Новая проводка в гаражном кооперативе. , Замена кабеля,который разводит сеть по боксам и на освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Новая проводка в гаражном кооперативе. , Замена кабеля,который разводит сеть по боксам и на освещение |
16.8.2013, 21:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 33857 |
Назрела реальная необходимость заменить кабель питания в гаражном кооперативе, который разводит сеть по боксам и на освещение. Число боксов 350, но подключены только 220 шт. Расположены в два ряда – один проезд, длина линии получается 700 м. Прокладываем медный кабель 3х20+1х16 воздушкой, чтобы на него еще освещение подсоединить( 1фонарь на 3 бокса). Два вопроса.
1. Достаточно ли этого сечения кабеля для нужд кооператива в общем и для каждого бокса отдельно?. 2. Работать собираемся сваркой Сварог ARC 205, не просадит ли он нам старую сеть с таким же сечением, но алюминий? |
|
|
|
16.8.2013, 22:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На будущее, читайте где тему создаёте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.8.2013, 10:12
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.6.2013 Пользователь №: 33877 |
|
|
|
21.8.2013, 12:38
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. 3х20, может на 25
2. исходя из 700 м и 25 кв по меди, ежели на всей линии нет подключений, и сварочник 3 кВт, то уже имеем 6.65297 % 3. Цитата Прокладываем медный кабель 3х20+1х16 воздушкой - представляю цену этого кабеля4. ежели исходить из конечнего потребителя 3 кВт на 700 метрах, то вам надо минимум 4х50 (СИП, АВВГ) |
|
|
|
27.8.2013, 15:20
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 33857 |
|
|
|
27.8.2013, 17:42
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата но из Вашего ответа практически ничего не понял. 1 знаю сечения: 16, 25, ..., 20 - не знаю 2 Цитата исходя из 700 м и 25 кв по меди, ежели на всей линии нет подключений, и сварочник 3 кВт, то уже имеем 6.65297 % - не проходим по качеству напряжения, надо на трансе цангу приподнять на + 2,5/5 %, смотря от типа, так как уже Цитата В принципе, мы уже почти закончили 3 Цитата представляю цену этого кабеля - отпал, так как вы его не в магазине покупали4 Цитата ежели исходить из конечнего потребителя 3 кВт на 700 метрах, то вам надо минимум 4х50 (СИП, АВВГ) - уже не актуален, так как Цитата В принципе, мы уже почти закончили
|
|
|
28.8.2013, 14:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 33857 |
|
|
|
|
28.8.2013, 15:09
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата В любом случае спасибо за внимание Пожалуста, заходи ежели чего |
|
|