Назначение кабеля (дверной звонок или иное?) , С первого взгляда кабель предназначен для организации дверного звонка.

Electro Noob
сообщение 25.8.2013, 15:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.8.2013
Пользователь №: 35161



Здравствуйте.

Ситуация следующая:

п.1 На лестничной площадке вблизи двери имеется двухжильный кабель (цвет изоляции: белый, коричневый - обе жилы под напряжением).

п.2 В квартире (в прихожей над входной дверью) имеется трехжильный кабель (стандартная маркировка: одна из жил под напряжением).

Действительно ли эти кабеля предусмотрены для организации дверного звонка?

Подключая "звонок" к "фазе" и "нулю" в квартире (см. п.2) - постоянно проигрывается мелодия.

Я уверен, что кабель указанный в п.2 не имеет отношения к освещению т.к. для "люстры/светильника" уже задействован иной кабель и выключатель управления освещением.

Почему обе жилы кабеля в п.1 под напряжением? Возможно повреждена (замкнута) эдектропроводка или так и положено (или кабель предназначен для иного)?

Спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2013, 16:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Electro Noob @ 25.8.2013, 16:35) *
обе жилы под напряжением

Откуда такая уверенность?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 25.8.2013, 17:02
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Да, это для звонка. Индикаторная отвертка светится на обеих жилах двухжильного кабеля у двери?
По ходу в распред.коробке напортачено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 25.8.2013, 23:30
Сообщение #4





Гости






Стандартная схема подключения звонка такова: на первичную обмотку трансформатора звонка приходит 220В, а на кнопку звонка идут 2 провода со вторичной обмотки того же трансформатора. Т.о., со стороны звонка должно быть 4 провода. Так что, нужно вскрывать коробку и проверять, что там намудрили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.8.2013, 6:32
Сообщение #5





Гости






Цитата(BB @ 25.8.2013, 23:30) *
Стандартная схема подключения звонка такова: на первичную обмотку трансформатора звонка приходит 220В, а на кнопку звонка идут 2 провода со вторичной обмотки того же трансформатора. Т.о., со стороны звонка должно быть 4 провода. Так что, нужно вскрывать коробку и проверять, что там намудрили.

А какой трансформатор у обычного (не электронного) звонка? Схема питания электрозвонка ни чем не отличается от схемы питания электролампочки с выключателем. Единственное "Но" заключается в том, что при строительстве дома и монтаже проводки на звонок, старались "рвалать" кнопкой звонка не "фазу", (как выключателем на лампочку) а "ноль", чтобы у входной двери не болтались провода под напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.8.2013, 6:34
Сообщение #6





Гости






Цитата(shpinel @ 25.8.2013, 17:02) *
Да, это для звонка. Индикаторная отвертка светится на обеих жилах двухжильного кабеля у двери?
По ходу в распред.коробке напортачено.

Индикаторная отвёртка может светиться на обеих жилах из-за элементарной наводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 26.8.2013, 10:51
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Согласен. Но, мне кажется, что в данном случае косяк именно в расключении коробки. Тем более, что при подключении звонка он постоянно звенит.
Похоже тупо скручены фаза, обе жилы двухжильного кабеля, и фазная жила трехжильного кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 27.8.2013, 2:11
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 26.8.2013, 6:32) *
Схема питания электрозвонка ни чем не отличается от схемы питания электролампочки с выключателем.
Отличается конечно. Описанное Вами включение - для звонков с питанием 220В, т.е. не стандартных. Не слышал, что бы при строительстве дома такое делали. Что же касается кнопки в ноль, то это противоречит Т.Б., да и особого смысла не вижу: на конце разорванного нуля все равно будет 220В. Я не говорю, что так не делают. Делают, просто смысла особого в этом не вижу. А трансформатор у стандартного звонка – обычный, 220/8В (бывает до 16В). Так что, повторяю, нужно вскрывать коробку и проверять, что там намудрили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.8.2013, 7:26
Сообщение #9





Гости






Цитата(BB @ 27.8.2013, 2:11) *
Отличается конечно. Описанное Вами включение - для звонков с питанием 220В, т.е. не стандартных. Не слышал, что бы при строительстве дома такое делали. Что же касается кнопки в ноль, то это противоречит Т.Б., да и особого смысла не вижу: на конце разорванного нуля все равно будет 220В. Я не говорю, что так не делают. Делают, просто смысла особого в этом не вижу. А трансформатор у стандартного звонка – обычный, 220/8В (бывает до 16В). Так что, повторяю, нужно вскрывать коробку и проверять, что там намудрили.

Если не затруднит, откуда информция, что электрический звонок на 220 В является не стандартным? Как раз, согласно стандартам напряжений, 220 В является стандартом. Правда межгосударственный стандарт, здесь могу ошибаться, требует, вроде бы, 230 В.
На конце разорванного нуля 220 В не будет по следующей причине: "фаза" с распределительной коробки подводилась к месту установки звонка в квартире и здесь фазный провод изолировался. А ноль от распредкоробки подавался на кнопку звонка и через неё также подводился к месту установки звонка. Откуда на кнопке 220 В? Это возможно только при подключенном звонке! Так делалось при строительстве дома, звонки-то выбирали и ставили жильцы после заселения. Иногда на месте установки звонка устанавливали обычную розетку, включенную по вышеописнной мною схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Думающий_*
сообщение 13.10.2013, 16:29
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 27.8.2013, 7:26) *
Если не затруднит, откуда информция, что электрический звонок на 220 В является не стандартным? Как раз, согласно стандартам напряжений, 220 В является стандартом. Правда межгосударственный стандарт, здесь могу ошибаться, требует, вроде бы, 230 В.
На конце разорванного нуля 220 В не будет по следующей причине: "фаза" с распределительной коробки подводилась к месту установки звонка в квартире и здесь фазный провод изолировался. А ноль от распредкоробки подавался на кнопку звонка и через неё также подводился к месту установки звонка. Откуда на кнопке 220 В? Это возможно только при подключенном звонке! Так делалось при строительстве дома, звонки-то выбирали и ставили жильцы после заселения. Иногда на месте установки звонка устанавливали обычную розетку, включенную по вышеописнной мною схеме.

Просто бред!!!
На место установки дверного звонка приходит 4 провода. 0 и фаза 220 вольт и сигнальный провод замыкающийся кнопкой. Дверной звонок под напряжением всегда и не отключается. На кнопку приходит 8-16 вольт с понижающего трансформатора звонка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.10.2013, 16:59
Сообщение #11





Гости






Цитата(Думающий @ 13.10.2013, 16:29) *
Просто бред!!!
На место установки дверного звонка приходит 4 провода. 0 и фаза 220 вольт и сигнальный провод замыкающийся кнопкой. Дверной звонок под напряжением всегда и не отключается. На кнопку приходит 8-16 вольт с понижающего трансформатора звонка.

Вы бы, молодой человек, поуважительней как-то вели себя на форуме! Очевидно Вы, в силу своего возраста, никогда не встречали квартирных электрозвонков, работающих без всяких трансформаторов, а делаете такие заявления. Давайте более уважительно относится друг к другу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2013, 18:33
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Одеваем очки, перчатки - и коротим оба конца. Если зазвонило - это звонок. Если бахнуло - розетка.

Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2013, 18:33


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.10.2013, 18:51
Сообщение #13





Гости






Цитата(Electro Noob @ 25.8.2013, 15:35) *
Здравствуйте.

Ситуация следующая:

.
А кто Вам мешает подключить "звонок" в коридоре? Сразу и безопасно выяснится, наводка там или нет.
Почему Вы пишите, что в квартире один провод под напряжением, а про другие два ничо?