *
Можно проложить СИП по стене, но встанет в копеечку если использовать фасадное крепление, зато он не боится УФ.
АВВГ неизвестно как себя поведет от УФ, поэтому его лучше в трубу засунуть.

У нас вообще с этим СИП-ом беда... Он только появился и его проблемно и купить, и не совсем ясно, как монтировать.
Хотя, штука хорошая, вроде.

Цитата(lanchakov @ 28.8.2013, 21:53) *
Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16 мм кв. около 60 руб.
Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х16 около 90 руб.
Кабель силовой алюминиевый АВВГ 4х16 мм.кв. около 50 руб.
Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х4 мм.кв. около 23 руб.
Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х6 мм.кв. около 30 руб.
Кабель силовой алюминиевый АВВГ 5х10 мм.кв. около 45 руб.

Выбирать вам. В теме советов уже было достаточно.

Ну, вообще-то, если трубу суммировать с кабелем, то получается, что АВВГ близок по цене к СИП-у (но, вы говорите, что ам крепёж дорогой. сколько на 20 метров он будет стоить, кстати? там специнструмент не нужен, случайно?)
А, вот, броня получается серьёзно дороже. Хотя и проще в монтаже, кажись...

Вообще, большое спасибо за советы. А, вы сам чё именно бы выбрали в этом раскладе?

Я уже тихонько думаю, вроде, про АВВГ 5х6 в трубе....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 29.8.2013, 17:20
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А, вы сам чё именно бы выбрали в этом раскладе?

АВВГ 5*4(6), ежели есть опуски ниже 2 м, то эту часть в трубе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения